Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?

Started by slavaondra, 10.01.2017, 17:29

previous topic - next topic

slavaondra


Investor chce připojit garáž, která je od R1 vzdálená 120m a od R2 vzdálená 70m. V R2 je však pouze TN-S. TN-C-S je pouze v R1. Přívod do R2 je 5x6. I když tento průřez na danou vzdálenost nebude problém dělám si obavy, aby takto dlouhá trasa nedělala potíže s FI.

Varianta 1 je tedy připojit garáž, kde HL FA bude  3F 16A/B CYKY 5x6 (C) z R2

Varianta 2, která se mě osobně líbí více je připojit R3 (rozvaděč v garáži) 4x10 z R1 a rozdělit PEN přímo v něm. Jelikož tam investor plánuje do budoucna možné nějaké mašinky (vrtačku nebo míchačku?, sám neví) bude tam takto možné přidat i MET a dodělat spojení na jeden potenciál. Je to ale zatím jen a osobně má vize, mnohem dražší a mnohem komplikovanější.

Jaký je na to váš názor? Rád si nechám poradit.

Fuk Tomáš

Quote from: slavaondra on 10.01.2017, 17:29
...dělám si obavy, aby takto dlouhá trasa nedělala potíže s FI...
To je již vedení mezi R1 a R2 chráněno RCD?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

slavaondra

Ano, bohužel je zde FI 30mA. Je to starší elektroinstalace. Žel k mé aktuální nelibosti. Být tam alespoň hl FI 300... Předrátování si za těchto podmínek nedovedu dobře představit.

Jan Bocek


1. Chce to nakreslit jednopólové schéma komplet
2. Přívody s jištěním  pro R1 a R2
3. Rozvaděče R1 a R2 jsou již v měřené části ?
4. Lze přívod pro R3 napojit před uvedený chránič,
5. Jaké jsou vlastnické vztahy pro napojení
6. Nelze R3 napojit přímo z napájecího rozvaděče R1 a R2?

Pro rozhodování uvádíme málo informací, včetně jističe před elektroměrem v R3.
Požadovaný příkon je nutno znát a pak spočítat ztráty a navrhnou ekonomický přívodní kabel.
Položená otázka neřeší váš problém, to bude to poslední.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Milan Hudec