Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?

Started by Verenavský, 10.01.2017, 10:30

previous topic - next topic

Verenavský

Podle RT je vše naprosto v pořádku. Podle PD měla být kulatina FeZn zasekaná
do zdi. RT tvrdí, že je vše v pořádku i bez krycího úhelníku. :-X

Soukupp

Jestliže měl být zasekaný do zdi, tak má být zasekaný. Na svodech podle ČSN 62 305 již nemusí být ochranný úhelník. Je to jen mechanická ochrana a u rodinných domů být nemusí, jen na průmyslových objektech a tam kde by mohl být svod poškozen. Ale toto asi není svod ne? To spíše vypadá jako přívod do HOP.
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700

František Šohajda

Úhelník je jen mechanická ochrana .Jinak neslouží k ničemu!
Toto není na místě. kde to může auto utrhnout!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Wolfgang Marks II

V pořádku to není.
Projektová dokumentace je věc, která má být dodržována, a pokud dojde ke změně/úpravě
z rozumu, má se taková změna zaznamenat do dokumentace skutečného provedení a vyrozumět autora PD.

Ochranný úhelník na takovém místě je s prominutím ošklivé.
Ale že přívod není uchycen na podpěře vedení mi vadí.

Otázkou do diskuse je viděli jste někdy, že by ochranný úhelník sloužil k mechanické ochraně?
Zkusil jsem do něho drcnout autem, a co čert nechtěl, úhelník se rozpadl, vylomil fasádu a zničil přívod. Je to výrobek vhodný tak pro přivazování kola nebo pejska (malého). V zateplené fasádě úplná katastrofa. Lepším řešením je zasekat nebo použít masívní tyč (např. 16 mm) nebo izolovaný drát přichycený přímo k fasádě. Těch možností je mnoho. Jediná mechanická zábrana která doopravdy funguje jsou masívní konstrukce jako jsou např. u spedičních skladů nebo obchodních domů.
S úctou Wolfgang Marks

Patrik Dedík

Neni to v poriadku.
1. Vypada to na FeZn v PVC tak bud zasekat
2. Ale ked nad omietku tak tam mohli byt nejake podpery

Uholnik.byt nemusi pokial je tam zvodova tyc 16 mm. Pokial je to.menej (10mm) ma byt zvod mechanicky chraneny a teda ma byt pouzity uholnik.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Jan Bocek

Quote from: Verenavský on 10.01.2017, 10:30
Podle RT je vše naprosto v pořádku. Podle PD měla být kulatina FeZn zasekaná
do zdi. RT tvrdí, že je vše v pořádku i bez krycího úhelníku. :-X


Ta omítka je stará jak jedná generace.
Nevidím, že by to bylo nové zateplení.
Ještě jsem neviděl v PD, že by toto někdo řešil.
Prostě je to věc řemeslného zpracování a pokud
je to periodická revize a stanovím to jako závadu, tak musím také
upřesnit co je proti čemu. Pokud to bude jen pocit, tak je to o ničem...
Při PRZ můžete uvádět jen závady a to je tak všechno.
Obvykle u hromosvodů nalézám daleko více závažnější věcí.
Osobně bych tohle "zakoutí"pro pejsky moc neřešil.
Hranice u rozhodování "je/není v pořádku" není nikdy černo/bílá.

PS. Slušný RT pokud uvede závadu, tak by měl také říci
a to zcela řemeslně, co se s tím má udělat. Na příklad, zbourejte kus fasády a celé to zaomítejte, aby ta hrůza nebyla vidět. Anebo to celé zaplechujte,
aby k tomu nebyl přístup. Lze vymýšlet nejrůznější k.....ny....
a navíc já žádné FeZn v PVC nevidím.  Tazatel nic takového ani neoznámil.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Rekonstrukce samošky, hliník pokračuje na střechu pod omítkou. Nějaký problém?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Michael Tejčka

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.01.2017, 19:12
Rekonstrukce samošky, hliník pokračuje na střechu pod omítkou. Nějaký problém?


Vidím jich na první pohled hned několik:
1/ to co tam je není zkušební svorka
2/ chybí štítek s číslem svodu
3/ je to prasácky udělaný
4/ nepřisvorkovanej parapet (počítám že kov)
5/ není vidět jakým způsobem pokračuje v omítce, tudíž si další kecy nechám :)  (dance)
.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....

Jirka Š. Svejkovský

Fasádníci demontovali svody a pak je nahradili hliníkem. Budova dostala nové dvě patra.

