Radim Strycharski

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 26.12.2016, 11:08
Zajímalo by mě, zda nasazení AFDD může (vzhledem k normě, samozřejmě) zcela nahradit centrální FI 300mA jako ochrana před požárem (dřevostavba).

Určitě nemůže, protože maximální proud 0,3 A u RCD je o řád menší než minimální proud 2,5 A u AFDD.

Fuk Tomáš

Nebo ještě jinak: RCD chrání proti svodovým proudům (narušená izolace), kdežto AFDD chrání proti jiskření v nedokonalých kontaktech. Tam, kde by vznikl kvůli narušené izolaci obloukový výboj, tam pak letí obvykle všechno - RCD, AFDD i jistič.
Funkce RCD a AFDD se navzájem nenahrazují, ale vhodně doplňují.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

QuoteFunkce RCD a AFDD se navzájem nenahrazují, ale vhodně doplňují.


Proto se  to vyrábí jako kombi, ne sólo... ;)
Dvě ochrany , kdy jedna  vypomáhá té druhé!
Tam kde je vhodný AFDD je vhodný i RCD.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Strycharski

Quote from: František Šohajda on 27.12.2016, 13:52
Proto se  to vyrábí jako kombi, ne sólo... ;)
Dvě ochrany , kdy jedna  vypomáhá té druhé!
Tam kde je vhodný AFDD je vhodný i RCD.

V tom bych nic zvláštního nehledal, protože je to v rozporu s dalším doporučením ohledně použití ve starých Al instalacích v TN-C, kde RCD nelze použít. Takže jde asi jen o výřez z budoucího širšího sortimentu.