Nedávno jsem (poprvé) instaloval elektroměrový pilíř. Předpokládám, že jsem vše udělal dobře. Dokladem toho je i bezproblematické zaplombování od rozvoďáků. Po několika měsících mi ale přišla od zákazníka fotka - viz příloha - jak se uvnitř elektroměru a pod krytem hromadí zkondenzovaná voda. Máte nějaký nápad nebo tip (či běžnou praxi), jak této situaci předejít?


Jirka Š. Svejkovský

Kabelový prostor pilíře jste vysypal pískem?¨(video od osmé minuty)

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozvodak

Vcelku bezny problem. Kondenz vam stoupa od zakladu pilire, hlavne v parnem letu.

Co s tim? Zalezi co je to za pilir, jestli zdeny nebo celoplastovy.
Piscity zasyp, nebo ipa. Zkuste se zeptat zednika.
Montér ve službách rozvodných závodů.

pegas100


Pavel Horský

Quote from: pegas100 on 30.01.2017, 07:08
Vyvrtat odvětrávací dírky.


Hlevně se nedržte této rady. Je to blbost. Dírky vám nic nepomohou a zasahovat do krytí rozvaděče.......to anonymous určitě nemyslel vážně.

Opravte instalaci pilířku dle videa od kolegy Svejkovskýho (pískový zásyp)...tedy, pokud jde o plastový pilířek.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vlado Konrád

Je to kondenzovaná zemná vlhkosť. Kábelák zasypať pieskom, utesniť chráničku, na piesok uložiť zemnú fóliu a dosypať 20cm Keramzitu alebo Liaporu. Niektoré piliere majú aj ventilačný otvor, ktorý kondenzáciu neodstráni ale aspoň znižuje. Zásyp Liaporom alebo Keramzitom problém odstráni

Milan Illek

Quote from: Pavel Horský on 30.01.2017, 07:26
Hlevně se nedržte této rady. Je to blbost. Dírky vám nic nepomohou a zasahovat do krytí rozvaděče.......to anonymous určitě nemyslel vážně.

Tak blbostí bych to nenazval. I s dírkami to může mít krytí IP30.  :-[

Pavel Horský

Quote from: Milan Illek on 30.01.2017, 11:36
Tak blbostí bych to nenazval. I s dírkami to může mít krytí IP30.  :-[


Především jde o to, že ty "dírky" moc nepomůžou.
A proč dělat nějaké náhradní řešení, když je montážní postup pilířku jasně daný, jen ho nikdo nečte, že?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroš Jan

Pavle, to je náš národní sport, nečíst n ávody  :D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Horský

Quote from: Miroš Jan on 30.01.2017, 11:54
Pavle, to je náš národní sport, nečíst n ávody  :D


Kdyby jen návody  ??
Běžně se tu setkáváme s tím, že chce někdo poradit a není schopný si před zadáním svého příspěvku přečíst "pravidla diskusí", bez kterých pak není schopný dotaz správně formulovat. Tito pak mají ještě tu drzost se rozčilovat, že se jejich dotaz nedostal do sekce B, kde pak mohou všichni reagovat.
To bych takového jelimana nejraději chytil za ohryzek a po česku ho náležitě propleskl.  >:(
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří_Hrubý

Quote from: pegas100 on 30.01.2017, 07:08
Vyvrtat odvětrávací dírky.

To už tu bylo, v licáku kondenzovala voda, experti napálili 3x 10mm odvětrání na protilehlých stranách. Výměna pojistek skončila pro montéra na pohotovosti, protože po takovém počtu žihadel to chtělo kalciovku.
A navíc běžný pilíř není hermetický. Jsou verze s gumovým lemem. Když už bych radil odvětrání, pak průchodku s membránou, ale ta v tomto případě, kdy nebyl dodržen prvotně správný montážní postup, nic nevyřeší.
Ta kondenzace se ale může ojediněle objevit i nějakou dobu po namontování, když byl použit hodně vlhký písek, ale je to jev pouze dočasný.

Milan Illek

Na tom videu je poučná i výslovnost slova rozvaděč. Nedá se svévolně upravovat jak v psaném textu (např. zde).  (!)

Miroš Jan

Tazatel nic?
Nejspíš není provedení práce dle návodu. :D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Kabát

V konkrétním případě je vrtání dírek blbost. Stal se mi však případ, kdy byl elektroměrový rozvaděč zabudován do kamenné zdi síly cca 1metr, zezadu pod úrovní země (ohrazení kostela). Když na zeď zasvítilo slunce srazila se uvnitř rozvaděče vlhkost ze zdi až do té míry, že občas vypadl jistič. Pomohlo až vyvrtání dvou otvorů do dveří rozvaděče a osazení mřížek. Přemístění rozvaděče nepřicházelo v úvahu.

Pavel Horský

Tak hlavně pozor na borce, co propagují perpetum mobile pod názvem OsmoDry. Ti se toho mohou chytit a slibovat rychlý odvod vlhka.  >:( >:( >:(
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

pegas100

Neříkejte mi tu, že třeba krabičky ve kterých se drží vlhkost, jste do nich nikdo nevyvrtal zespoda dírku nebo dírky pro pro odvod kondenzace. Je to jediná možnost jak se ji zbavit. Kdo je z praxe, tak ví a kdo není tak tu bude dokola omílat nějaké návody a teorie. Ten rozdíl teplot tam bude i kdyby jste to zasypaly celé pískem.

Zdenek Hejčl

Nebo pomůže silikagel. Ovšem s nutností často měnit pytlíky..... (zle)
Přikláním se ke kvalitnímu provedení dle návodu výrobce. Ten je rozhodující!  :)
Vše ostatní jsou jen plky.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU