Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?

Started by Jiří Koubek, 23.11.2016, 17:08

previous topic - next topic

Jiří Koubek

Rozvaděče jsou typově ověřeny v autorizované zkušebně dle staré ČSN EN 60439-1. Je třeba provést nové ověření stejných rozvaděčů dle nové ČSN EN 60439-1. A pokud ne, co má být uvedeno na prohlášení o shodě. stará (neplatná norma)?

Pavel Horský

Ta "nová" ČSN EN 60439-1 ed.2 byla zrušena před dvěmi lety, přesně 1.11.2014. Ověření dle této normy tedy určitě neprovádět.
Použijte soubor norem ČSN EN 61439-X ed.2
Pokud pouštíte do světa nové rozvaděče, pak musíte provést ověření dle výše uvedené ČSN.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Bocek

Jak má vypadat dokumentace o shodě je uvedeno v zákoně 90/2016 Sb.
Jak se má posuzovat shoda elektrických zařízení je uvedeno v NV 118/2016 Sb.

Vy opravdu odebíráte rozvaděče úplně hotové od výrobce?
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Koubek

Asi si nerozumíme. Rozvaděče jsou již typově ověřeny dle staré normy. Teď platí nová norma. Musí se provést nové ověření? A pokud ne, co se uvede do prohlášení o shodě?  Neplatná norma?

Jan Bocek

Doporučuji se zaměřit na zajímavou přednášku okolo rozváděčů
a jejich certifikací

http://elektrika.cz/data/clanky/rittal-vyroba-rozvadecu-dle-csn-en-61439

Užitečná je také Příručka pro výrobu rozvaděčů od Rittal
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Hájek Jaroslav

Od 1.1.2017 bude nutné při montáži bytových rozvaděčů žádat EZU o certifikaci (za příslušný poplatek). >:(
Takto jsme byli informováni na školení L.P.Elektro dne 1.11.2016 a školení Hager dne 2.11.2016.

Zdeněk Friedrich

Jsme v Čechách, a proto to nevidím  zase tak dramaticky. Už nevím přesně jak dlouho se prodávají 100W "tepelné koule", tak proč by nešlo vyrábět místo rozvaděčů DBO třeba "krabice s modulárními přístroji" nebo tak něco.   (dance)

Radim Strycharski

Quote from: jiří Koubek on 24.11.2016, 09:49
Rozvaděče jsou již typově ověřeny dle staré normy.

Jestli jste už provedli nějakou obchodní transakci a rozvaděče byly poslány dál (nebo bylo dohodnuto, že budou poslány dál), tak se nemusí nic dělat. Jestli ale ještě leží na skladě u výrobce bez konkrétního cíle, tak by se nové ověření udělat mělo.

Bašta Roman

... 61439-1 ed.2 čl. 10.1 - Pokud zkoušky na rozvaděči byly provedeny podle souboru IEC 60439 a výsledky zkoušky splňují požadavky příslušné části IEC 61439, ověření těchto požadavků není třeba opakovat.

Jde to i bez keců...

Tomáš Žabka

Quote from: Hájek Jaroslav on 28.11.2016, 22:01
Od 1.1.2017 bude nutné při montáži bytových rozvaděčů žádat EZU o certifikaci (za příslušný poplatek). >:(
Takto jsme byli informováni na školení L.P.Elektro dne 1.11.2016 a školení Hager dne 2.11.2016.



Teď jsem byl na školení RT u pana Kosmáka a nic co bylo uváděno na tomto školení (1.11.2016) není tak moc zásadní p. Kosmák volal i školiteli, legislativa se nezměnila stav zůstává, nicméně školitel z 1.11. 2016 má podnikat nějaké kroky v této problematice uvidíme co z toho časem bude. Takže zatím se nic neděje byla to nějaká mystifikace.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

J Lhava

Quote from: jiří Koubek on 24.11.2016, 09:49
Asi si nerozumíme. Rozvaděče jsou již typově ověřeny dle staré normy. Teď platí nová norma. Musí se provést nové ověření? A pokud ne, co se uvede do prohlášení o shodě?  Neplatná norma?

Stále tady nepadla ta nejzásadnější otázka.

Byly předmětné rozvaděče po původním ověření uvedeny na trh?
Pokud ne, a budou se na trh uvádět až nyní, pak musí splňovat nynější předpisy.

Pavel Horský

Quote from: občan on 01.12.2016, 08:49
Stále tady nepadla ta nejzásadnější otázka.

Byly předmětné rozvaděče po původním ověření uvedeny na trh?
Pokud ne, a budou se na trh uvádět až nyní, pak musí splňovat nynější předpisy.


To je naprosto přesné. K tomu už není co dodat.  (jednicka)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz