Jaké použít zapojení PIR čidla s možností vypnutí a trvalého sepnutí světla?

Started by Trava1, 28.10.2016, 09:44

previous topic - next topic

Trava1


Jaké byste doporučili zapojení PIR čidla z uvedených dvou variant?
Případně úplně jinak?
Předpokládám sériový přepínač s řazením 5.

Pavel Horský

Líbí se mi varianta 1. Elektronika čidla není vystavena šokům při spínání jeho napájení.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Juraj Rojko

Quote from: Pavel Horský on 28.10.2016, 17:37
Líbí se mi varianta 1. Elektronika čidla není vystavena šokům při spínání jeho napájení.


Souhlas, ale varinta 2 má možná logičtější ovládáni. Jeden spínač určjuje, zda je rozsvíceno, druhý zda trvale nebo dle čidla. Varianta 1 se ale dá snadno upravit aby měla logiku ovládání stejnou jako 2, ale čidlo zůstalo trvale napájeno.

Trava1

Díky za názory. Použiju variantu 1. Ta má i výhodu, že trvale rozsvítit lze pouze jednou klapkou přepínače, není potřeba mít obě v poloze zapnuto.

Jan Franěk

Také se vyrábí PIR čidla která se umisťují místo vypínačů a ta mají na sobě hotové přepínání zda svítit PIR, nebo trvale svítit. Viz například sortiment ABB
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585