• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 16:47

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co jsou to OBIS kódy 1.8.3, 1.8.4 a 2.8.0?

Started by kirmakX6on, 28.02.2017, 04:38

previous topic - next topic

kirmakX6on

Našel jsem, že 1.8.3 (T3) a 1.8.4 (T4) by měla být rezerva. Co to znamená?

2.8.0 by měla být dodávka do sítě. Jak je ale možné, že elektroměr ukazuje nenulovou hodnotu? (1,9 kWh). Je to eketroměr k bytu, jehož jsem první majitel, žádnou elektřinu určitě nedodávám. Když jsem se díval na elektroměry některých dalších bytů na chodbě, měly tam stejnou hodnotu.

Jirka Š. Svejkovský

Neznám aplikaci, kde by se používaly tarify 3 a 4. Vždy se měří tarif T1 (nt - 1.8.1) a tarif T2 (vt - 1.8.2).

Nenulová hodnota registru bude nejspíš pocházet z kalibrační laboratoře. I když 1,9 kWh je hodnota poměrně dost vysoká. Na druhou stranu, pokud nemáte nasmlouvanou dodávku, zajímat vás to nemusí.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

dolac

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.02.2017, 07:55
Neznám aplikaci, kde by se používaly tarify 3 a 4. Vždy se měří tarif T1 (nt - 1.8.1) a tarif T2 (vt - 1.8.2).

nt, vt a špička

Fuk Tomáš

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.02.2017, 07:55
...Nenulová hodnota registru bude nejspíš pocházet z kalibrační laboratoře. I když 1,9 kWh je hodnota poměrně dost vysoká...
Můj elměr má T3=5,3 kWh, T4=19,8 kWh, a to od počátku (2007).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozvodak

Tyhle zkratky mame u elektromeru od Landise. 1.8.1-4 =T1-T4, 2.8.0 = dodavka.
Pricemz T1 - vt, T2 - nt,  T3 a T4 reserva. Drive se uvazovalo o letnim a zimnim dvojtarifu, elektromery to umeji i kdyz z toho seslo.
Montér ve službách rozvodných závodů.