• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?

Started by Radek Sak, 03.11.2006, 22:27

previous topic - next topic

Radek Sak

03.11.2006, 22:27 Last Edit: 21.03.2015, 09:50 by Miroslav Minařík
Prosim o radu jak ma toto zapojeni vypadat. Potreboval jsem presunout jednu krabici z duvodu rekonstrukce a podarilo se mi neco prehodit tak, ze mi ted funguji vzdy jen dva vypinace...

Jiří Fuksa

04.11.2006, 11:31 #1 Last Edit: 22.03.2007, 10:02 by Milan Karvánek
To: Sak
Posílám zakladní zapojení vypínačů.
Však pozor, v uvedené tabulce jsou 2 chyby:
V zapojení řazení vypínačů 5B je propojen nulák žárovek přímo s korespondˇákem vypínače a v řazení 5A chybí druhý propoj mezi koresponďáky.

Otakar Dosbaba

Pokud jde o zapojení pomocí klasických "schodišťáků", pak je ovládání založeno na principu nastavení poloh přepínačů tak, aby obvodem mohl procházet el. proud. K tomu je zapotřebí minimálně dvou přepínačů (řazení 6) a při větším počtu ovládacích míst než dvou, se přidávají "křížové" přepínače (řazení 7). Schéma je na přiloženém obrázku.


Jinou, elegantnější metodou je využití impulsního relé. To se zpravidla v nových instalacích instaluje do rozvaděče a k vypínačům (tlačítkům) vede jen ovládací kabel.


Relé např.: http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/mr-41.htm
A nebo se dá instalovat do krabice pod vypínač i toto: http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/smr-h.htm

eboss