ARisk#15 Proč na rozvodech nn nelze provozovat malé napětí?

Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 06.01.2017, 09:02

previous topic - next topic

Redakce portálu Elektrika.cz

ARisk#15 Proč na rozvodech nn nelze provozovat malé napětí?
    Jak vysvětlit spotřebiteli, že nemůže po stávajícím vedení nízkého napětí používat málo napěťový zdroj? Edmund Pantůček má jednoduché vysvětlení v dalším díle seriálu ARisk.
    Zdroj: zde...


   
[video]/video/2016/160111_arisk15_proc_po_instalaci_nn_nelze_pouzivat_male_napeti.mp4[/video]


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
ARisk#15 Proč na rozvodech nn nelze provozovat malé napětí?
   

Jirka Š. Svejkovský

Copak přetížená kabeláž.

Z = Uo/1,5Ia = 12V/120A = 0,1 Ohm. A máme problém s rychlým vypnutím při zkratu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Některým lidem se špatně vysvětluje, že je normální, když se při 10A na vedení ztratí 2V, ale je obrovský rozdíl, jestli ty 2V "chybí" na 230V, nebo na rozvodu 12V
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin H.

Ak berieme ohľad na dané limity existujúcich rozvodov pri nízkom napätí, prečo to pri malom nerobíme? Mám pocit, že logika dostala na frak.