Jak získat pro svůj rozvaděč jednoúčelového stroje výrobní štítek?

Started by Martin Dolinay, 27.10.2016, 11:21

previous topic - next topic

Martin Dolinay



Jak získat pro svůj rozvaděč štítek?

Dejme tomu, že mám jednoúčelový stroj, kde jeho výkon nepřesáhne např. více jak 5kW (jedná se spíše o ovládácí část 24VDC) a max nějaký okruhy 400V.
Projektant mi na tento stroj vytvoří projekt, určí typ rozvaděče.
Nyní se ale dostávám k tomu, že bych si rozvaděč rád "vydrátoval" sám. Je k tomu potřeba nějaká "licence, opravnánění", nebo něco takového? Jak získat v takovém případě štítek na tento rozvaděč? Jsou nějaké instituce, které si rozvaděč vezmou, provedou patřičné zkoušku a v případě, že vše obstojí, tak tento štítek vystaví?

Jiří Schwarz

Samozřejmě že si můžete nechat udělat typovou a kusovou zkoušku, podle nové řady norem je to ověření návrhu a kusové ověření.
Pokud nemáte nic někde blíž, můžete se zkusit zeptat ITIV (mají několik regionálních pracovišť)
Tím, že to je stroj, bude to trochu náročnější a složitější. Takže pro jeden kus to nebude nic levného...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin Dolinay

To znamená, že si rozvaděč mohu klidně osadit, vydrátovat atp i já, ale za předpokladu, že si zařídím také všechny patřičné zkoušky rozvaděče?

Jaký je tedy postup, pokud bych tento projekt zadal firmě, aby tento rozvaděč poskládala? Bude stačit štítek od nich? Nebo je to zbytečné a bude se to dělat vše v rámci homologace celého stroje?

Vít Rotrekl

Když si zadáte firmě vyrábějící rozvaděče požadavky na váš rozvaděč - tedy rozměry, krytí, zkratovou odolnost, mech odolnost, schéma zapojení.... Tak by vám firma měla dodat komplet výrobek včetně dokumentace. A vy nemusíte přemýšlet nad tím jak to ta firma udělá.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Bocek

Quote from: Martin Dolinay on 27.10.2016, 13:37
To znamená, že si rozvaděč mohu klidně osadit, vydrátovat atp i já, ale za předpokladu, že si zařídím také všechny patřičné zkoušky rozvaděče?


Výrobní štítek se nezískává, ale výrobce jej uděluje, vystavuje, certifikuje. Je to jako STK na autě. Také jej dostanete za určitých podmínek.....

Pokud máte Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení tak si ten rozvaděč můžete za určitých podmínek vyrobit.

rozvaděč je jedná z položek, ale instalace elektrického zařízení strojního zařízení musí být ve shodě s NV 176/2008 Sb a NV 17/2003 Sb. Postupy a náležitosti tam jsou uvedené.

Zákon moc nerozlišuje jednoúčelový a víceúčelový stroj. Podmínky pro uvedení do provozu jsou stejné.

Sočast projetu
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Bocek

Quote from: Jan Bocek on 27.10.2016, 14:38
Sočast projetu


To je tak, když máte jednání a musíte zavřít obrazovku.....

Součást projektu je také posouzení rizika a navržení opravných opatření. Proto návrh rozvaděče je až ta poslední fáze projektu.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732