Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?

Started by Tomáš Draksl, 23.10.2006, 09:50

previous topic - next topic

Tomáš Draksl

23.10.2006, 09:50 Last Edit: 04.01.2009, 09:56 by Administrátor fóra, čistič
Je pro připojení RD k rozvodné síti dostatečný kabel 4x10mm2 (samozřejmě Cu) pro vzálenost 47m?
Jistič je 3x25A.

Pavel Horský

Pane Draksl, můžete být bez obav. Na délku vedení 47m se krásně vejdete i do dovoleného úbytku napětí.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Jaškanič

Je veľmi problematický jednoznačne odpovedať, ale pokiaľ ten čo to projektoval mal dostatok informácií pri projektovani odbočky a predovšetkým mam na mysli Skratové pomery a výsledky merania Iks a Ikm a VAŠE požiadavky tak asi ano. Ale z bežnéj praxe je to MIN. prierez.