lu.kies@seznam.cz

Stykač HDO po několika vteřinách vypne. Výměna stykače problém nevyřešila.
Kde hledat problém?

Jiří Schwarz

To, co tady budeme složitě popisovat a luštit s křišťálové koule nebo kávové sedliny, by se na místě dalo celkem rychle změřit.
Stykač HDO v klasickém zapojení má na jednu svorku cívky přivedenu fázi, na druhou svorku je přiveden "spínaný" N s přijímače HDO.
Už jsem zažil jak vadný přijímač HDO, tak chybu v zapojení. Ale to se "na dálku" špatné hledá.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Třetí

S největší pravděpodobností se jedná o vadu samotného přijímače HDO. Obraťte se na svého distributora.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Roger

10.12.2016, 09:33 #3 Last Edit: 10.12.2016, 09:40 by Roger
Tip: pokud zavada zacla zniceho nic a vymena (spravne zapojeneho stylace) problem nevyresila, jedna se na 99% zavadu HDO prijimace (kontaktujte sveho distributora a on HDO vymeni)... Nedavno jsem to resil.

-----

Dovolim si se dotazat v teto souvislosti na

levny stykac HDO 1F na cca 10A pro bojler, do stareho bytoveho rozvadece, kde neni DIN lista a je malo mista...

Diky.

Jiří_Hrubý

Pro začátek stačí ověřit, zda sazbu přepíná elměr a zda se chová jako stykač, nebo tarif drží.

Vladimír Štemberg

To Roger: Jednomodulový stykač o velikosti jednofázového jističe na DIN lištu stojí nový asi 350,- Kč (nebo víc, dle prodejce). K němu lze dokoupit plastový kryt s DIN lištou a s tímto krytem ho lze přišroubovat na desku nebo do rozvaděče bez lišty. Použitý stykač lze pořídit i podstatně levněji. Problém může být v tom, že pokud se do běžného stykače dostane časem prach nebo jiná nečistota, může při provozu vrčet. A to je dost častá závada použitých stykačů z bazaru, ale i nových po delší době provozu. Pokud je stykač umístěný v místě, kde by vrčení vadilo, lze koupit tichý stykač s cívkou napájenou stejnosměrným proudem, který nevrčí nikdy. Cena nového je asi dvojnásobná.
Pokud máte zájem, mohu vám přenechat tiché spínací relé k bojleru v krytu za výhodnou cenu. Bydlím na severním okraji Prahy.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Roger on 10.12.2016, 09:33
Dovolim si se dotazat v teto souvislosti na

levny stykac HDO 1F na cca 10A pro bojler, do stareho bytoveho rozvadece, kde neni DIN lista a je malo mista...

Diky.


Koukám, kolega byl rychlejší, tak alespoň ten kryt. Na fotce je bez té spodní části s DIN uchycením (nemůžu ho v bedně najít...), ale to si jistě domyslíte.

Nejdřív na desku připevníte ten spodek s DIN lištou, nacvaknete stykač a zakryjete horním dílem na fotce.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Jen malé doplnění pro rychlejší hledání - jmenuje se to kryt jističe KJ-1, samozřejmě se dělají v několika velikostech, pro '"více modulů" (KJ-2,...).
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

A ještě jsem našel aplikaci z letoška. Chybí tam jenom zakrytí otvoru po větším relátku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Osobně mám raději toto , ale vždy záleží na konkrétních podmínkách v místě
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Když je to pod "krytem", tak jako "montážní set" při náhradě nebo doplnění jističe je to moc šikovná věc, provedení KT3 je šikovné když se vát "rozsype" hlavní jistič J1K a potřebujete tam dám nový "modulární" (upraví se otvor v krytu), škoda že není něco podobného když se nahrazuje jistič řady IJ (bílý)

Ten "kryt" KJ-1 je výborný především na Premix desku
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec


Radim Strycharski

Výňatek z dokumentace k výrobku:
"Retrofit KT1, KT3 je určen pro jističe řady PR a PRe výrobce SEZ Krompachy a.s.  Tyto jističe jsou vhodné i pro připojení Al vodičů."

Slovní spojení "je určen" znamená "je výhradně určen" nebo "je také určen"?


Milan Hudec

Pokud vím tak deklík byl s PR zkoušen a dohromady tvoří sestavu s názvem retrofit.
Jak bys do této sestavy strčil další jistič PR to fakt netuším (dance)

Roger

Quote from: Milan Hudec on 11.12.2016, 12:58
Proč je ale ten kousek plastu drahý jak jistič (zle)


Protoze se vyrobce chce napakovat :-) take jsem jeden retrofit (spis retro kit) musel koupit.. A beztak dira po starem 3F nesedela, takze cely drzi na 1 sroubu, protoze druha dira je lehce mimo... To uz jsem mohl uriznout a privrtat DIN listu, ne? :-) ale pak by se mi stejne hodila predni maska z retro fitu (lze sehnat samostatne? Asi nee..)

Podobne mozna - proc je 3F stykac kostka OEZ 37861 nebo 37863 levnejsi jak 1modul na DIN listu OEZ 36609? Zatim zkoumam rozdily.

Btw nestacilo by na ten bojler 8A relatko trebas Schneider relé 2p RSB2A080P7? To stoji jen tretinu, momentalne nevim najisto, kolik Watt ma psano spirala, jestli se vejde do tech 8A, tak je s tim nejaky problem?

Radim Strycharski

Quote from: Milan Hudec on 11.12.2016, 14:14
Pokud vím tak deklík byl s PR zkoušen a dohromady tvoří sestavu s názvem retrofit.
Jak bys do této sestavy strčil další jistič PR to fakt netuším (dance)

Normálně bych tam nedal žádný další, ale prostě jiný. Jako když dám do bedny jakoukoli značku jističe.  :) Spíš mi jde ale o ten výklad slovního spojení bez dalších znalostí, co výrobce dělal nebo nedělal.

Jan Franěk

Quote from: Roger on 11.12.2016, 14:44
Protoze se vyrobce chce napakovat :-)


Tak to je ubohé tvrzení.

Osobně vítám že se našel alespoň někdo z výrobců, co byl ochoten vyřešit tak trochu okrajový problém s výměnou starých jističů. Cena je sice vyšší než u krytu na jistič, ale toto lépe pasuje a lépe vypadá v původních rozvaděčích. Ušetří to práci a starost, proto to vyjde nakonec nejhůře stejně, často spíš levněji, než jiná řešení. Kdo tvrdí opak, neumí si dobře spočítat hodnotu své práce.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Quote from: Radim Strycharski on 11.12.2016, 15:47
Normálně bych tam nedal žádný další, ale prostě jiný. Jako když dám do bedny jakoukoli značku jističe.  :) Spíš mi jde ale o ten výklad slovního spojení bez dalších znalostí, co výrobce dělal nebo nedělal.

Musíš rozlišovat mezi adaptérem KT a retrofitem KT.
V prvním případě pokud do něho strčíš jiný nežli vyzkoušený jistič, tak nevznikne retrofit, v druhém případě vezmeš adaptér KT a vyzkoušený jistič a vznikne retrofit.