• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
08.01.2026, 11:55

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?

Started by sandokanec, 23.11.2016, 15:37

previous topic - next topic

sandokanec

23.11.2016, 15:37 Last Edit: 23.11.2016, 16:29 by Miroslav Minařík

Provádíme rekonstrukci bytového jádra.
V koupelně budou podle norem umístěné dvě zásuvky (jedna k umyvadlu, druhá topný žebřík).
Zásuvky budou na protějších stranách koupelny.
Je nutné pro každou zásuvku samostatný jistič?
Je mi tvrzeno, že do koupelny musí vše vést samostatně, a pro každý obvod samostatný jistič.
Dále bych měl dotaz světla v koupelně, musí být oddělený od ostatního osvětlení v bytě?
S proudový chráničem pro koupelnu je samozřejmě počítáno.

Jan Alin

Koukněte do projektu, tam to bude napsáno a taky tam bude řešení spínání ventilace ze společného rozvodu domů pokud je použito a to samé i pospojení atd. Ono je toho občas víc.  ;)

Tomáš Žabka

Možná jsem trochu neznalí, ale domnívám se, že to není nutné, je ovšem otázka, jak je veliké topidlo v žebříku. Pokud vám někdo něco vnucuje musí říci na základě čeho. Zákon, vyhláška, nařízení vlády, norma a samozřejmě konkrétně uvést. Jiná věc je to v případě pokud to chce investor, potom máte dvě možnosti buď mu to vysvětlit, že to není potřeba nebo, že je to s něčím v rozporu a nebo to splnit a on si to zaplatí.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jan Bocek

Pokud jste elektrikáři, tak normu pro koupelny dobře znáte.
Je to specifická záležitost a v koupelně je zvykem
instalovat samostatné obvody. Jak světelné tak zásuvkové.
Pokud jste sadrokartonaři, tak se do toho nepleťte.....
elektrika je vyhrazené technické zařízení. (norm)

Bývá zvykem,že Ti kteří dělají rekonstrukce koupelen,
mají svého elektrikáře i revizního technika.
V opačném případě je to otázka času, kdy vznikne velký malér
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Radek Červený

Nemějte mě to za zlé, ale zrovna vám se sluší napsat stokrát řečenou větu: svěřte tuto činnost odborníkovi. A věřte nebo ne, tato věta je řečena především ve vašem zájmu.

Jedná se o celkem triviální věc pro běžného elektrikáře a nepřijde mě normální, že pro instalaci v koupelně si laik žádá rady v internetové diskuzi, aniž by chápal souvislosti.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Milan Illek

Quote from: Jan Bocek on 23.11.2016, 22:02
Je to specifická záležitost a v koupelně je zvykem
instalovat samostatné obvody. Jak světelné tak zásuvkové.

Tak to je pro mě novinka.  :-[

Patrik Mlynar

Quote from: Jan Bocek on 23.11.2016, 22:02
Bývá zvykem,že Ti kteří dělají rekonstrukce koupelen,
mají svého elektrikáře i revizního technika.
V opačném případě je to otázka času, kdy vznikne velký malér



Keby to bola pravda, tak to su desattisice malerov po celej SR a CR.
Poziare bytovych domov boli v poslednej dobe od prechodovyh odporov v stupacke, kde za reviziu zodpoveda spravca domu.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jan Bocek

Quote from: Patrik Mlynar on 24.11.2016, 13:23
Keby to bola pravda, tak to su desattisice malerov po celej SR a CR.
Poziare bytovych domov boli v poslednej dobe od prechodovyh odporov v stupacke, kde za reviziu zodpoveda spravca domu.


Vážený pane kolego,
přesto, že nevím jaké máte elektrotechnické vzdělání a praxi,
ani nevím jaké máte právní podvědomí,
tak zesměšňovat a podceńovat vyhrazené technické zařízení
mezi které spadá i elektrické zařízení, není zrovna nejmoudřejší.

Lidský život má obrovskou cenu a ochranné zákony jsou od toho,
aby lidí také chránily.
Nejedná se jenom o požáry ale především o úrazy elektrickým proudem.
A protože koupelna může být při špatně provedené instalaci elektriky
právě zdrojem úrazu.

A že se dělají rekonstrukce koupelen bez kontroly a bez výchozí revizní zprávy
a že elektriku dělají pomocní dělníci ve stavebnictví, tak to také není žádné
tajemství. A že by o tom věděl dokonce správce domu? Tak to je všechno iluze.


Elektrické zařízení v koupelnách je specifické zařízení a je pro to samostatná
norma. A pokud se dělá rekonstrukce koupelny, musí být elektrická instalace upravená ve smyslu ČSN 33 2000-7-701

Není žalobce, není soudce. Ale i nabádání k obcházení zákonů může byt trestním činem
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Marek Laube

Když už jsme u tématu koupelen, tak by mě zajímala jedna věc. Mějme např. přestavbu panelákového umakart. jádra na zděné (ytong apod.). Docela by mě zajímalo, když budu mít za ytongovou příčkou vanu se zonou 1, z druhé strany příčky kabelové rozvody pro zásuvky apod. pro linku, jak dodržím min. hloubku uložení vedení 60mm dle ...701 ed.2 ze strany vany (zony 1). Nezdá se mi, že by tvárnice byly nějak široké, aby se tato hloubka dodržela. Docela pochybuju, že se v těchto případech vana (zona 1) přemístí jinam, protože toho prostoru moc není.