Perlička: profesionálové z Luma Plus mají sídlo asi 300m daleko. Pravděpodobně si tam chodí pro svačinu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

A to úžasné tvarování svodu je důsledek bleskoproudu, nebo umělecké inspirace?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Verenavský

Quote from: Michael Tejčka on 11.01.2017, 19:53
Vidím jich na první pohled hned několik:
1/ to co tam je není zkušební svorka
2/ chybí štítek s číslem svodu
3/ je to prasácky udělaný
4/ nepřisvorkovanej parapet (počítám že kov)
5/ není vidět jakým způsobem pokračuje v omítce, tudíž si další kecy nechám :)  (dance)


Tady nejde o hromosvod ale o vyvedení FeZn 10mm kulatiny ze strojeného zemniče
do HDS . V PD je zasekat. Řemeslník provedl toto a RT to posvětil.

Jan Bocek

A vy to posuzujete z jaké úhlu nebo funkce?
Jako arbitr, nebo rozsudce, nebo RT a pravidelné revize?l
Nebo jste majitel a špatně jste převzal dílo?

Je to sice blbě, ale jsem jen zvědavý co s tím chcete dělat?
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Fuk Tomáš on 11.01.2017, 23:51
A to úžasné tvarování svodu je důsledek bleskoproudu, nebo umělecké inspirace?


Nejspíš moc piv. Z druhé strany objektu je to nemlich to samé, ale tam se mi nechtělo brodit sněhem ...

Jedná se o novou nadstavbu (byty) nad železobetonovým objektem socsamošky. Je tvořená dřevěnou kostrou a OSB deskami. Do jaké míry je takový materiál nehořlavý pro skrytý svod netuším, ale moc bych si na to nevsadil.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Verenavský

Quote from: Jan Bocek on 12.01.2017, 14:26
A vy to posuzujete z jaké úhlu nebo funkce?
Jako arbitr, nebo rozsudce, nebo RT a pravidelné revize?l
Nebo jste majitel a špatně jste převzal dílo?

Je to sice blbě, ale jsem jen zvědavý co s tím chcete dělat?


Byl jsem osloven ať se k tomu vyjádřím.
Byl vytvořen projekt, v kterém je uvedeno, že vodič bude ve zdi. Zhotovitel je RT si se svým
pomocníkem práci zjednodušili a provedli podle mě prasárnu. RT napsal kladnou výchozí revizi.
Majiteli a projektantovi se to nelíbí.

Jan Bocek

Quote from: Verenavský on 12.01.2017, 16:58
Byl jsem osloven ať se k tomu vyjádřím.
Byl vytvořen projekt, v kterém je uvedeno, že vodič bude ve zdi. Zhotovitel je RT si se svým
pomocníkem práci zjednodušili a provedli podle mě prasárnu. RT napsal kladnou výchozí revizi.
Majiteli a projektantovi se to nelíbí.


Rozumím a chápu.
V případě, že majitel ještě nezaplatil, tak je to jednoduché.
Majitel, projektant a další RT mají větší váhu, než jeden RT ve funkci zhotovitele a zvláště, pokud neprovedl práci podle PD. Není dodržená shoda a postup a je porušován zákon...do doby odstranění závady nedostane zaplaceno.

Pak je to otázka dohody. Určitě to není tak velká zakázka, aby musela skončit u Rozhodce.
( JUDr, který soudí spory a je zapsán v seznamu rozhodců u příslušného soudu)

Podobné situace jsem zažil. Pro některé firmy děláme mimořádné výchozí revize při externích dodávkách. Takto chráníme firmu, aby při periodické revizi nebyly závady. Často je to velice dramatické. Vlastně to nejsou revize, ale audit před přejímkou. Mnoho firem nedodržuje ustanovení zákona 90/2016 a NV 118/2016. A u strojního zařízení náležitosti podle NV 176/2008. Ne že nedodržují, ale nemají o tom ani páru, že musí.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Verenavský

Quote from: Jan Bocek on 12.01.2017, 22:02

Mnoho firem nedodržuje ustanovení zákona 90/2016 a NV 118/2016. A u strojního zařízení náležitosti podle NV 176/2008. Ne že nedodržují, ale nemají o tom ani páru, že musí. [/i]


Když už jsme u NV 118/2016.
Od 1.1.2017 musí být všechny rozvodnice odzkoušeny. Zajímá mě, pokud vyměním BR
starou z pojistkami za novou z jističema a PCH musím ji taky odzkoušet a opatřit štítkem.

Jan Franěk

Quote from: Verenavský on 15.01.2017, 09:07
Když už jsme u NV 118/2016.
Od 1.1.2017 musí být všechny rozvodnice odzkoušeny. Zajímá mě, pokud vyměním BR
starou z pojistkami za novou z jističema a PCH musím ji taky odzkoušet a opatřit štítkem.


Pokud jste výrobce, tak samozřejmě ano. ALe to platilo, platí a pravděpodobně bude platit i nadále. Nebo předpokládáte opak?  :-\

A jak to souvisí s původním tématem?