Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?

Started by Jan Hyka, 12.10.2016, 09:20

previous topic - next topic

Jan Hyka

12.10.2016, 09:20 Last Edit: 12.10.2016, 10:45 by Miroslav Minařík
Existuje nějaké omezení, které by zakazovalo umístění zásuvky 230V venku na fasádě domku cca 70cm pod vodovodním kohoutem?

Z čistě praktického hlediska mi to přijde jako úplně stupidní nápad, ale vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu na klíč, nemám až takové páky, abych dokázal firmu dotlačit ke změně, pokud to vyloženě neporušuje nějaký paragraf.

Pavel Horský


Jakékoli zatečení do této zásuvky okamžitě vybaví (mělo by vybavit) proudový chránič a zásuvka se okamžitě stane místem poruchy.
Stačí, že bude na kohout upnuta zahradní hadice.
Ještě jsem snad neviděl spojení u spony, které by neteklo.
Stačí použít obyčejný selský rozum a pokud jste investorem této stavby na klíč, pak je to dostatečná páka ke změně. Vy máte peníze, vy poroučíte.
Můžete použít ČSN 33 2130 ed.3 č. 7.8.3 - instalace zásuvek v umívacím prostoru.
V případě venkovního kohoutku se stane umívacím prostorem prostor pod kohoutkem, kde postavíte kbelík a budete do něho napouštět vodu.

Ještě takový detail, na který se v praxi jaksi kálí.
Pro venkovní instalace na fasády domů se s oblibou používají zásuvky krytí IP44, typ. 5518A-2999 B (ABB - Tango) určené pro montáž pod omítku do instalačních krabic KU68. Tyto zásuvky jsou určeny pro montáž na hladké podklady. S oblibou jsou však montovány na hrubé povrchy, jakým je fasádní povrch tzv. mnichovská (škrábaná) omítka. U této omítky není zaručena požadovaná těsnost a do zásuvek prostě zatéká.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Maroš Klein

Pokiaľ pôjde o spor s realizátorom, je potrebné posudzovať normálny stav, teda uvažované určenie spôsobu použitia  výrobku, zámer projektu a návod na používanie. Nepoznám predpisy vodárov, ale predpokladám, že ak je vývod vody zriadený účelovo ako voľne vytekajúci otvorený prúd vody, tak sa tam bude požadovať nejaké umývadlo či vaňa a vývod pre odpad. Na to by už napasovať 701-ku, či umývací priestor šlo.
Ak sa ale jedná o vývod na pripojenie záhradnej hadice, tak v tom mieste bude za normálnych podmienok suchý spoj vývodu vody s hadicou a ventilom, nie voda samotná. Potom sa rieši zásuvka do vonkajšieho prostredia a vzdialenosti od iných rozvodov médií.

Je jasné že zásuvke pod vodovodným ventilom chýba jednoduchá logika zdravého rozumu, že realita, prax a skúsenosti tam vidia kýbel, mokrú stenu i vodu v zásuvke, ale zatiaľ ma priamy rozpor s konkrétnym predpisom nenapadá. Teda ak sa jedná o pripojenie ďalšieho uzavretého rozvodu vody.
Možno ešte nesprávne vyhodnotenie reálnych rizík bez náležitých opatrení.

Jiří Schwarz

To přirovnání k umývacímu prostoru je rozumné.

Ono i když si přečtete v ČSN 33 2000-5-52 (ed.2) odstavec 528, tak by to nebylo jednoduché splnit pokud budeme uvažovat nejen "zaklapnutý kryt", ale i stav, kdy je v zásuvce plochá vidlice od spotřebiče ve třídě II
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)