Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?

Started by Michal Konvičný, 24.01.2017, 15:05

previous topic - next topic

Michal Konvičný



Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64? Jednalo by se o osvětlení niky.

Zdeněk Friedrich

Pokud nemáte příslušné elektrotechnické vzdělání a oprávnění, o čemž svědčí i váš dotaz, v zájmu zachování zdraví sebe a svých blízkých se do žádných experimentů na VTZ elektro nepouštějte!! (dabel)

Michal Konvičný


Podle vaší odpovědi tedy do 60V dc, chráněno SELV nebo PELV možné je.

Je mi jasné, že za normálních podmínek je 12V dc bezpečné napětí, ale jde o případ poruchy.

Jirka Š. Svejkovský

Především ten zdroj musí vyhovovat podmínkám SELV a musí být umístěn mimo zóny v koupelně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdeněk Friedrich

Quote from: Michal Konvičný on 24.01.2017, 16:11
... Podle vaší odpovědi tedy do 60V dc, chráněno SELV nebo PELV možné je.

Je mi jasné, že za normálních podmínek je 12V dc bezpečné napětí, ale jde o případ poruchy.


Dle ZA pro ČR jsou požadavky na bezpečné napětí ještě zpřísněny.

Martin H.

Tak mi vŕta v hlave, že ak je v zóne 1 nika, či nie je táto nika už zóna 2?

Michal Konvičný



Jinak myslím, že i nika v zóně 1 je pořád zóna 1.

Co jsem se zatím dočetl, tak se instalace svítidel v zóně 1 nedoporučuje. Nicméně při dodržení určitých pravidel ani nezakazuje. Viz. např: https://www.svitidla.com/jak-vybrat-svitidlo-do-koupelny/text.html?id=14

Díval jsem se např. Meanwellu a nedal by se použít třeba tento? http://www.czech-meanwell.cz/meanwell/NPF-40D-12-Mean-Well-Stmivatelny-zdroj-pro-LED-40W-12V-d3441.htm



MK