Lze spojit zemnící pásek FeZn s Cu CY 16mm2 nerez ocelovou svorkou?

Started by lada84, 26.11.2016, 23:58

previous topic - next topic

lada84



Pokud sem to pochopil správně, tak je možné spojit FeZn pásek v krabičce na stěně domu (nové zemnění v délce 25 m a hloubce 60 - 80cm) s Cu vodičem CY 16mm2, který vede do ochranného pospojování v rozvaděči, ale nesmí se přímo dotýkat? Jaké jsou možnosti spojení těchto vodičů (pokud to lze). Myslím si, že jedině nerezovou svorkou z důvodu koroze Fe x Cu.

Vít Rotrekl

jo jo, přesně tak, svorkou kde nedojde ke styku s Cu a Zn...
Např DEHN kat.č. 540 251, kat.č. 365 250, kat.č. 540 260
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Král Gargula

Nebo je možné použít ekvipotenciální svorkovnici EPS 4 A nebo B (ELEKTRO Bečov).

Zdeněk Friedrich

Quote from: Vít Rotrekl on 27.11.2016, 21:58
jo jo, přesně tak, svorkou kde nedojde ke styku s Cu a Zn...
Např DEHN kat.č. 540 251, kat.č. 365 250, kat.č. 540 260

Vzhledem k tomu, že tazatel chce spojit pásovinu FeZn a Cu drát 16mm2 jsou tyto svorky bez nějakého mezikusu nevhodné. Raději bych použil nějakou jednoduchou EPS s možností připojení pasoviny.

Vít Rotrekl

Svorky jsou pro pripojeni na falc, nevidim duvod proc by nesly pripojit i na pasek...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Zdeněk Friedrich

Raději vidím v krabici na domu plochu na plochu, ale proti gustu žádnej dišputát.

Vít Rotrekl

Priznam se, ze tak jak jsem to uvedl jsem to jeste nepouzil. Ale myslim, ze se na firme tato svorka nekde vali. Tak to zkusim jak to drzi..
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Což tak použít něco co je na to přímo dělané (dance)
563 169
pozor ovšem na proud max 5kA

lada84

Děkuji všem za odpověď ;) Poohlédnu se po nějaké EPS-ce

Vít Rotrekl

Quote from: Milan Hudec on 28.11.2016, 18:19
Což tak použít něco co je na to přímo dělané (dance)
563 169
pozor ovšem na proud max 5kA


Coz je pro pouziti na EPS tak nejak nepouzitelny, kdyz potrebuji aby to preneslo to na co budou staveny bleskosvodice v rozvadeci...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Quote from: Vít Rotrekl on 28.11.2016, 21:06
Coz je pro pouziti na EPS tak nejak nepouzitelny, kdyz potrebuji aby to preneslo to na co budou staveny bleskosvodice v rozvadeci...

Těch pět se vztahuje k proudu zkratovému 50Hz a záleží na možné kapacitě proudové hustoty systému zemničů zda jsou schopny takový proud zemí poslat.
Prakticky podmínka odpojení TT sítě.

lada84

Rozhodl sem se pro EPS 4 (ELEKTRO Bečov)  ;) bude to nejlepší volba..