• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
05.01.2026, 12:48

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?

Started by Patrik Dedík, 27.12.2016, 19:37

previous topic - next topic

Milan Hudec


Milan Illek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.12.2016, 16:37
Pro ochranu před NDN ...

Nebo před úrazem el. proudem...? (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)  ;D

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Patrik Dedík on 29.12.2016, 16:48
P. Svejkovsky prepacte, ale neviem co je skratka NDN:)


Nebezpečné Dotykové Napětí. Neboli Nesahej Dokud Nevypneš!
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.12.2016, 16:37
Nezapomeňme na 100 mA u TT soustavy.

Pro ochranu před NDN by se neměl používat selektivní chránič, nemusí splnit podmínku vypnutí v předepsaném čase (může to být až 500 ms). Pro ochranu dřevostavby bych ho naopak volil přednostně.



Prosím o rozvedení myšlenky se selektivním chráničem.

Radim Strycharski

Quote from: Milan Hudec on 29.12.2016, 18:25
Prosím o rozvedení myšlenky se selektivním chráničem.

Pokud máme ctít maximální dobu odpojení 0,4 s (v síti TT 0,2 s), nelze použít chránič, který může při 1 x Idn vybavit za 0,5 s.

Quote from: Patrik Dedík on 29.12.2016, 16:45
To mi je jasne. Ale mozem pouzit aj 300mA/ S nie?

Ano, můžete. Pokud máte 300 mA zařazen před 30 mA, tak vám ani nic jiného nezbyde než použít 300 mA/S. 

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec on 29.12.2016, 18:25
Prosím o rozvedení myšlenky se selektivním chráničem.



Kterou?

Selektivní je fajn v tom, že než se za těch 40 ms rozhoupe, tak už poruchu vyřeší neselektivní za ním. Jinak je to loterie.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Patrik Dedík

Quote from: Radim Strycharski on 30.12.2016, 00:30
Ano, můžete. Pokud máte 300 mA zařazen před 30 mA, tak vám ani nic jiného nezbyde než použít 300 mA/S.  

Pri selektivite chranicov ma byt In 3x vacsi aspon, cize ked mam 30mA tak vyhobuje aj 100mA/S a viac, alebo sa mylim? A z hladiska spolahlivosti sa vo viac percentach dava 300?

Este sa spytam, FI u schracku maju niektore este VFI co to je? Este som sa s tym nestretol a ujo google mi tiez nevie pomoct
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 30.12.2016, 08:53
Kterou?

Selektivní je fajn v tom, že než se za těch 40 ms rozhoupe, tak už poruchu vyřeší neselektivní za ním. Jinak je to loterie.

I pro Radima.
V síti TT nepočítáme se cca 150V ale s 50V přičemž normaální projektant jde do rezervy ještě dále, tak nerozumím vašemu názoru proč nikoli chránič S?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Patrik Dedík on 30.12.2016, 09:21
Pri selektivite chranicov ma byt In 3x vacsi aspon, cize ked mam 30mA tak vyhobuje aj 100mA/S a viac, alebo sa mylim? A z hladiska spolahlivosti sa vo viac percentach dava 300?


Myslím, že u chráničů je důležitější selektivita časová, než proudová. Většina poruch totiž přesáhne proud obou chráničů a pak je to na čase, který odpadne dřív.

Quote from: Milan Hudec on 30.12.2016, 10:01
I pro Radima.
V síti TT nepočítáme se cca 150V ale s 50V přičemž normaální projektant jde do rezervy ještě dále, tak nerozumím vašemu názoru proč nikoli chránič S?


Co se týče TT, tak mám větší zkušenost s vláčkama (tak mě napadlo, že už asi vím, proč se používá na nádraží  >:D ).

Za mě S nebrat v síti TN.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

150/0.5/5 pro jistotu.
Ty někde v TN pracuješ se smyčkou nad 60 Ohmů ?

Patrik Dedík


Tak uz som z toho celkom blb, tak v TN, to su vacsinou domy, bytove priestory a napr. drevodome  Pouzit S ci nikoliv.:d
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

František Šohajda

30.12.2016, 16:55 #29 Last Edit: 30.12.2016, 17:01 by František Šohajda
"S" značí dobu nečinnosti (podle katalogu) aby nevypadnuly všechny a nebyl RD bez proudu.
jsou i jiné chrániče (mimo AC,A,B.......) ještě s char "G" a pod....("R"-na rentgeny)
"S" ale nesmíte použít na zvýšenou ochranu! G -můžete, protože se vejdete do doby působení-vypnutí dle normy.
Jen v rychlosti.............. o:-)

"S" je pro tzv.selektivní zapojení chráničů.(kaskáda)

PS:Jinak si stáhněte katalog třeba od EATONU, mají to v něm dobře vysvětlené! ::)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec on 30.12.2016, 15:02
150/0.5/5 pro jistotu.
Ty někde v TN pracuješ se smyčkou nad 60 Ohmů ?


Tady se začínám ztrácet ... asi konec roku, revize hotový, neurony se přepínají do stand-by modu ...

Quote from: František Šohajda on 30.12.2016, 16:55
"S" značí dobu nečinnosti (podle katalogu) aby nevypadnuly všechny a nebyl RD bez proudu.
jsou i jiné chrániče (mimo AC,A,B.......) ještě s char "G" a pod....("R"-na rentgeny)
"S" ale nesmíte použít na zvýšenou ochranu! G -můžete, protože se vejdete do doby působení-vypnutí dle normy.
Jen v rychlosti.............. o:-)

"S" je pro tzv.selektivní zapojení chráničů.(kaskáda)

PS:Jinak si stáhněte katalog třeba od EATONU, mají to v něm dobře vysvětlené! ::)


JJ, to všichni víme, už to tu zaznělo. Jenom nesosáme informace z katalogu, ale ze zákonů, nařízení vlády a norem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Pětistovka chránič S ti v TN při smyčce 60Ohm vypadne včas.
150 jsou 2/3 z 230V.

Radim Strycharski

Já asi vím, kam Milan míří. Pokud je chránič použit jako ochrana při poruše, lze předpokládat alespoň 5 x Idn (v TN i TT), takže vypne včas i selektivní chránič. Pokud je chránič použit jako doplňková ochrana, tak doplňuje i základní ochranu (předpokládá se dotyk na živou část) a tehdy není definována impedance poruchového obvodu a  lze tedy předpokládat i 1 x Idn a nelze tedy v tomto případě použít selektivní chránič.

Milan Hudec