Jaká je závaznost normy ČSN 33 2000-5-54?

Started by Daniel Ante, 29.12.2016, 08:04

previous topic - next topic

Daniel Ante

29.12.2016, 08:04 Last Edit: 29.12.2016, 10:46 by Pavel Horský
Je ČSN 332000-5-54 normativní (tj. doporučující) nebo závazná (např. napojená na nějakou vyhlášku potažmo zákon)? Ptám se ohledně článku 543.4.1 (průřez Cu 10mm2), někdo tvrdí, že to tak musí být, jiní o něm ani neví a tak jsou průřezy od ER do HDS občas poddimenzované.

Pavel Horský

29.12.2016, 10:49 #1 Last Edit: 29.12.2016, 11:08 by Pavel Horský
Jen pro pořádek............
Dnes se již řiďte dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 z roku 2012.

Můžete studovat zde:  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,29261.msg226085.html#msg226085

Plodná a vyčerpávající diskuse k tomuto tématu je zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4259.0.html
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Kol.Horský to vysvětlil dokonale!


Quote from: Daniel Ante on 29.12.2016, 08:04
Je ČSN 332000-5-54 normativní (tj. doporučující) nebo závazná (např. napojená na nějakou vyhlášku potažmo zákon)? Ptám se ohledně článku 543.4.1 (průřez Cu 10mm2), někdo tvrdí, že to tak musí být, jiní o něm ani neví a tak jsou průřezy od ER do HDS občas poddimenzované.


Ještě se v první řadě musíte řídit tzv.Připojovacími podmínkami distribuce, mají své PNE a nemusí se řídit ČSN....PNE nahrazuje ČSN v rámci podniku.
Přívod k elektroměru je specifická podmínka...dále už platí ČSN...
Pokud nesplníte připojovací podmínky, distribuce vám na odvolání na ČSN se jen zasměje..... (dance)  (všeobecně řečeno)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

J Lhava

Quote from: Daniel Ante on 29.12.2016, 08:04
Je ČSN 332000-5-54 normativní (tj. doporučující) nebo závazná (např. napojená na nějakou vyhlášku potažmo zákon)?

http://www.janhlavaty.cz/2016/10/obecna-nezavaznost-norem-dodatek.html

Jan Bocek

Quote from: Daniel Ante on 29.12.2016, 08:04
Je ČSN 332000-5-54 normativní (tj. doporučující) nebo závazná (např. napojená na nějakou vyhlášku potažmo zákon)? Ptám se ohledně článku 543.4.1 (průřez Cu 10mm2), někdo tvrdí, že to tak musí být, jiní o něm ani neví a tak jsou průřezy od ER do HDS občas poddimenzované.


Přesto, že je to na uvedeném odkazu Jana Hlavatého vysvětleno podrobně, tak jen:

1) Souvisí ten dotaz se zajištěním BOZP ?
2) Pokud ano, prostudujte Zákoník práce 262/2006 Sb. § 349 odst.1
3) Dostanete odpověď, zda je norma závazná, nebo není
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732