Started by Patrik Dedík, 10.12.2016, 20:03

previous topic - next topic

Patrik Dedík

10.12.2016, 20:03 Last Edit: 11.12.2016, 08:43 by Pavel Horský
Pripajam rozvadzac hager volta vu60, pisu ze je tam 60+10 modulov. Ano na kryte sa to da vylomit, akurat mam problem s din listou, tam ma zabrzdi zarazka a zmesti sa tam 12 modulov. Ako tento rozvadzac upravit aby tam voslo 14 modulov? Ja som tieto vycnievajuce zarazky zaeovnal, tym padom mi tam vosli aj istice. Viete mi dat nejake tipy a rady ako by sa ro malo spravit? V sprievodnej dokumentacii som nic nenasiel.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Jan Franěk

Nevím jak to napsat  :-X , ale pokud to výrobce úvádí v dokumentaci, tak předpokládám, že je to pravda.  :)

Quote from: Patrik Dedík on 10.12.2016, 20:03
Viete mi dat nejake tipy a rady ako by sa ro malo spravit?.


A to je opravdu takový problém to srovnat kleštěma, že musíte prohledat návod a ještě se ptát na internetu? Když jsem to musel jednou řešit, tak mě to stálo minutu práce i s vyndáním nářadí z kufru.
Mě spíš zaráží, že se to vůbec musí nějak řešit. Nedovedu si představit tak narvaný rozvaděč, že bych tam neměl žádnou rezervu a musel ho využít do posledního místa. Podle mne je to velmi neodborné řešení a doporučil bych jiný větší rozvaděč, nebo použití dvou rozvaděčů.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Patrik Dedík

Quote from: Jan Franěk on 11.12.2016, 11:17
Nevím jak to napsat  :-X , ale pokud to výrobce úvádí v dokumentaci, tak předpokládám, že je to pravda.  :)

A to je opravdu takový problém to srovnat kleštěma, že musíte prohledat návod a ještě se ptát na internetu? Když jsem to musel jednou řešit, tak mě to stálo minutu práce i s vyndáním nářadí z kufru.
Mě spíš zaráží, že se to vůbec musí nějak řešit. Nedovedu si představit tak narvaný rozvaděč, že bych tam neměl žádnou rezervu a musel ho využít do posledního místa. Podle mne je to velmi neodborné řešení a doporučil bych jiný větší rozvaděč, nebo použití dvou rozvaděčů.

Ano vyrovnal som to. Ide o to, ze tam neni miesto, sirka na rozvadzac vacsi. Je tam 65 modulov, 5 je rezerva. Kazdy chce vstavanu skrinu, botnik, EZS a potom neni miesto na skrinu a navyse priecky daju tenke
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Jan Franěk

Quote from: Patrik Dedík on 11.12.2016, 16:25
Ano vyrovnal som to. Ide o to, ze tam neni miesto, sirka na rozvadzac vacsi. Je tam 65 modulov, 5 je rezerva. Kazdy chce vstavanu skrinu, botnik, EZS a potom neni miesto na skrinu a navyse priecky daju tenke


Jen 5 modulů rezerva v takto narvaném rozvaděči? Můžete mi prosím zaslat výpočet oteplení? Nejsem si jistý tím že to vyjde.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jakub Drbohlav

Quote from: Jan Franěk on 11.12.2016, 16:31
Jen 5 modulů rezerva v takto narvaném rozvaděči? Můžete mi prosím zaslat výpočet oteplení? Nejsem si jistý tím že to vyjde.


Výpočet oteplení je stále pro překvapivě obrovské množství elektrikářů něco fuj a sprostýho (bavíme se o DBO)....
Teď nedávno mi jeden říkal (okolí Brna), že by na to musel najmout projektanta (cifix proč??) a že to tak dělal dycky (aha!!), a že co prudím.


Jan Franěk

V příloze máte ztrátové hodnoty vámi instalovaných jističů.

Najděte si v katalogu co zvládne Volta.  ;)

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

Páni kolegové, že vás te ještě překvapuje. Oteplení rozvaděče, počítá tak jedna firma ze sta. >:D
Nic nového pod sluncem. Oni ani nevědí, co to vlastně je. (zle)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Franěk

Quote from: Miroš Jan on 12.12.2016, 20:25
Páni kolegové, že vás te ještě překvapuje. Oteplení rozvaděče, počítá tak jedna firma ze sta. >:D


Ale myslím že to nikoho moc nepřekvapuje. Přece s názorem že "nacpat" do bedny co se vejde, vždyť je to přece stavebnice a zvládne to každý, se potkáváme často. Ale že to má svá pravidla, jsou na to normy a zákony, už mnoha z nich uniká. Ono to bude ale i tak fungovat. Ale z praxe znám mnoho případů kdy třeba u RD při teplotách venku nad 30°C začal padat jistič bojleru, nebo rozvaděče které jsou bez dvířek, protože když je zavřete za pár minut bručí stykače, vybavují ochrany i některé jističe. Stačí jen když se potkají dva více zatížené jističe těsně vedle sebe v přeplněném rozvaděči a je na problém zaděláno.
Jen mě mrzí že nemůžu najít fotku 12M rozvaděče s 13 instalovanými jističi.  ;D Hned bych jí sem vložil.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Bocek

Quote from: Patrik Dedík on 10.12.2016, 20:03
Pripajam rozvadzac hager volta vu60, pisu ze je tam 60+10 modulov.


U těchto úzkých rozvaděčů jen 348 mm,
je výrobcem navrhnuto 12 modulů.

Ve velkých katalozích Hager uvádí jen 12 modulů.
V některých příručkách uvádí 12+2....
ale nikde se neuvádí komentář, co to těch +2 znamená.
Nejsem přesvědčený o tom, že lze to osadit 14 moduly.

Často to vidím při periodických revizích.
Při VRZ bych to bral jako porušení doporučení výrobce.
Myslím, že slušný výrobce takto nebude postupovat.
VU60 od Hagera je pro 60 modulů a ne pro 70 modulů
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Bocek

ještě poznámka.
V katalozích se Hager odvolává na montáž rozvaděčů dle ČSN EN 61 439-3
Dále 5. řadové VU jsou vybavené spodním a vrchním krytem s větracími otvory.
Boční prostory v rozvaděči jsou určené pro montáž kabelů a pro větrání.
Pokud "narveme" do řady 14 modulů, tak znesnadníme kabeláž  i větrání.
Na takto provedený rozvaděč nelze vydat prohlášení o shodě dle NV 118/2016 Sb.
A pokud není prohlášení o shodě rozvaděče a celé montáže, neměla by se
vystavit výchozí revizní zpráva elektrického zařízení.

Osobně bych rozvaděče VU s hloubkou 96 mm nikde nedával. Je to hrozné trápení
při montáží a bude to vždy "bastl". V "projektu" snad byl jiný typ rozvaděče ( je to velká iluze?) A také majitele bych nenechal rozhodovat o tom, jaký rozvaděč bude osazen. Pokud ano, tak od toho jdu pryč....nikdo se nebude ptát, kdo mi do toho kecal, ale kdo to zvěrstvo dělal. Jako firma máme nějaký standard a ten nechceme snižovat....


specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Franěk

Quote from: Jan Bocek on 12.12.2016, 23:55
A také majitele bych nenechal rozhodovat o tom, jaký rozvaděč bude osazen. Pokud ano, tak od toho jdu pryč....nikdo se nebude ptát, kdo mi do toho kecal, ale kdo to zvěrstvo dělal. Jako firma máme nějaký standard a ten nechceme snižovat....[/i]


(jednicka) (jednicka) (jednicka)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Quote from: Jan Franěk on 12.12.2016, 21:30
...
Jen mě mrzí že nemůžu najít fotku 12M rozvaděče s 13 instalovanými jističi. 
...

To už jsem taky viděl. "Hřeben" to udrží, tak ani nemusí být na DIN liště  >:(
V krytu vydlabaná díra, aby "prošla páčka".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)