Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?

Started by lukas82, 03.10.2016, 14:05

previous topic - next topic

lukas82


V novem byte jsem pri kontrole bytoveho rozvadece zjistil,ze elektrikar mnohym z vedenych vodicu k jisticum atp uvnitr rozvadece pri odizolovani plaste kabelu proriznul plast zil vodicu, vcetne zivych fázových.
Nekolik hnedych vodicu nema tedy dostatecnou ochrannou izolaci a je mozne se dotknout primo medi s napetim.

Je toto v poradku anebo to ma elektrikar predelat?
Mam obavu z pozaru atp a take jak je udelany zbytek instalace v byte.

Ludvík Kubík

Můžete uvést důvody, které vám brání pozvat revizního technika, když se navíc obáváte požáru?

Milan Hudec

Cimco má nový vylepšený "Jokari", super doporučuji.

Radek Červený

Quote from: Milan Hudec on 03.10.2016, 22:44
Cimco má nový vylepšený "Jokari", super doporučuji.

A umí už odholit i kapitalistickou CYKY 3x1,5?  ;) Ten kruhový, co mám já, odholí jen komunistickou, nebo kapitalistickou 2,5. Na skutečnost. jak se neustále zvětšuje vodivost mědi a ztenčuje průměr kabelu, nestihl výrobce reagovat a proto Jokar po kabelu pouze klouže, ale to je už opačný extrém toho, co píše tazatel  :D
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: lukas82 on 03.10.2016, 14:05

Je toto v poradku anebo to ma elektrikar predelat?
Mam obavu z pozaru atp a take jak je udelany zbytek instalace v byte.


Nechal bych ho to předělat.

Nejde jenom o požár, občas do rozvaděče strkám ruce a nerad bych se tam dočkal překvapení.

Taky se mi někdy stane, že si naříznu izolaci vodiče. Buď mám blbě nastavený Jokari, nebo jsem líný pro něj jít a vezmu to neopatrně nožem. Pokud to jde, vodič vyměním, pokud nejde, poškozenou část zaizoluju. Není to nic pěkného, dobrou reklamu mi to nedělá, ale pořád lepší, než pozdrav z elektrárny.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Quote from: lukas82 on 03.10.2016, 14:05
Je toto v poradku anebo to ma elektrikar predelat?
Mam obavu z pozaru atp a take jak je udelany zbytek instalace v byte.


V pořádku to zcela jistě není. Volejte po předělání.
Nechápu vaše obavy  :o
Vy jste si nechal zrekonstruovat elektroinstalaci a nemáte výchozí revizi?
Jste sebevrah?
U nás se bez revize neplatí.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Quote from: Radek Červený on 04.10.2016, 00:16
A umí už odholit i kapitalistickou CYKY 3x1,5?  ;) Ten kruhový, co mám já, odholí jen komunistickou, nebo kapitalistickou 2,5. Na skutečnost. jak se neustále zvětšuje vodivost mědi a ztenčuje průměr kabelu, nestihl výrobce reagovat a proto Jokar po kabelu pouze klouže, ale to je už opačný extrém toho, co píše tazatel  :D

Má různě velké vodící železa od malých průměrů kabelů až po macky.

Juraj Rojko

Quote from: Milan Hudec on 03.10.2016, 22:44
Cimco má nový vylepšený "Jokari", super doporučuji.


Můžete prosím upřesnit, který to je?

Quote from: Radek Červený on 04.10.2016, 00:16
A umí už odholit i kapitalistickou CYKY 3x1,5?  ;) Na skutečnost. jak se neustále zvětšuje vodivost mědi a ztenčuje průměr kabelu, nestihl výrobce reagovat a proto Jokar po kabelu pouze klouže...


:D Výstižný popis problému. Také se s tím trápím.

Václav Třetí

Trvat na opravě, instalace je na mnoho let a tento stav je nebezpečný z více důvodů. Co nelze snadno vyměnit je nutné opravit smršťovací bužírkou, izolace není dobré řešení, pouští lepidlo a časem se může uvolnit.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jan Franěk

Quote from: Václav Třetí on 04.10.2016, 14:34
Trvat na opravě, instalace je na mnoho let a tento stav je nebezpečný z více důvodů. Co nelze snadno vyměnit je nutné opravit smršťovací bužírkou, izolace není dobré řešení, pouští lepidlo a časem se může uvolnit.


No, nedělám to často, ale úplně s tebou nesouhlasím.  o:-)

Smršťovací bužírka je asi nejlepším řešením, ale práce s odpojením všech kabelů a opětovným předrátováním rozvaděče je neskutečnej os...r.
Problém s lepidlem u izolaček, pozoruju především u levných výrobců. Například 3M izolačky jsou velmi kvalitní a problém pozoruji maximálně v místech kde je velké teplotní namáhání.

Osobně bych asi bych použil vulkanizační pásku, která se nerozlepí a nechá se použít bez odpojení vodičů.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Quote from: Juraj Rojko on 04.10.2016, 13:26
Můžete prosím upřesnit, který to je?

:D Výstižný popis problému. Také se s tím trápím.


Cimco 122016

Václav Třetí

Izolace 3M (Scotch) je vynikající, také jí používám.

Co se týká pracnosti, tak to je sice pravda, ale ať si to ten šmudla, co neumí holit kabely, pěkně vyžere. Třeba bude příště opatrnější.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Zdenek Hejčl

Mě vadí ty levné izolačky co vytrvale nabízí velkoobchod. Po půl roce na jeřábu v horku sleze lepidlo a rozmotají se...  (zle)
A jejich argumentace: všichni je chtějí mne trochu vytáčí.
Těch pár kousků pro vás to nemá cenu objednávat... (dabel)
Opravdu kvalitní, aby člověk sháněl po všech čertech.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Juraj Rojko

Quote from: Milan Hudec on 04.10.2016, 16:40
Cimco 122016

Děkuji.

Quote from: Zdenek Hejčl on 05.10.2016, 08:37
A jejich argumentace: všichni je chtějí mne trochu vytáčí.


Možná proto, že ani nevědí, co všechno se dá místo nich koupit.


Jan Bocek

Když po "převratě" přišel do firmy dealer od 3M Scotch a nabídl pásky Scotch 780 a samovulganizační pásky 23 a 2501, tak jsme objednali takové množství, že nám
jako prezent dal vzorky z celé výroby.

Pásky 3M se šetřily a používaly se jen důležitější zařízení. Na příklad v údržbě jeřábů a dopravníků...

Zde na Elektrice není zvykem děkovat, ale myslím že vložený katalog 3M mnohým pomůže.
Proto jednička s hvězdičkou pro kolegu Rojka.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Milan Hudec


Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec