• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?

Started by Jan Otrubkač, 27.10.2016, 12:22

previous topic - next topic

Milan Illek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 30.10.2016, 16:15
Ono tam to N vůbec být nemusí :) , stačí uzel hvězdy.

Potom je dotaz technicky nejasný, viz zadání (z rozvodnice si nechám vytáhnout 3 fáze...)  :-[

Jan Otrubkač

Tak to sem nečekal. Děkuji mnohokrát pánové za takovou ochotu vysvětlení přiblížit laikovi ;) S tím napětím 400V už to myslím celkem chápu. Sice mi stale nejde do hlavy jak se tedy pak počíá maximáni příkon co mi ješte nevyhodí jističe(3x16A), jelikož u obyč zásuvky prostě vynásobím 230x16 a hotovo. Tady si tedy nejsem jist ale bude to asi těch 3x230x16. Nicméně děkuji za ochotu;))

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Illek on 30.10.2016, 16:43
Potom je dotaz technicky nejasný, viz zadání (z rozvodnice si nechám vytáhnout 3 fáze...)  :-[


Buďme shovívaví,  je to dotaz laika.

Quote from: Jan Otrubkač on 30.10.2016, 17:47
Tady si tedy nejsem jist ale bude to asi těch 3x230x16.


V podstatě je to správná úvaha.

Námět na další vzdělávání je účiník a charakteristiky jistících prvků.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Škopek

Já už to tady někde postoval dříve (v jiném vlákně) - doporučuji si stáhnout freewarový prográmek Power Quality Teaching Toy a pohrát si s ním...

http://www.powerstandards.com/PQTeachingToyIndex.php
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 30.10.2016, 15:03
Je to úplně jednoduché. Maluje malíř - barvami štětcem, případně štětkou či válečkem (malíř pokojů). Schéma se kreslí psacími potřebami či na plotru, ale kresba může být i ve výtvarném umění, např. uhlem, perem apod.  :)

Schema zapojení se dá jak nakreslit tak namalovat spíše nežli plátno jak namalovat či nakreslit.
Je to jako hledat přísné hranice v konvenci hranic rock/pop.

Roger

Quote from: Jan Otrubkač on 30.10.2016, 17:47
Tak to sem nečekal. Děkuji mnohokrát pánové za takovou ochotu vysvětlení přiblížit laikovi ;) S tím napětím 400V už to myslím celkem chápu. Sice mi stale nejde do hlavy jak se tedy pak počíá maximáni příkon co mi ješte nevyhodí jističe(3x16A), jelikož u obyč zásuvky prostě vynásobím 230x16 a hotovo. Tady si tedy nejsem jist ale bude to asi těch 3x230x16. Nicméně děkuji za ochotu;))


Prikon, ktery vam jeste nevyhodi vas bezvadny a neopotrebovany jistic, je 3x230x16x1,13 a prikon, ktery vam uz jistic musi do 60 minut vyhodit je 3x230x16x1,45[W]... Plati, pokud mate faze rovnomerne zatizene.

Takze v praxi neco mezi 1,13 a 1,45 nasobkem nominalni hodnoty jistice ;-)

Ps: momentalne si s tim hraju a i kdyz mam zatez 24 kW, tak vyhodit 3x25A je s urcitymi jistici ponekud problem :-) vychazi mi, ze jistic na zacatku sve zivotnosti drzi vice, nez po par letech? lets play..

Pro zajimavost, starsi moeler vyhodil za 17 minut... A novy Noark - no uz jsem po 30 minutach nemel tu trpelivost ale tabulkove by asi mohl drzet i nekonecne dlouho, nebot 17,25 (3x25A) x 1,45 = 25,01 kW > 24 kW testovaci zateze :-) Asi bude v praxi nejvice zalezet, jak se bude jistic dobre chladit, ranni mraziky to jisti...

Milan Illek

Quote from: Milan Hudec on 31.10.2016, 00:02
Schema zapojení se dá jak nakreslit tak namalovat spíše nežli plátno jak namalovat či nakreslit.

Otázkou ale zůstává, zda to, že se něco dá udělat je taky vhodné. Hlavně pro VTZ.
V projekci EZ byly kresličky výkresů a malířky ksichtu.  ;D

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 31.10.2016, 00:51
Otázkou ale zůstává, zda to, že se něco dá udělat je taky vhodné. Hlavně pro VTZ.
V projekci EZ byly kresličky výkresů a malířky ksichtu.  ;D

Asi bych v tomto na slovíčkách nebazíroval, jazyk prostě prochází vývojem a co se dříve považovalo za chybu či nepřesnost je dnes standartem.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec on 31.10.2016, 19:12
Asi bych v tomto na slovíčkách nebazíroval, jazyk prostě prochází vývojem a co se dříve považovalo za chybu či nepřesnost je dnes standartem standardem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Milan Hudec on 31.10.2016, 19:12
Asi bych v tomto na slovíčkách nebazíroval, jazyk prostě prochází vývojem a co se dříve považovalo za chybu či nepřesnost je dnes standartem.

Kreslení je pořád kreslení a vývoj jazyka na to nemá žádný vliv.

Fuk Tomáš

No jo, ale co pak s tím, když někdo kreslí malůvky?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 31.10.2016, 23:54
Kreslení je pořád kreslení a vývoj jazyka na to nemá žádný vliv.

Ale má, mnoho přesnomluvy končí v zapomění či akademických sférách jelikož je prostě nemoderní či její používání spíše společensky kontraproduktivní.
Dnešní mladá generace to neřeší a povětšinou to na papír dává, čmárá, taguje.

Kastner Lubomír

Na vaši otázku " Co my ještě nevyhodí" je poměrně těžká odpověď. Jde i o to, co budete napájet. tedy co připojíte do zásuvky nebo zásuvek. Zda třeba světla, nabíječku, svářečku nebo např. kompresor. Elektromotory se chovají trochu jinak než jiná zátěž. Také proto jsou pro napájení elektromotorů doporučovány jistící prvky z řad C a výše. Standartně se montují jistící prvky řady B. Takže je nutno vzít v potaz i tyto skutečnosti.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Hudec on 01.11.2016, 09:09
Ale má, mnoho přesnomluvy končí v zapomění či akademických sférách jelikož je prostě nemoderní či její používání spíše společensky kontraproduktivní.
Dnešní mladá generace to neřeší a povětšinou to na papír dává, čmárá, taguje.
Jenže, Milane, my jsme tady na odborném fóru, nikoli na mejdanu teenagerů, a tomu sluší přesné a správné vyjadřování.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Václav Třetí

Myslím, že vše potřebné bylo řečeno asi tak v první polovině první stránky tohoto vlákna. 

Tazatel na druhé straně již za odpovědi poděkoval a měl ještě dotaz na maximální možný odebíraný výkon, na což mu bylo také již odpovězeno, byť trochu složitě a pro laika nevhodně. Takže já dodám, že pro jištění 3x16A lze počítat s možným trvalým odběrem v každé fázi 3,7kW tedy celkem 11kW.  Koeficienty 1,132 a 1,45 jsou pěkná matematika, ovšem tyto hodnoty jsou určeny zejména pro překonávání jevů při rozběhu některých spotřebičů (motory, transformátory).

Nedoporučuji přetěžování jističů, jejichž jejich vlastnosti se pak rychle zhoršují.

Problematiku malování a kreslení bych přenechal na nějaké diskusní forum lingvistů.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Milan Illek

Quote from: Václav Třetí on 01.11.2016, 10:44
Problematiku malování a kreslení bych přenechal na nějaké diskusní forum lingvistů.

Žádná není.  ::)

Roger

Quote from: Václav Třetí on 01.11.2016, 10:44

Nedoporučuji přetěžování jističů, jejichž jejich vlastnosti se pak rychle zhoršují.



Je vzdy otazkou uvahy (a vypoctu), zda je levnejsi vymenit jistic jednou za x let anebo po tuto dobu platit zvyseny pausal/jistic...

Priklad: Pokud si da sporak byt 10kW na chatu kde bude dvakrat do mesice spinat dve plotny, asi je pitomost navysovat hlavni jistic a 1x16A (3,7kW) v pohode staci a jistic vydrzi desitky let...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Roger on 06.11.2016, 23:12
Priklad: Pokud si da sporak byt 10kW na chatu kde bude dvakrat do mesice spinat dve plotny, asi je pitomost navysovat hlavni jistic a 1x16A (3,7kW) v pohode staci a jistic vydrzi desitky let...


Obávám se, že za těch 10 minut, co jistič podrží ty dvě plotny toho moc neuvaříte.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B