Lze revidovat přípojku nn které chybí sloup?

Started by MilanKnop, 05.10.2016, 08:25

previous topic - next topic

MilanKnop

05.10.2016, 08:25 Last Edit: 05.10.2016, 12:56 by Miroslav Minařík
Domácí kutilství nezná meze. Domeček zbourám, přípojku nechám viset na drátech a pak možná konzole zazdím do nové stavby.
Co na to revizní technik?

Petr Mužík

Revize přípojky začíná na odbočných proudových svorkách na vedení nn - když to zjednoduším, teoreticky by revizáka ani nezajímá stav vedení nn - to je záležitost distribuce - otázka je, jestli o tomto stavu distribuce ví :-)
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Miroš Jan

Quote from: MilanKnop on 05.10.2016, 08:25
Domácí kutilství nezná meze. Domeček zbourám, přípojku nechám viset na drátech a pak možná konzole zazdím do nové stavby.
Co na to revizní technik?


Nic neříká. :D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Abych pravdu řekl, viděl jsem ledacos....ale tohle teda ještě ne...
A odpověď na otázku: Revizní technik čumí jak puk...

Teoreticky má kolega Mužík pravdu, ale nějak si neumím představit, jak nějaký technik od distributora na tohle osadí elektroměr...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří_Hrubý

Podle fotky to vypadá na rovinu, ten nástřešák nejspíš ani nebude v tahu. Taky jsme dělali konstrukci z traverz, na kterou se dočasně kotvila rámová 3x VVS a různá další provizorní řešení. Pokud se nezmění statická zatižitelnost OB, nevidím v tom problém. Někdy se to tak dělá, když v blízké době bude následovat rekonstrukce, nebo když se přezdívá zeď, ve které je OB ukotven.

Jan Alin

Vzhledem k nataženým izolacím a výstražné tabulce na vrchním vedení zjevně distributor souhlasí.  :)

Vít Rotrekl

Quote from: Jan Alin on 05.10.2016, 21:23
Vzhledem k nataženým izolacím a výstražné tabulce na vrchním vedení zjevně distributor souhlasí.  :)


Jestli to tam ale neosadili, když ten dům ještě stál :-)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Rozvodak

Podle fotky to vypada ze je stozar konstrukcne spojen s tpu "rozvodnou drevstavbou" dole. Je to provizorium, co s tim nadelat. Jako vyslovene zivot ohrozujici bych to nevidel a tim padem to nejspis nebude nikdo hrotit.

Ty vystrazny tabulky a buzirky tam zrejme byly kvuli tomu, aby si babca neco neprihodila az bude vykukovat z okna - co novyho na vsi  :D
Montér ve službách rozvodných závodů.

Martin_Vašíček

Mně se to celkem líbí  ;D Je to takový provizorní řešení, ale rozhodně to vypadá lépe, než některá stávající vedení se kterým jsem měl tu čest (urezlé konzole, izolátory v takovém stavu, že i zazděné konzole probíjejí atd...)

Pavel Horský

Tak to je maso  :D  Lidská tvořivost opravdu nezná mezí  :D
Nebezpečné to tedy ale opravdu není a pokud se nepletu, vše co se týká elektriky je hodnoceno vždy co do bezpečnosti a ta je zřejmě održena.
Mě vždy jen zaráží, že je montér distribuce schopný neosadit elektroměr kvůli banalitě, kterou je např. absence popisek na vodičích a pak ho osadí do rozvaděče na takovémto paskvilu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rozmahel Vladimír

Je to stávající odběr. Střešník, přípojka a elektroměr je tam zcela jistě původní z toho zbouraného domu.
Jestli byl střešník usazen ve starém štítu nějaké chatrče a nebo na nové pevné patce?
Pokud je to mechanicky dostatečně pevné???

Jan Bocek

Quote from: Petr Mužík on 05.10.2016, 14:26
Revize přípojky začíná na odbočných proudových svorkách na vedení nn - když to zjednoduším, teoreticky by revizáka ani nezajímá stav vedení nn - to je záležitost distribuce - otázka je, jestli o tomto stavu distribuce ví :-)


Co když má v plánu distribuce předělat sít na kabelovku. Podle isolátorů je to opravdu moc staré vedení. RT udělá revizi přípojného místa a toto řešení si jen vyfotí do sbírky zajímavých řešení.

PS. Někdo musel ten kabel připojit na vedení a ten někdo musí být smluvní partner distributora. Takovou akcí nelze udělat jen tak, prostě na černo. ( Ono to nešlo ani před 40 léty...). Jako provizorka je to dobré řešení.

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

MilanKnop

Hledal jsem a přítel Google má obrázek ještě s chaloupkou

Rozvodak

Quote from: Jan Bocek on 06.10.2016, 08:37
Co když má v plánu distribuce předělat sít na kabelovku. Podle isolátorů je to opravdu moc staré vedení. RT udělá revizi přípojného místa a toto řešení si jen vyfotí do sbírky zajímavých řešení.

PS. Někdo musel ten kabel připojit na vedení a ten někdo musí být smluvní partner distributora. Takovou akcí nelze udělat jen tak, prostě na černo. ( Ono to nešlo ani před 40 léty...). Jako provizorka je to dobré řešení.




Paklize elektromer byl v baraku, nekdo ho premistil do ty provizorky tak uz asi tezko nekdo neco nadela s tim, ze to pripojil nekdo podnapetim a navic bez povoleni.


Montér ve službách rozvodných závodů.

Václav Třetí

Tohle už jsem viděl před několika léty také. Zbourali chalupu, vše zajistili podobným způsobem jako zde na foto a pak znova zazdili do nové zdi. A energetici ani netušili...
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

František Šohajda

Quote from: Václav Třetí on 10.10.2016, 11:27
Tohle už jsem viděl před několika léty také. Zbourali chalupu, vše zajistili podobným způsobem jako zde na foto a pak znova zazdili do nové zdi. A energetici ani netušili...


Jenže to museli "energetici" znovu zablombovat....nelze to udělat bez "utržení" plomb!! (dance)
Proto enegretici musí tušit.......(nebo sjejich smluvní partner....ale to je pořád věc energetiků).... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav Třetí

Stará chalupa s elektroměrným rozvaděčem ze 70. let na premixové desce v dřevěné bedně spolu s druhou deskou s jištěním okruhů. Odpojili všechny výstupy do objektu, bednu vybourali, provizorně umístili na trámkový stojan, nástřešák uchytili na konstrukci z lešenářských trubek. Elektroměr zůstal zaplombovaný a funkční.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

František Šohajda

Quote from: Václav Třetí on 11.10.2016, 22:57
Stará chalupa s elektroměrným rozvaděčem ze 70. let na premixové desce v dřevěné bedně spolu s druhou deskou s jištěním okruhů. Odpojili všechny výstupy do objektu, bednu vybourali, provizorně umístili na trámkový stojan, nástřešák uchytili na konstrukci z lešenářských trubek. Elektroměr zůstal zaplombovaný a funkční.



Jo, to může být.. ale ne u tohoto případu.
Podívejte se na fotky....už jen kabez HDS do elm.rozv je dlouhý cca 4-5m a v nové trubce....pochynuji že to tak měli dlouhé na původní stavbě! Podle strých fotek domu co tu dal tazatel.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...