• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
09.01.2026, 23:41

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak se připojují chodníkové LED kostky?

Started by Pavel Horský, 24.10.2016, 14:58

previous topic - next topic

Pavel Horský

24.10.2016, 14:58 Last Edit: 24.10.2016, 16:02 by Miroslav Minařík
Vážení kolegové, architekt si přeje nasvícení chodníčků hřbitova pomocí LED dlažebních kostek  http://www.lednadoma.cz/katalog/svitici-dlazebni-kostka-led/rozmer-10x10-cm-tloustka-4-5-cm/811/led-dlazebni-kostka-antic-10x10x4-5-cm-bila.html.
Máte někdo zkušennosti s jejich připojením. CYKY-J3x1,5mm2 - 100m ... lze tyto svítidla fyzicky smyčkovat?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Pavel Horský

Dle foto co mi zaslal dodavatel mi to přijde takové jakoby samodomo.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Naznač investorovi že to je do takového prostředí nesmysl.
V "létě" se to nevyužije a v zimě když náhodou napadne sníh, tak je o starost víc, protože to tolik "odpadního světla" nedá aby to sníh rozpustilo.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radek Červený

Pavle, docela mě ty fotky vyděsily. Reproduktorová dvoulinka, kladená pod kostky, bez ochrany a ještě v písku.... hmmm, to dát jako montážní postup, to už chce opravdu kuráž  (zle) Ale to je jen můj osobní názor.

Každopádně přeskočím mechanickou ochranu kabelu, jeho uložení a způsob provedení kufru pod dlažbou a přejdu ke spojkám, což tě asi zajímá.
Píšou na webu, že součástí dodávky je hermetická spojka, ale nepíší na jaké průřezy a jaké provedení jádra vodiče (splétané nebo tvrdé).
Mě se celkem osvědčila malá OBOvka (4x8 cm), do které se tak tak vejdou wagovky, zapojím, namačkám a celé to zaleji gelovou zálivkou. Pak tu krabici zavíčkuji a v klidu nechám zálivku zrosolovatět. pak to celé zahrabu do země. SPoj je rozebiratelný v případě potřeby, odolný vůči působení vlhkosti a podle typu svorek můžeš spojit Cykynu i lankové vodiče.
Tímto způsobem připojujeme například i zemní vlhkostní čidla na zavlažování s výstupem 4-20 mA a zatím jsem neměl problém, že by někde zálivka povolila a vytvořila přechodový odpor.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Radek Červený

Ještě se dívám, píšou tam proud 35,5 mA, napájení 12 Voltů, při cyky X x 1,5 mě to vychází úbytkově na hranici 12 ks ohledně úbytku na 100 metrech.
U Ledek bys měl dodržet maximální úbytek 1 volt, ten poslední 1 volt bývá značně nelineární a pak se investor škaredě dívá, že každé světlo svítí jinak.
To jen jestli to projektuješ se svým podpisem, aby pak z Tebe nedělali ořezávátko  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Vít Rotrekl

Hehe na skypu se Horaci radil to stejny :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Horský

Chlapci, děkuji vám za vaše připomínky. Budu z nich vycházet.
Jen Radku, myslím, že to není reproduktorová dvoulinka, ale kabel CYKYLo s dvojitou izolací na každé žíle. Nepamatuješ si je? Dnes se všude prodává CYKYLo s jednou izolací přes všechny vodiče, ale dá se snad ještě koupit s oddělenými, nebo ne?
To jen tak pro zajímavost. Navrhovat ji tam nebudu  ;)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Dušan Šnajdárek

P. Červený: Dáte tip na výrobce té gelové zálivky? Díky.

Milan Dupal

Podle fotek provedení montáže odhaduji životnost plánované instalace stejnou, jako mají nebožtíci okolo. Montáž budou provádět kvalifikovaní elektrodlaždiči? :D
Osobně bych za instalaci provedenou z uvedených komponent opravdu nechtěl držet záruku ani v případě, že kostelník svatosvatě odpřísáhne, že nebude chodník v zimě sypat solí...

Druhá otázka je smysl osvětlovacích kostek svítících přímo "do očí"  :-\

Pavel Horský

Quote from: Milan Dupal on 25.10.2016, 10:52
Druhá otázka je smysl osvětlovacích kostek svítících přímo "do očí"  :-\


No tak do očí.................
Proč?
Kdo bude koukat do kostek?
Vy když jdete, koukáte upřeně do země?
Architektům se to líbí, viděli to někde na vlastní oči a kdyby jim to nějak vadilo s ohledem na jejich oslnění, určitě by to nenavrhovali.
Kostky jsou hermeticky uzavřené, nerozebiratelné. Když se použije gelová T spojka a nadimenzuje správně napájecí kabel, pak bych v tom neviděl problém. Problém vidím jen v té instalaci na fotografiích. Do toho bych opravdu nešel a návrh budu směřovat určitě jiným směrem.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radek Červený

Quote from: Dušan Šnajdárek on 25.10.2016, 08:25
P. Červený: Dáte tip na výrobce té gelové zálivky? Díky.


http://elkov.mywac.cz/produkty/elem-mpgel-100-dvouslozkovy-gel-551

Quote from: Milan Dupal on 25.10.2016, 10:52

Druhá otázka je smysl osvětlovacích kostek svítících přímo "do očí"  :-\


Otázkou je, jakou intenzitou kostky svítí. Pokud je to tlumené světlo, které dotváří spíše dekoraci, proč ne. Ale za ty metalhalogenidové kýble zakopané v chodníku bych trhal architektům koule i já  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Pavel Horský

Ta kostka má příkon 0,43W, tak jak to asi může svítit, že.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Údržbář

Osobně bych použil spojky, u kterých není potřeba u průběžného kabelu přerušovat vodiče, například RAYCHEM-PLUS-0.

Jarda123

Quote from: Radek Červený on 24.10.2016, 21:40
Pavle, docela mě ty fotky vyděsily. Reproduktorová dvoulinka, kladená pod kostky, bez ochrany a ještě v písku.... hmmm, to dát jako montážní postup, to už chce opravdu kuráž  (zle) Ale to je jen můj osobní názor.

Každopádně přeskočím mechanickou ochranu kabelu, jeho uložení a způsob provedení kufru pod dlažbou a přejdu ke spojkám, což tě asi zajímá.
Píšou na webu, že součástí dodávky je hermetická spojka, ale nepíší na jaké průřezy a jaké provedení jádra vodiče (splétané nebo tvrdé).
Mě se celkem osvědčila malá OBOvka (4x8 cm), do které se tak tak vejdou wagovky, zapojím, namačkám a celé to zaleji gelovou zálivkou. Pak tu krabici zavíčkuji a v klidu nechám zálivku zrosolovatět. pak to celé zahrabu do země. SPoj je rozebiratelný v případě potřeby, odolný vůči působení vlhkosti a podle typu svorek můžeš spojit Cykynu i lankové vodiče.
Tímto způsobem připojujeme například i zemní vlhkostní čidla na zavlažování s výstupem 4-20 mA a zatím jsem neměl problém, že by někde zálivka povolila a vytvořila přechodový odpor. 
Nebo zavařit do smrštovačky s lepidlem.

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Dupal on 25.10.2016, 10:52
... nechtěl držet záruku ani v případě, že kostelník svatosvatě odpřísáhne, že nebude chodník v zimě sypat solí...
Dobrá poznámka. Děsivější prostředí se hned tak nevidí.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)