• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
10.01.2026, 10:15

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Světelné obvody stručně

Started by Karel Dvořáček, 30.09.2016, 08:02

previous topic - next topic

Karel Dvořáček

Světelné obvody stručně
    Zopakujme si: Kolik svítidel se smí připojit na jeden světelný obvod? Jak velký musí být jmenovitý proud ovládacího přístroje? Musí se jistit světelné zdroje? V kterých případech se zřizují alespoň dva světelné okruhy? Podle jakého pravidla se umisťují vypínače?
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
   
Světelné obvody stručně
   

Milan Illek

Tak mě napadlo něco jako školní úloha. Mám zář. svítidlo 2x36W. jak určím maximální příkon?  :-\

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Illek on 30.09.2016, 15:35
... školní úloha. ... 2x36W.
...

Špatné zadání  :D

Příkon pouze činný ve W nebo včetně jalové složky v VA?

Bude ta zářivka dlouhá 60 - 80 - 100cm? Ono se trochu mění napětí podle mechanické konstrukce a má to pak vliv i na proud...
Bude to s tlumivkou nebo s elektronickým předřadníkem?
Tím se zásadně změní i požadavky na spínací prvek...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Alin

Quote from: Milan Illek on 30.09.2016, 15:35
Tak mě napadlo něco jako školní úloha. Mám zář. svítidlo 2x36W. jak určím maximální příkon?  :-\


Pokud znám pouze toto, pak moje odpověď je, že maximální příkon určím z dokumentace výrobce.  ;)

Milan Hudec

Začnu tím že dovolený prod vyp. podělím 2x.

Pavel Horský

Uplně jednoduše vždy stačilo přičíst 10% a bylo vše vyřešeno :-)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Illek

Příspěvek jsem neuvedl proto, že bych to nezvládl, ale v reakci na článek, kde je požadavek na  určení maximálního příkonu požadován. Takže pokud je zadáno svítidlo 2x 36W, nejedná se o špatné zadání, ale o skutečnost. Z toho údaje se příkon exaktně určit nedá. Ale instalace se navrhnout dá.

Jan Alin

Quote from: Pavel Horský on 03.10.2016, 08:02
Uplně jednoduše vždy stačilo přičíst 10% a bylo vše vyřešeno :-)

Pokud někdo neobjedná nekompenzovaná svítidla, pak to neplatí.  ;)

J Lhava

Quote... neobjedná ... nekompenzovaná ... neplatí ...


Ty bláho, tak to mi teda hlava nebere, co z té věty plyne  :D

Jan Alin

Quote from: občan on 04.10.2016, 16:38
Ty bláho, tak to mi teda hlava nebere, co z té věty plyne  :D


Uznávám, že ta věta není zrovna výtvor hodný knižního vydání, ale spisovatel ani dobrý učitel jsem nikdy nebyl.   o:-)

Radek Červený

Při návrhu je dobré se také řídit zdravým selským rozumem. Návrh osvětlení rozdělit do více sekcí /okruhů/ než pouze jeden, i kdybych měl mít na každém okruhu instalováno byť třeba hloupých 700W příkonu. Důvod je prostý, porucha, provozní spolehlivost. Pořád lepší, když svítí alespoň nějaká část objektu.
Při tomto postupu si nepamatuji případ, obzvlášť v době energeticky úsporných svítidel a nemyslím tím jen LED, kdy bych se dostal na hranu celkové kapacity obvodu.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Václav Třetí

Quote from: Jan Alin on 04.10.2016, 15:16
Pokud někdo neobjedná nekompenzovaná svítidla, pak to neplatí.  ;)


Nekompenzovaná zářivková svítidla s klasickou tlumivkou  mají cos Fí asi tak 0,5.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Horský

Quote from: Václav Třetí on 05.10.2016, 05:58
Nekompenzovaná zářivková svítidla s klasickou tlumivkou  mají cos Fí asi tak 0,5.



A to je doměnka, nebo je to někde uvedeno jako fakt?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Václav Třetí

Někde jsem na to narazil, ale teď si nevzpomenu kde, ani kdybych se rozkrájel. 
Mohl bych to někdy změřit, patřičný měřák mám.

Co si také vzpomínám, tak v jedné dílně jsem se setkal s problémem nevykompenzovaných těles (4x2 trubice) na jednom okruhu, stále odcházel vypínač a vodiče se hřály. Při hledání příčiny jsem zjistil, že si chytráci koupili nevykompenzovaná tělesa, pak se přiznali, že byly levnější. Příznaky by odpovídaly velice špatnému cos Fí.

No tak to dopadá, když si laici sami nakoupí elektromateriál a udělají instalaci.

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Ryšavý

Quote from: Pavel Horský on 05.10.2016, 07:29
A to je doměnka, nebo je to někde uvedeno jako fakt?


viz třeba katalog Vyrtych, lineání zářivka 1x18W:
Kompenzované svítidlo příkon 29,9VA; 0,13A
Nekompenzované svítidlo 80,5VA; 0,35A

Budeme-li uvažovat, že kompenzované svíidlo má cos Fí blízké 1, pak nekompenzované bude mít...?

(vybral jsem první svítidlo na který jsem šáhnul)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Juraj Rojko

Snad to není otázka úplně mimo téma. Nemáte někdo zkušenosti se spínáním LED svítidel (s vyšším inrush current) pomocí SSR spínajících při průchodu nulou? (Řeším jak prostorově úsporně spínat LED svítidla pomocí "slabých" relé v R-HM-1121M.)