• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 14:36

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kdo zaplatí překopnutý kabel na stavbě?

Started by klausploom, 09.02.2017, 10:48

previous topic - next topic

klausploom

09.02.2017, 10:48 Last Edit: 09.02.2017, 22:29 by Miroslav Minařík
Kdo zaplatí překopnutý kabel na stavbě?
Jde mi o to mam vyjádření od všech institucí že okolo stavby nevede žádný kabel.Avšak jsem se dozvěděl,že možná (jedna paní povídala) v místech stavby vede el. kabel.
Jde mi o to co dál?
Co když kabel vede přímo pod stavbou?
Kdo zaplatí přeložku?
Nebo co, když bagrista ten kabel překopne?
Kdo to vše bude platit?
Mam stavební povolení, kde se veškeré instituce vyjadřovali že tam nic není, v katastru žádné břemeno také není.
Jak bych měl postupovat?

Jiří Schwarz

Zvláštní dotaz.
Ještě se nic nestalo a vy už se připravujete na řešení problému...

Pokud máte vyjádření opravdu "všech", že tam nic není, tak máte 2 základní možnosti:
- věřit
- nevěřit a prověřit

Pro druhou možnost je několik řešení, např. aby se tam prošel někdo s hledačkou a zkusil jestli nezaznamená nějaké podzemní vedení. Ale ono je možné, že tam fyzicky nějaký kabel je, ale protože byl zrušen, vyřazen z provozu, nikdo si nedělal starost s tím, aby ho v celé délce vykopal, ale "z papírů" byl vymazán.

Je to víc než 10 let, co jsem se podepsal při přeložce kanalizace, že v prostoru nemáme žádný kabel. Podobně se vyjádřili i další...
Po několik dnech telefon - pr*ser, překopli jsme kabel.
Podle konstrukce sdělovací telefonní kabel, přetržený, ale nikdo nezaznamenal problém, všem vše fungovalo... Co to bylo? Kde se to tam vzalo?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

QuoteMam stavební povolení, kde se veškeré instituce vyjadřovali že tam nic není, v katastru žádné břemeno také není.


Stavební povolení je jaký-si "dekret" kdy by měli všechny možné vyjádřovačky projít a zhodnotit!
Jak píše kol. Schwarz , staré kabely se nevytahují a zůstavají v zemi....
Pokud vám dá někdo vyjadřovačku tak si za něj zodpovídá!!
Někdy je to problém, když nejsou žádné projekty....většinou volím "sondy" typu LR.
(lopata -rýč).....i delší pásy sond. :)  Je to jistější!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

klausploom

Dobře když nebudu věřit a nějak ho zkusím najít a bude tam co dál?
Jako hrozím se toho že mi přijede stavební firma začne kopat,překopnou kabel a co dál potom?
Jaksi nehodlám platit případnou přeložku kabelu,jen kvůli tomu že to někdo někdy nezakreslil do nějaké dokumentace a mě by tím pádem poškodil celý projekt.
zpoždění stavby je nepřípustné do konce roku musí stát a být zkolaudovaná.A jak znám ČEZ než by někdo udělal přeložku a zdarma k tomu bude to na 3 roky.

J Lhava

Prectete si stavebni zakon o povinnostech stavbyvedouciho. Ten mj. odpovida za radne vytyceni vsech inzenyrskych siti.

klausploom

Jak má vytyčit něco o čem neví?

J Lhava

Pokud se někdo prohlašuje za stavbyvedoucího, tak tím dává mj. veřejně najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí (§ 5 OZ). Že něco neví je pak jeho problém a jde k jeho tíži. Anebo to nemá dělat, když neví co má dělat (vypískat podzemní sítě snad umí každý geodet, ne?).

klausploom

ok a jak se postupuje dále když by tam ten kabel opravdu vedl?

Vít Rotrekl

Myslím, že tazateli nejde ani tak o ty sítě, o který se ví, že tam jsou. Ale o ty co tam možná jsou a nikdo o nich neví...ty se budou dost těžko vytyčovat...

A ano, stavbyvedoucí by měl určitě vědět jak postupovat, když dojde k nějaké mimořádné události.

Quote from: klausploom on 10.02.2017, 21:59
ok a jak se postupuje dále když by tam ten kabel opravdu vedl?


Na bagr se musí platit zákonné pojištění - povinné ručení. Toto může opravu překopaného kabelu určitě zaplatit.


Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

klausploom

Ok díky za radu že to potom půjde za bagristou.Ale  co  s případným kabelem přeci mi nepovede pod stavbou?

Zdenek Hejčl

To je poměrně jednoduché: nebude jedna spojka, ale dvě a bude obklička stavby.
Co kabely pro spojení s Moskvou? Ty byly ve stavu utajení....
Když jsem stavěl v blízkosti se to vyskytovalo....
A nikdo nic nevěděl.  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Josef Náhodný

Jako alianční partner distribuční společnosti v realizaci výstavby sítí vám mohu poradit následující: je potřeba zajistit veškeré závazné vyjádření o existenci všech podzemních sítí: energetika, voda, kanalizace,plyn, telekom, místní sítě ve správě obce, včetně správy meliorací, SŽDC. V oblastech podzemních zásobníků plynu nebo důlní těžby samozřejmě také. Pak je dobré kontaktovat starostu příslušné obce a zjistit jestli má informace o dalších sítích, které by se mohly v katastru obce vyskytovat ( viz zmíněné vojenské dálkové telefonní kabely).
V případě nalezení a poškození podzemní sítě přes veškerou snahu tomu zabránit pak máte šanci vyváznout bez postihu.
Co se týká přeložek: přeložku platí ten, kdo ji vyvolal.
Zástrčky trčí ze zásuvky :-)

Jiří Schwarz

Quote from: Josef Náhodný on 11.02.2017, 07:45
... SŽDC... 

Pokud je to v blízkosti trati, tak nejen Správu železniční dopravní cesty, kolem železnice může mít kabel a "drážní energetika" nebo ČD - Telematika. Právě dálkové kabely, které pro dráhu spravuje ČD-T se před rokem 1989 někdy pokládaly hodně daleko od kolejí.
Ve vašem případě to asi nepřichází v úvahu, ale problém někdy je v tom, když je položen nový kabel a je ve stavu, kdy dodavatelem ještě není předaný uživateli. A předání se táhne kvůli nějakým závadám, nedodělkům, ale kabel je již zapojen, provozován...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroš Jan

Quote from: klausploom on 10.02.2017, 22:47
Ok díky za radu že to potom půjde za bagristou.Ale  co  s případným kabelem přeci mi nepovede pod stavbou?


Berte to tak, že se před rokem 1989, se zkrátka pokládalo něco, o čem bylo rozhodnuto předem, a nikoho nezajímalo přes čí pozemek to jde. Taková byla doba. :D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

klausploom

koleje tu nevedou a nový kabel to také není   pozemek mám cca 40 let.
Tak stanoviska ,jsem dokládal při stavebním řízení,bez nich by to ani nešlo,vše co si stavební úřad vymyslel jsem dodal.
No nechám to být teda ať si stím potom stavební firma nějak poradí,děkuji všem za názory

Piszkos Munkak

Quote from: Jiří Schwarz on 11.02.2017, 09:06
Pokud je to v blízkosti trati, tak nejen Správu železniční dopravní cesty, kolem železnice může mít kabel a "drážní energetika" nebo ČD - Telematika. Právě dálkové kabely, které pro dráhu spravuje ČD-T se před rokem 1989 někdy pokládaly hodně daleko od kolejí.