Vít Rotrekl

Myslim ze vetsinou se ta stena kde jsou kuchynske spotrebice dela z 9-10cm prickovek.  Takze kdyz to bude ze strany do kuchyne tak nevidim problem.
Navic se tam musi vejit voda, odpad, a to se do 6cm pricky dost dobre nevejde.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Mareš 2

A spousta přestaveb jader je ze sádrokartonu, takže vanu od kabelů v kuchyni dělí jen 12mm sádry... A třeba v našem pronajatém bytě si nedělám iluze že by to bylo udělané nějak kvalitně.

Patrik Mlynar

Nenabadam na obchadzanie zakonov, len ako vzdy konstatujem stav. Sam som prekvapeny, ako malo je smrtelnych urazov od elektroinstalacie a to je tak 50% bytov v panelakoch povodny stav stary 30+ rokov , hlinik TN-C. Do toho dedinske domy a Janovia z krcmy, co opravia vsetko od vody, cez plyn az po elektro. Bulvarne media by urcite rady rozmazali tie pripady na sposob "fenovala si vlasy a siahla na radiator, nasli ju pri vani".
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Marek Laube

Quote from: Jan Mareš 2 on 24.11.2016, 16:11
A spousta přestaveb jader je ze sádrokartonu, takže vanu od kabelů v kuchyni dělí jen 12mm sádry...


Pak si někdo z druhé strany nad vanou přimontuje třeba nerez držák na mýdlo... (zle)

Jan Bocek

Quote from: Jan Mareš 2 on 24.11.2016, 16:11
A spousta přestaveb jader je ze sádrokartonu, takže vanu od kabelů v kuchyni dělí jen 12mm sádry... A třeba v našem pronajatém bytě si nedělám iluze že by to bylo udělané nějak kvalitně.


Sice jsem prováděl elektrickou instalaci snad jen v desítkách rekonstruovaných koupelnách,
ale nikde jsem neviděl ze sadro kartonu jednoduchou stěnu 12 mm. Vždy to byla stěna dvojitá,
to znamená obvykle na kovových nosnících 100 mm širokých. Pokud se použijí učka široká  jen 50 mm, tak vodaři vždy řvali nespokojenosti.

Nedovedu si nějak představit příčku mezi koupelnou a kuchyni jen 12 mm.
A pokud to někdo udělá, tak to není odborně způsobilá osoba ve stavebnictví. Do takové
příčky se elektrická instalace nedá odborně provést.

A Osvědčení o Oprávnění je právě na základě vyhlášky 50/78 Sb. o Odborné způsobilosti v elektrotechnice  ( činnost na vyhrazeném technickém zařízení). A jen zdánlivě to nesouvisí se Zákoníkem práce ( myslím tím jak ta elektrika, tak ta úzká stěna mezi koupelnou a kuchyni).
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Bocek

Quote from: sandokanec on 23.11.2016, 15:37
Provádíme rekonstrukci bytového jádra.
V koupelně budou podle norem umístěné dvě zásuvky (jedna k umyvadlu, druhá topný žebřík).
Zásuvky budou na protějších stranách koupelny.
Je nutné pro každou zásuvku samostatný jistič?

Je to vhodné, protože žebřík bude na příklad mít 2300 W, tak na druhou zásuvku moc velká zátěž nezůstane

Quote from: sandokanec on 23.11.2016, 15:37
Dále bych měl dotaz světla v koupelně, musí být oddělený od ostatního osvětlení v bytě?


je to vhodné...
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Vít Rotrekl

Quote from: Jan Bocek on 26.11.2016, 08:42
Je to vhodné, protože žebřík bude na příklad mít 2300 W...


Tady se Honzo pleteš. Ty topné žebříky mívají z pravidla pár stovek watů. Myslím tak do 500W...

Nicméně, taky pro žebříky většinou dělám sólo okruh. Aby bylo možné tyto žebříky v případě potřeby vypnout samostatně. Např při zimním provozu, kdy se topí a je zbytečné topit do něj ještě elektřinou. Což v případě bytu, kde je nějaké centrální topení je asi bezpředmětný, protože to na tento systém nebude připojeno, ale...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

QuoteTy topné žebříky mívají z pravidla pár stovek watů. Myslím tak do 500W...


Dříve mívali žebříky nějaké kW....dnes když je 500W tak je to moc!!
Tam bych se nebál to zapojit do jednoho okruhu...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroš Jan

Quote from: František Šohajda on 26.11.2016, 13:30
Dříve mívali žebříky nějaké kW....dnes když je 500W tak je to moc!!
Tam bych se nebál to zapojit do jednoho okruhu...


A s čím do jednoho okruhu?
Osobně, i topný žebřík, zapojuji na samostatný jistič. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace