Myslíte si, že je prostor BE2N1 normální?

Started by Vít Nekula, 09.02.2017, 12:30

previous topic - next topic

Vít Nekula

09.02.2017, 12:30 Last Edit: 11.02.2017, 11:44 by Miroslav Minařík
Od zákazníka jsem dostal protokol o určení vnějších vlivů na sklad, kde mimo jiné skladuje papír. V protoklu je napsáno, že se jedná o prostřední normální, přičemž ve výpisu vnějších vlivů mají napsáno BE2. Nemělo by tam být spíše napsáno BE2N1?

Dle staré normy ČSN 33 2000-3 je skutečně BE2N1 normální prostředí, ovšem revizní technik mi tvrdí, že vzhledem k tomu, že se jedná o BE2N1, tak není možné, aby tam bylo prostředí normální.

V protokolu o určení vnějších vlivů je napsáno:
Rozhodnutí: normální prostředí
Zdůvodnění: dle ČSN 332000-3

Jak je to tedy ve skutečnosti správně?

J Lhava

A to je novy protokol nebo stary protokol? Pokud v současnosti nekdo klasifikuje vnejsi vlivy podle CSN 332000-3, tak mu ten paskvil omlatte o hlavu, protoze tato je uz roky neplatna.

Vít Nekula

Jedná se o protokol z roku 2002. Teď tam chtějí dělat novou elektroinstalaci a jako protokol o určení prostředí dávají tento dokument. Někde jsem četl, že pokud se nemění charakter stavby, tak se nemusí dělat nový protokol, z toho asi vycházeli a předložili tento starý.

Jan Bocek

Hodně, hodně  zaspali dobu. Hlavně bezpečák.....uvedená norma neplatí od roku 1996.
Navíc porušují zákon, který ukládá každý rok provádět analýzu rizika.
Na základě výsledků je nutno aktualizovat Protokol o vnějších vlivech.

A v tom skladě není žádná elektrika?
Jakou mají pracovníci v tom skladě klasifikaci podle vyhlášky 50/78 Sb. Mají §3 nebo §4 ?
Nedivím se, že RT má vážné pochybnosti ......

Je to nejčastější závada v RZ.
Není aktualizován PVV a neodpovídá skutečnosti.
EZ neodpovídá danému prostředí. Proveďte analýzu rizika a následné opatření na snížení rizik.

je to rychlejší, než vydolovat nový protokol o vnějších vlivech. Objednali si revizi a nepředložili všechny dokumenty. Jejich problém a jejich odpovědnost. Neznalost zákona neomlouvá.

PS Možná dostanete další poptávku na CN k vytvoření PVV.....pokud to umíte, tak do toho.

Někde jsem četl.....to je nesmysl.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

J Lhava

Quote from: Vít Nekula on 10.02.2017, 09:14
Teď tam chtějí dělat novou elektroinstalaci a jako protokol o určení prostředí dávají tento dokument

Nova elektroinstalace neni oprava.
Nova elektroinstalace tak bude podle aktualnich norem, tedy i s protokolem podle aktualnich norem. Viz CSN 332000-1 ed. 2: navrh elektroinstalace musi vychzet z vnejsich vlivu.

Jan Bocek

Máte provést revizi, anebo novou elektriku?
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Vít Nekula

Mám udělat projekt na novou elektroinstalaci. V projektu jsem se samozřejmě řídil pravidly pro návrhl elektroinstalace v BE2N1, takže se mi v podstatě jedná o to, jak z toho vybruslit v technické zprávě v sekci Prostředí, protože tam bych se měl odkazovat na protokol. Nemůžu přece napsat, že se jedná o prostředí normální, když to tak není.

Jan Alin

Quote from: Vít Nekula on 10.02.2017, 09:31
Mám udělat projekt na novou elektroinstalaci. V projektu jsem se samozřejmě řídil pravidly pro návrhl elektroinstalace v BE2N1, takže se mi v podstatě jedná o to, jak z toho vybruslit v technické zprávě v sekci Prostředí, protože tam bych se měl odkazovat na protokol. Nemůžu přece napsat, že se jedná o prostředí normální, když to tak není.


To se jako projektant opravdu ptáte jak z toho vybruslit? Vždyť od vaší práce se odvíjí vše ostatní co se na stavbě bude dít. Každopádně vnější vlivy při nově projektované instalaci musí odpovídat současným platným předpisům. Podle toho pak teprva projektujete el.instalaci. Na jednu stranu je chválihodné že se ptáte a slouží vám to ke cti, kéž by se takhle zeptali všichni, mnozí to neřeší a lezou z toho hrůzostrašné projekty, na druhou stranu je to odborná práce a za tu se už platí.

Vít Nekula

10.02.2017, 10:12 #8 Last Edit: 10.02.2017, 10:19 by Vít Nekula
Přiznávám, že výraz "vybruslit" nebyl ideální. Na druhou stranu, projekt je zpracován podle aktuálních platných norem a problém je se starým protokolem. Mohu napsat, že projekt předpokládá prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot BE2N1 a tím to uzavřít?

Jan Bocek

Quote from: Vít Nekula on 10.02.2017, 10:12
Přiznávám, že výraz "vybruslit" nebyl ideální. Na druhou stranu, projekt je zpracován podle aktuálních platných norem a problém je pouze se starým protokolem. mohu napsat, že projekt předpokládá prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot BE2N1 a tím to uzavřít?


Ne, ne....protože jako montér zajištující rekonstrukci se budu dívat do projektu a budu hledat co zase to ten projektant vymyslel. No jo, stanovil krytí IP4X, protože je tam AE3.
Ale proč má ve specifikaci IP5X ( pro sicher..?)

Pozorujete ty souvislosti mezi PVV a projektem?
Ale pokud je to jen projekt na úrovni DSP, tak by to možná mohlo tak být.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Rozmahel Vladimír

Quote from: Vít Nekula on 09.02.2017, 12:30
...ovšem revizní technik mi tvrdí, že vzhledem k tomu, že se jedná o BE2N1, tak není možné, aby tam bylo prostředí normální....

Tak se ho zeptejte, podle čeho toto tvrdí.

Jan Alin

Quote from: Rozmahel Vladimír on 10.02.2017, 10:48
Tak se ho zeptejte, podle čeho toto tvrdí.


To je otázka, která padne později, až se bude tvořit aktuální protokol.  ;)

Lukáš Rotrekl

Quote from: Jan Alin on 10.02.2017, 09:59
To se jako projektant opravdu ptáte jak z toho vybruslit? Vždyť od vaší práce se odvíjí vše ostatní co se na stavbě bude dít. Každopádně vnější vlivy při nově projektované instalaci musí odpovídat současným platným předpisům. Podle toho pak teprva projektujete el.instalaci. Na jednu stranu je chválihodné že se ptáte a slouží vám to ke cti, kéž by se takhle zeptali všichni, mnozí to neřeší a lezou z toho hrůzostrašné projekty, na druhou stranu je to odborná práce a za tu se už platí.


Z toho co píšete, zase cítím snahu hodit vnější vlivy za krk elektrikářovi. Jo je to celkem běžný, ale není to přece správně, že.....?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Alin

Quote from: Lukáš Rotrekl on 10.02.2017, 10:57
Z toho co píšete, zase cítím snahu hodit vnější vlivy za krk elektrikářovi. Jo je to celkem běžný, ale není to přece správně, že.....?


Nikoli. Vnější vlivy nejsou jen na elektrikářovi, problém vnějších vlivů je daleko širší. Spíš se snažím upozornit na to, že vnější vlivy se vytváří před tím, než se začne projektovat elektrika a že je to věcí projektu. Bez vnějších vlivů nelze naprojektovat elektroinstalaci, pak je jasné, že předpokládané vnější vlivy musí být známy dříve.

Lukáš Rotrekl

No já jen aby bylo jasno, ono to tak nějak zavánělo tímto výkladem.

Já měl na toto dost ostrou výměnu názorů s technologem a investorem.
Čerpací stanice na LNG - nikdy jsem se s tím nepotkal, metodika v TPG jako na CNG na to  neexistuje, ani nevím, že by jiná taková věc existovala v ČR. Však to vyprojektuješ a protokol se pak nějak udělá. Tak jsem jim dal pápá. Pak teda došlo k dohodě, že se protokol vypracuje pěkně poctivě s projektantem PBŘ.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Vít Nekula on 10.02.2017, 09:31
Nemůžu přece napsat, že se jedná o prostředí normální, když to tak není.


Ale můžete, protože to tak je. Mrkněte do ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 změna 1 a toho vašeho revizáka ode mě pozdravujte.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Alin

Tak se to provalilo a je po protokolu  ;D.

Vít Nekula

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.02.2017, 11:31
Ale můžete, protože to tak je. Mrkněte do ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 změna 1 a toho vašeho revizáka ode mě pozdravujte.


Děkuji za vaši odpověď.

Tímto ovšem boj o správný a aktuální protokol nekončí. Po zákazníkovi ho budu požadovat.