• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
08.01.2026, 11:59

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?

Started by Ondřej Š., 22.11.2016, 08:25

previous topic - next topic

Ondřej Š.

22.11.2016, 08:25 Last Edit: 22.11.2016, 09:08 by Miroslav Minařík

Mám v panelákovém bytě ještě původní jističe IJV (ty černé), při zkratu se stává, že obvod jistič rozpojí, vysune se praporek, ale páčka jističe nespadne dolů. Pro znovu zapojení tu páčku jističe musím dát dolu a pak zase nahoru. Neměl by to při zkratu spadnout dolu? Jedná se o závažnou závadu? Něco podobného dělá hlavní 3-fázový jisič na chodbě, při zkratu sice přestane fungovat proud vypadne napětí v celém bytě, ale jistič "nespadne" dolu, ale musím ho sám nejdřive schodit a pak zase nahodit.

Jirka Š. Svejkovský

Quote It's not a bug, it's a feature
(Podpora MS Word, někdy okolo roku 1990)


Tyto jističe se tak opravdu chovají, je to normální.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

K titulní otázce:
Nadproudy dělíme na přetížení a zkraty.  :-[

Jan Bocek

Quote from: Ondřej Š. on 22.11.2016, 08:25
Mám v panelákovém bytě ještě původní jističe IJV (ty černé), při zkratu se stává, že obvod jistič rozpojí, vysune se praporek, ale páčka jističe nespadne dolů. Pro znovu zapojení tu páčku jističe musím dát dolu a pak zase nahoru. Neměl by to při zkratu spadnout dolu? Jedná se o závažnou závadu? Něco podobného dělá hlavní 3-fázový jisič na chodbě, při zkratu sice přestane fungovat proud vypadne napětí v celém bytě, ale jistič "nespadne" dolu, ale musím ho sám nejdříve schodit a pak zase nahodit.


Nejedná se o závadu. Je to normální funkce těchto jističů v závislosti na jejich konstrukci.
Páčkou se musí znovu "natáhnout" zámek jističe do sepnutého  stavu.
Nejedná se o závadu.
Modernější jističe mají jinou konstrukci, kdy při přetížení nebo zkratu spadne i zapínací páčka.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Václav Třetí

To byla velká výhoda těchto jističů, snadno se rozpozná, zda byl okruh vypnut ručně, nebo reakcí jističe.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jan Bocek

Quote from: Václav Třetí on 22.11.2016, 10:49
To byla velká výhoda těchto jističů, snadno se rozpozná, zda byl okruh vypnut ručně, nebo reakcí jističe.


Ano, vždy jsem přejel palcem celou řadu "jazýčků" ......a již jsem jej měl indikovaný.
V bytových instalacích sloužily dobře. V průmyslových aplikacích byl problém se zkratovou odolnosti jen 6 kA. Proto se předřazovaly před tyto jističe E27
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Václav Třetí on 22.11.2016, 10:49
To byla velká výhoda těchto jističů, snadno se rozpozná, zda byl okruh vypnut ručně, nebo reakcí jističe.


U některých jističů je to zřejmé i dneska. Při zapůsobení spouště spadne páčka jenom do poloviny.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Kubík

Quote from: Jan Bocek on 22.11.2016, 11:00
... vždy jsem přejel palcem celou řadu "jazýčků" ......a již jsem jej měl indikovaný...


Ideální za snížené viditelnosti, nebo slabším zraku.

Před hodinou jsem se vrátil z jedné akce - jističe jsou v pořádku, páčky jsou nahoře, nemusíš tam chodit... (pan domácí).

:)

Václav Třetí

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.11.2016, 11:46
U některých jističů je to zřejmé i dneska. Při zapůsobení spouště spadne páčka jenom do poloviny.


Vím, třeba Bonega, ale tu nemám zrovna až tak rád. Můj oblíbený FaG-Moeller-Eaton to zrovna neumí.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Juraj Rojko

Nebo Schneider to má pomocí červeného terčíku - VisiTrip. Užitečným doplňkem jsou pak pomocné kontakty, které také umí rozlišit způsob vypnutí.