Je možné do zaplombované části přípojky umístit rozbočení dvou kabelů?

Started by RomBal, 09.12.2016, 06:46

previous topic - next topic

RomBal

Jak zapojit v elektroměrovém rozvaděči dům a současně zásuvkový panel, který bude ponechán z druhé strany elektroměrového pilíře? Je možné do zaplombované části za elektroměr  umístit svorkovnici k rozbočení dvou kabelů?

Rozvodak

Obvykle se merena svorkovnice osazuje do prostoru oddeleneho prepazkou od nemerene casti v ER. Tam si smite pripojit vpodstate co chcete. Pokud rozvadec nema oddeleni merene a nemerene casti, odchozi kabel je pripojen primo v elektromeru. Pak je nejjednodussi z druhe strany pilire osadit krabici s odpovidajicim krytim kde toto rozdeleni provedete, pokud nechcete vymenit cely rozvadec.
Nebo by mohlo jit rozjistit ty kabely v tom zasuvkovem rozvadeci..

Dal pak zalezi kdo je vasim distributorem a na jeho pripojovacich podminkach. Nektere rozvodne zavody vami popsany postup povazuji za zavadu pozadujici napravu.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Vít Rotrekl

Jeste jsem nevidel elektromerovy rozvadec - hotovy skloupek - kde by se odvodni kabel pripojoval primo do elektromeru.... V podstate vzdy je tam odvodni svorkovnice.. staci dat dvojite radovky a neni problem odvod dvema kabely... Ale pozor na jisteni...

Az budu doma tak si zkusim vzpomenout a dat forku.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Dost často se rozbočení provedlo bokosvorkama za premixovou deskou (zaplombovanou). Je to něco ve smyslu, co oči nevidí ... Zatím nikdo neprotestoval, ale umím si představit i lepší řešení.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Hlaváč

Dost často se rozbočení provedlo bokosvorkama za premixovou deskou (zaplombovanou). Je to něco ve smyslu, co oči nevidí ... Zatím nikdo neprotestoval, ale umím si představit i lepší řešení.
Fuj,chce se mi zvracet!
Miroslav

Rozvodak

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 13.12.2016, 13:33
Dost často se rozbočení provedlo bokosvorkama za premixovou deskou (zaplombovanou). Je to něco ve smyslu, co oči nevidí ... Zatím nikdo neprotestoval, ale umím si představit i lepší řešení.


Naposled jsem videl takoveto rozboceni na privodu pro elektrokotel, u jednoho vzorneho zakaznika.  (zle)

Quote from: Vít Rotrekl on 11.12.2016, 20:17
Jeste jsem nevidel elektromerovy rozvadec - hotovy skloupek - kde by se odvodni kabel pripojoval primo do elektromeru.... V podstate vzdy je tam odvodni svorkovnice.. staci dat dvojite radovky a neni problem odvod dvema kabely... Ale pozor na jisteni...

Az budu doma tak si zkusim vzpomenout a dat forku.


Prijedte si udelat par kousku do Prahy, mozna se pak budete min divit. Odchozi svorkovnice se tu davaji do OCEP RE, ale vsechny ostatni plastove skrine to maji jak jsem psal prvne, tedy odchozi kabel se napojuje primo v elektromeru.
Montér ve službách rozvodných závodů.