Started by Robert Weinberger, 20.11.2016, 18:58

previous topic - next topic

Robert Weinberger

20.11.2016, 18:58 Last Edit: 21.11.2016, 07:53 by Miroslav Minařík
Potrebujem merať spotrebu v RACK skrini, 1f napájanie, max. prúd 32 A. Potreboval by som vedieť, či existuje taký elektromer? Alebo prípadne hotový výrobok so zásuvkami montovateľný do RACK skrine so zachovaním krytia IP 40? (meranie potrebujem pre vlastnú potrebu).

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Pokud se použije "správný" napájecí panel, dá se tam na DIN lištu dát vše potřebné - jištění, elektroměr, zásuvka, přepěťovka,...
Bohužel ajťáci to občas řeší "poněkud ignorantsky".

http://www.triton.cz/cs/datove-rozvadece/prislusenstvi/jisticove-listy
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Říkáte Rack s max proudem 32A. To asi nebude žádnej drobek... Předpokládám samostatnej jistič v nějakým rozvaděči. Nevidím problém v tom k tomu jističi v rozvaděči osadit i jednomodulový elektroměr na DINku, z toho co postnul kolega Horský. Rozvaděč by neměl být narvaný k prasknutí...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Tomáš Žabka

Nedávno jsem byl nucen řešit podobnou věc a navrhl jsem tyto řešení.
1. Elektriku rozpočítávat paušálně podle Racku a jeho hardweru uvnitř (výpočet udělat podle štítků zařízení uvnitř a trochu aproximovat)
2. použít laciný elektroměr na DIN
3. použít sofistikovanou měřící lištu s distribucí a spínáním zásuvek od EMERSONa viz pdf.

Jde o to kolik to má stát.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Hynek Havliš

Zkuste Rittal.
Podívejte se na Napájecí systémový modul PSM, napájecí rozváděčová jednotka PDU, obj. č. např. 7859.053, 7955.111, je toho spoustu variant a příslušenství (více viz Rittal Katalog 34 od strany 407 kapitola "Napájení pro IT systémy", případně jejich technická podpora).