Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?

Started by Silvie, 14.02.2017, 18:54

previous topic - next topic

Silvie

14.02.2017, 18:54 Last Edit: 14.02.2017, 19:13 by Miroslav Minařík


Mohou vést jednotlivé svislé svody hromosvodového systému po okapových rourách?

Jedná se o novostavbu se čtvercovým půdorysem a nízkou jehlanovitou střechou, na jejímž vrcholu bude jedna jímací tyč. Od ní povedou k zemi buď dva (v protilehlých rozích) a nebo čtyři svody (v každém rohu), přičemž u každého rohu je ze základů vyveden FeZn zemnicí pásek. S počtem svodů (2 nebo 4) bych taky potřebovala poradit.

Jelikož se mi moc nechce zasahovat do zateplené fasády (kvůli úchytům svodů), tak uvažuji o vedení svodů po svislých okapových rourách (pomocí objímek). Roury jsou čtyři, tj. v každém rohu.

Je toto možné (z hlediska norem a bezpečnosti)? Respektive mohou být okapové roury takto využity? Nehrozí při úderu blesku snažší přenos potenciálu na další konstrukce a rozvody v domě?

Jan Alin

Koukněte do projektu a tam to bude napsáno.  ;)

Jiří Schwarz

Pokud je to správně navržené, tak je to jeden ze způsobů jak ty svody vést aby "nedělaly ostudu uprostřed zdi".
Ale má to svoje pravidla a to asi tady bez znalostí mnoha údajů o stavbě do úplných detailů neprobereme.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Dešťosvody jsou ideální objekty, za kterými se dají schovat "hromosvody" (svody). I když to moc nechápu, "nechci vidět drát od hromosvodu, schovám ho za rouru dešťosvodu". Propojit nahoře a propojit dole.

Chápu, že tenhle detail projekt neřeší, měl by to znát hromosvodář, co to realizuje.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Maroš Klein

Quote from: Jan Hájek on 14.02.2017, 21:27
okap se svodem

V prípade neizolovanej zachytávacej sústavy pre tuhé zvislé vodiče zvodov od úrovne terénu do výšky 20m je odporúčaná vzdialenosť uchytenia zvodu na chránený objekt 1m.
Táto požiadavka na vzdialenosť uchytenia 1m pre zvod pritom nemusí byť vždy v súlade s návodom na montáž objímok odkvapu, napr. 2m od seba.
V STN časť 3 taký konkrétny príklad nevidím, je tam na obr. E.22c zvod s upevnením pri odkvape, a na obr. E.22d je zasa odporúčaná vzdialenosť od odkvapu 5cm.
Síce tiež nevylučujem zvod priamo na odkvape (mne sa to napríklad z praktickej stránky vôbec nepáči), ale nemala by potom táto požiadavka na vzdialenosti uchytenia zvislého zvodu 1m z hľadiska dynamických účinkov v prípade uchytenia vodiča zvodu priamo na odkvapovú rúru platiť v takomto prípade aj pre samotné uchytenie odkvapovej rúry?

Miroslav Minařík



No ... z ryze reálného hlediska další poznámka ...

Dešťovod  (surprice) (surprice), tedy okap, či rýna nabyde přidáním dalšího barevného kovu na hodnotě a bude potřeba přidat zvýšenou ochranu před sběrači kovů.
(dance)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Quote from: Miroslav Minařík on 15.02.2017, 12:21
... bude potřeba přidat zvýšenou ochranu před sběrači kovů.
(dance)

Když někomu seberou okap za "několik set", tak to policie v pohodě odloží jako přestupek, který nejde vyřešit...
Jak by se asi tvářila na to, kdyby někdo přišel s tím, že krádeží vzniklo obecné ohrožení
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Quote from: Jiří Schwarz on 15.02.2017, 15:13
Když někomu seberou okap za "několik set", tak to policie v pohodě odloží jako přestupek, který nejde vyřešit...
Jak by se asi tvářila na to, kdyby někdo přišel s tím, že krádeží vzniklo obecné ohrožení

Záleží na tom, jak obecné by to ohrožení bylo.
U RD, kde je vše za plotem by to s nimi asi ani nehnulo, kdežto u objektu občanské výstavby na frekventovaném místě, tam by s tím už asi museli něco dělat :-)
Jde o to, jak jim to kdo podá.
Být to můj objekt, tak bych se asi vyřádil :-)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Alin

Quote from: Pavel Horský on 15.02.2017, 15:49
Jde o to, jak jim to kdo podá.


Moje osobní zkušenosti jsou takové, že je to úplně jedno. Pokud to není jasné, tak to nikdo nevyšetřuje a jen se počká na odložení, pokud to jasné je, někdy se to vyšetří a ticho je až potom. Dokud nevznikne velká škoda a případ se nemedializuje, nic se neděje. Není to leností jednotlivců, prostě je tak nastaven systém, na každou pitominu se sepisuje tolik nesmyslů, že na skutečnou práci nezbude čas ani lidi. Takže to je vlastně jako všude jinde.  ;)

Vít Rotrekl

Na to je celkem jednoduchý recept, byť to nemusí vypadat úplně elegantně, v případě pozinkovaných svodů, ale ty se moc nekreadou. Dají se plastové. A ty už nikdo neukradne. A navíc jsou ještě levnější. :)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan P

Dovolím si přidat podotázku k tématu - lze svislé vedené hromosvodu natřít barvou? Vede mi to stejně jako v odkazech od p. Hájka, rýny apod jsou natřeny a revizák na hormosvod mi tvrdí, že to nemůžu natřít (samotný drát). Spojku u země jsem mu chtěl nechat nenatřenou.

Vít Rotrekl

Ve.34 1390 bylo doslovne napsano: Jimaci vedeni a svody se nesmi opatrovat zadnym naterem... A presto to na mnoha budovach je natrene...
Ale jestli je toto reseno v 62 305 si jisty nejsem. Ale myslim ze jsme pred casem na toto tema tu debatili...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Když měl jednou jeden pár dojem, že Yagi anténa nevypadá dobře, natřel ji stříbřenkou. Pak sice hezky vypadala, ale poněkud se zhoršily přijímací vlastnosti... Že by skinefekt?
Blesk má také náběžnou hranu vlny, která odpovídá vysokým frekvencím.
Takže by bylo zajímavé vědět něco o tom, co se svodem může udělat barva a jak to ovlivní jestli bude obsahovat nějaké drobné částečky kovu.
Zkoumal tohle někdo?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Radim Strycharski

Quote from: Vít Rotrekl on 15.02.2017, 19:37
Ve.34 1390 bylo doslovne napsano: Jimaci vedeni a svody se nesmi opatrovat zadnym naterem... A presto to na mnoha budovach je natrene...

:o To jsem asi něco přehlédl. Pokud vím, tak se to týká jen zkušebních svorek.

David Hruda

Quote from: Vít Rotrekl on 15.02.2017, 19:37
Ve.34 1390 bylo doslovne napsano: Jimaci vedeni a svody se nesmi opatrovat zadnym naterem... A presto to na mnoha budovach je natrene...
Ale jestli je toto reseno v 62 305 si jisty nejsem. Ale myslim ze jsme pred casem na toto tema tu debatili...

Ono to tak úplně doslovně není...  ;)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Vít Rotrekl

Aha, tak si to pamatuju blbě.... tak jsem ze sebe zase jednou udělal vola.... (poklona) (poklona) (poklona)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Franěk

Jen trochu doplním. Nejen že můžete, ale je to čím dál tím běžnější způsob, jak co nejméně vzhledově rušit fasádu. Skrýt svod hromosvodu za okap tam, kde je to možné.