Potvrzuji, překládal jsem už několikrát DK a šel ulicemi i víc jak 100m daleko (podél) trati.
Docela dřina, zvlášt když 1m kabelu vážil skoro 10kg  (zle)

Ján Garaj

Quote from: klausploom on 09.02.2017, 10:48
Kdo zaplatí překopnutý kabel na stavbě?
mam vyjádření od všech institucí že okolo stavby nevede žádný kabel.Avšak jsem se dozvěděl,že možná (jedna paní povídala) v místech stavby vede el. kabel."Okolo stavby alebo v míste stavby"To je najdôležitejšie.
Jde mi o to co dál? Sú tie vyjadrenia ešte platné? Každé má predpísanú dobu platnosti!Tí čo tie vyjadrenia napísali a podpísali mali byť svojprávni.Tomu treba veriť!
Co když kabel vede přímo pod stavbou?
Kdo zaplatí přeložku? Toto je trošku na dlhšie lakte.Hlavne kto a kedy s akým oprávnením tam to vedenie zabudoval!Podľa toho by ste bol tak silný tzv. v kramflekoch.Tu vám radiť nemôžem, za takéto rady si už právnici berú pekné peniaze a kamarátom predsa nevyfúknem kšeft.
Nebo co, když bagrista ten kabel překopne?
Kdo to vše bude platit?Takže, schopný bagrista vám nič ani zo svojej poistky nič platiť nebude.Podpíšete mu prehlásenie,že v mieste staveniska sa žiadne podzemné vedenie a zariadenie nenachádza.A je to.
Mam stavební povolení, kde se veškeré instituce vyjadřovali že tam nic není, v katastru žádné břemeno také není.
Jak bych měl postupovat? Overiť si platnosť povolení=vyjádrení.Tú jednu pani čo to len tak povedala,trochu stisnúť pod krk.Nech vyjaví čo vlastne vie.Nie jej bledú závisť.Potom už len dať čistú plienku do gatí,nakoľko si myslím,že ste si ešte ani nupr.. a už ste pokakakný.

Michal Šenkýř

Kolegové něco napověděli, zkusme to shrnout. Předpokládám, že jste investor. Pokud jste si existenci podzemních sítí zjišťoval sám, jde případný zapomenutý kabel za vámi. Pokud je toto součástí projektu (většinou se část projektu jmenuje vyjádření majitelů podzemních sítí), jde to za tvůrcem projektu, že zapomněl oslovit všechny instituce. Teď odbočka - máte vyjádření opravdu ode všech? Třeba i od Vojenské ubytovací správy, která má na starosti kabelová vedení?
Posuňme se dále. S firmou, která vám provádí stavbu máte uzavřenu smlouvu o dílo. I tam se může objevit zmínka o tom, že jsou povinni před začátkem prací vytýčit všechna podzemní vedení. Musí se to však objevit i v předávce staveniště, kdy jim předáte projekt, zákresy sítí a samotné staveniště. Pak to jde za firmou. Dělají pro vás načerno (beze smlouvy)? Jde vše za vámi.
Ještě bych připomněl, že v případě odkrytí cizích sítí a jejich poškození (odcizení) třetí osobou, pokud nemáte předané staveniště, jde to za vámi, pokud máte předáno, je to věcí firmy. Musí si to prostě pohlídat.
Dvě historky na závěr. Nakopli jsme kabel, ze kterého se zajiskřilo. Okamžitě jsem projel všechny vyjádření a nikde nic. Nakonec jsme zjistili, že to byl napájecí kabel pro šaliny. Zavolali jsme místní dopravní podnik, předal jsem jim jejich vyjádření, kde napsali, že v dotčené oblasti nemají žádné sítě. Omluvili se za kolegyni, která toto vydala a slušně mě poprosili o opravu. Mohl jsem je poslat do dža, ale máme s nimi dobré vztahy, takže jsme ihned opravili. A druhá. Optika od jednoho z operátorů. Nezakreslena, překopnuta, operátorem bez řečí opravena.
Důležité je opravdu mít všechno v pořádku. Jestli jste se do toho pustil sám a nemáte stavební nebo elektro vzdělání a praxi pak klobouk dolů a hodně štěstí.
Drážní energetika, vedení vn.