Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?

Started by Filip Šille, 28.10.2016, 15:44

previous topic - next topic

Filip Šille

Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?

Jiří Schwarz

A záleží na tom "čísle normy" tak moc?
Dá se na to napasovat 33 2000-6 pro revize
Dá se na to nějak použít i 33 1600, ed.2 pro spotřebiče, pokud bude motor součástí něčeho, co se dá za spotřebič považovat (možná nějaké čerpadlo,...)
Dá se požít norma pro stroje, pokud je motor součástí stroje,..
atd...

Ale co na to použít zdravý selský rozum?
Někde najdu jako minimum 1kiloOhm na Volt, někde pro napětí 230/400V 1MegaOhm...
Takže když se budu blížit s izolačním stavem dvoj až trojnásobku tak už by mě to nemělo nechat klidným, protože to ještě může vyhovovat, ale už se asi blíží "konec". A rozhodně bych se neměl s hraniční hodnotou spokojit u nového zařízení, při znovuuvedení do provozu,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Chápu, naměříš něco, co zavání průšvihem. Je to na hraně a ty potřebuješ argumenty. Tvoje rozhodnutí stojí peníze, tak si musíš být pevný v kramflecích. Nemám tyhle situace rád.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kastner Lubomír

O parametrech EM s kotvou nakrátko zcela jasně hovoří předpis výrobce! ten může být podle druhu a typu motoru odlišný od ČSN. Záleží i na prostředí a typu motoru. Samozřejmě je i důležitý postup a metoda měření izolačního stavu. Nestačí měřit proti kostře, ale musí se měřit i mezi fázemi.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.