• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
04.01.2026, 05:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?

Started by krteczek, 07.01.2017, 15:53

previous topic - next topic

krteczek


Potřebuji dodatečně přidat ekvipotenciální svorkovnici.
Vedení HOP je  slaněným CYA 25mm a k ní ještě přidat další 25mm slaněné vodiče.
Pokud jsem správně pochopil normu, je nutno konce slaněných vodičů ukončit dutinkou a teprve potom je dát do svorek.

A zde mi nastává "problém".
Jdu logicky, když do svorky pro 16mm drát nejde dát 16mm drát s navlečenou dutinkou, bude nejspíše stejný problém i tady. Jak to vyřešit?

Robert_Palm

řešení by bylo obrátit se na výrobce či dodavatele svorkovnic - konstrukční oddělení, u nás výrobce v Bečově

jinak se řeší lisovacími kleštěmi či redukcí počtu drátků ( ověřeno praxí u kabelářů )
projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,

Pavel Horský

Svorkovnice EPS1 a EPS2.
Výrobce má na svých stránkách tabulky, ve kterých je uvedeno kolik můžete připojit vodičů pevných a kolik slaněných (CY, CYA)
Vždy hledejte u výrobce. Jedině ten je schopný podat veškeré údaje.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Quote from: Robert_Palm on 09.01.2017, 05:07
řešení by bylo obrátit se na výrobce či dodavatele svorkovnic - konstrukční oddělení, u nás výrobce v Bečově

jinak se řeší lisovacími kleštěmi či redukcí počtu drátků ( ověřeno praxí u kabelářů )

To jako schválně střihat drátky?
Stačí snad ty které se ulomí "samovolně" a ani to by se moc stávat nemělo.
Trh je plný svorkvnic až do buhvíjakého průřezu tak proč dílo ku...t ?


Jan Bocek

Quote from: krteczek on 07.01.2017, 15:53
Potřebuji dodatečně přidat ekvipotenciální svorkovnici.
Jak to vyřešit?


EPS2 lze řadit seriově, případně rozšířit o SPE2. Ale také lze u výrobce objednat speciální řešení.

Nedávno jsem viděl ve  škole, kde proběhla generální oprava elektro, profesionálně provedenou EPS umístěnou v servrovně, kde byl přívod 50 + 6 x 35 do dalších podružných rozváděčů a připojení dalších důležitých technologii.

PS  Uštípnou drátky tak, aby CY 25 vlezla do dutinky 16 je hrubé porušování technologické kázně. Stejně jako používání nekvalitního lisování.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Pavel Král Gargula

Ke svorce 16 mm2 v ekvipotenciální svorkovnici řady EPS 4 je možné připojit plný vodič o průřezu 25 mm2 a jemně slaněný vodič 16 mm2.

krteczek

. Ještě mě napadlo, zda musí být slaněný konec ošetřen dutinkou, když jde do svorky ve které na něj netlačí přímo šroubek, ale jakási klecová konstrukce? ;)

Například jako je to u téhle svorkovnice: http://eshop.elfetex.cz/10-056-970-svorka-dehn-k12-ekvipotencialni


Miroš Jan

Quote from: krteczek on 09.01.2017, 16:31
. Ještě mě napadlo, zda musí být slaněný konec ošetřen dutinkou, když jde do svorky ve které na něj netlačí přímo šroubek, ale jakási klecová konstrukce? ;)

Například jako je to u téhle svorkovnice: http://eshop.elfetex.cz/10-056-970-svorka-dehn-k12-ekvipotencialni


Nepoužívat na slaněný vodič dutinku, mě nikdy nenapadlo. Osobně dávám dutinku na slaněný vodič vždy. Beru to jako běžnou věc.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Horský

Quote from: Miroš Jan on 09.01.2017, 22:15
Nepoužívat na slaněný vodič dutinku, mě nikdy nenapadlo. Osobně dávám dutinku na slaněný vodič vždy. Beru to jako běžnou věc.


...... a přesto není absence dutinek špatně.
Svorkovnice jsou vybaveny třmeny, které jsou stavěny na přímé připojení slaněného vodiče bez použití ditinky.

     
     EPS 2 s krytem         I 223507              


     Možnosti připojení vodičů         Typ třmenu (jejich počet ve svorkovnici)         
                                             
               EPS-6 mm2 (4x)    EPS-16 mm2 (6x)    EPS-95 mm2 (2x)    EPS-PL30 (1x)
     Počet vodičů x druh vodičů [mm2]                                  
     1 x Cu (D - plný tuhý vodič)         2,5 - 10         4 - 16         10 - 95         Páskový zemnič:
     2 x Cu (D - plný tuhý vodič)         2,5         4 - 6         10 - 25         FeZn či nerez*
     1 x Cu (L - slaněný vodič)         2,5 - 6         4 - 16         10 - 70         20x3 mm (1x)
     2 x Cu (L - slaněný vodič)         2,5         4 - 6         16         nebo 30x4 mm (1x)
     1x Al         -         -         10 - 95         
     Utahovací moment šroubů [Nm]         0,8         2         6         6
     Doporučený typ šroubováku         Plochý         Plochý         Inbus č.6         Inbus č.5
               (0,8 x 4 mm)         (1 x 5,5 mm)                   
                                             
 
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroš Jan

Pavle, nějak nemůžu najít, že nemusím používat dutinky?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

Ono je to v katalogu uvedeno dost divně. Jaký je rozdíl mezi tuhým slaněným a ohebným vodičem?
Konstrukce svorky ale napovídá, že se do toho licna utáhnout dá.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Quote from: Miroš Jan on 10.01.2017, 08:58
Pavle, nějak nemůžu najít, že nemusím používat dutinky?


a naopak..................já nemůžu nikde najít, že v případě uvedených EPS musím používat dutinky. A teď "babo raď " :-)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vít Rotrekl

Quote from: Pavel Horský on 10.01.2017, 10:39
a naopak..................já nemůžu nikde najít, že v případě uvedených EPS musím používat dutinky. A teď "babo raď " :-)


Dám dutinku a nepřemýšlím nad tím...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Horský

Quote from: Vít Rotrekl on 10.01.2017, 10:46
Dám dutinku a nepřemýšlím nad tím...


To je v pořádku. Máš ode mne velkou pochvalu  ;)
Nikdo ale nemůže tvrdit, že do třmenů EPS nemůže přijít slaněný vodič bez dutinky.
Tedy může.......výrobce.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Juraj Rojko

Dutinka je dobrá už jen z důvodu snadnější manipulace. Slaněný vodič bez dutinky má obdivuhodnou schopnost se měnit v koště, které nejde zasunout nikam.

Pokud jde o výrobce, tak by bylo fajn, kdyby si vzali příklad například z Wago, které jednotlivé případy jasně rozlišuje. Pak odpadnou dohady, zda "slaněný" znamená s dutinkou, bez, nebo obojí.

Pavel Král Gargula

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.01.2017, 10:22
Ono je to v katalogu uvedeno dost divně. Jaký je rozdíl mezi tuhým slaněným a ohebným vodičem?
Pro tuhý slaněný používá firma NKT označení RM (SM) kulatý mnohodrátový a ohebný vodič označuje jako FM kulatý mnohodrátový jemné lanování. Tuhý slaněný jak název napovídá nejde použít pro pohyblivé přívody, ale lépe se s ním pracuje při zakládání do svorek než s plným vodičem.

Pavel Horský

Poslal jsem dotaz do Bečova a jak je vidět, mají zákazníky řádně u zádele  :(
Ještě mají šanci do pátku.
Pak budu volat a že volat umím  ;) :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz