Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?

Started by DMNK, 02.10.2016, 10:25

previous topic - next topic

DMNK

Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22 kV zariadeni? Jedna sa predovsetkym o transformatory 22/0,4kV, 6kV a 22kV kable. Ktora platna norma o tom presne hovori?

Docital som sa:
Elektrické zariadenia nad 500V sa merajú skúšobným napätím 1000V pri zatazeni 1mA a nameraná hodnota izolačného odporu musí byť min. 1,0 Mohm. Je to tak?

Jiří Schwarz

Quote from: DMNK on 02.10.2016, 10:25
...
Elektrické zariadenia nad 500V sa merajú skúšobným napätím 1000V ...

Pokud mi má měření něco prozradit o stavu zařízení a bezpečnosti jeho provozu, je celkem logické měřit izolační stav napětím vyšším než je maximální provozní napětí.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

DMNK

Quote from: Jiří Schwarz on 02.10.2016, 16:44
Pokud mi má měření něco prozradit o stavu zařízení a bezpečnosti jeho provozu, je celkem logické měřit izolační stav napětím vyšším než je maximální provozní napětí.


nejedna sa o napatovu skusku - tu je jasne, ze sa robi zvysenym napatim, ale iba o izolacny odpor.

František Bernard

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že zkušební napětí 1000V DC je pro měření izolace na vn malé. Já měřím napětím DC  5000V, které chybu izolace ukáže.

Jirka Š. Svejkovský

Kilovolt je málo, to platí pro zařízení nn. Ideálně se měří jmenovitym napětím, tedy 27kV. Je třeba ale zvážit, v jakém stavu zařízení je. Kilometr kabelu, který pamatuje budování socialismu, bych moc nedráždil. Zkusil bych těch 5kV a sledoval asi minutu, co to dělá.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Bocek

Quote from: DMNK on 02.10.2016, 10:25
Docital som sa:
Elektrické zariadenia nad 500V sa merajú skúšobným napätím 1000V pri zatazeni 1mA a nameraná hodnota izolačného odporu musí byť min. 1,0 Mohm. Je to tak?


ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.3 v tabulce 6a je uvedeno, že pro napětí nad 500 V je třeba použit měřící přístroj schopný dodat zkušební napětí 1000 V, přičemž izolační odpor musí být větší než 1 Megaohm. To ale platí jen pro zařízení do 1000 V.

V praxi se používaly pro běžnou práci Megmety 1000 a 2500 V na kliku.
Ty se nemusí kalibrovat. Při revizi na vn 22 kV je hodnota obvykle 1000-1200 MOhmu  
vyhovující.
Vyjímečně měřím pomocí TeraOhmů s napětím 5000 V. Zkoušky se zvýšeným napětím při VRZ, ale i na měření kabelů  -  tam je vhodné  objednat měřící vůz a je to i s protokolem.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

DMNK

Quote from: Jan Bocek on 02.10.2016, 18:24
ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.3 v tabulce 6a je uvedeno, že pro napětí nad 500 V je třeba použit měřící přístroj schopný dodat zkušební napětí 1000 V, přičemž izolační odpor musí být větší než 1 Megaohm. To ale platí jen pro zařízení do 1000 V.

V praxi se používaly pro běžnou práci Megmety 1000 a 2500 V na kliku.
Ty se nemusí kalibrovat. Při revizi na vn 22 kV je hodnota obvykle 1000-1200 MOhmu  
vyhovující.
Vyjímečně měřím pomocí TeraOhmů s napětím 5000 V. Zkoušky se zvýšeným napětím při VRZ, ale i na měření kabelů  -  tam je vhodné  objednat měřící vůz a je to i s protokolem.


Taktiez meriame s 5 kV, pouzivam konkretne MI 3202 GIGAOHM 5 KV. Zaujima ma vsak ci existuje na to norma, ktora hovori ako merat a akym napatim merat izolacny odpor 22 kV zaraidenia.