Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?

Started by Ladislav Ladislav, 06.03.2017, 23:05

previous topic - next topic

Ladislav Ladislav

06.03.2017, 23:05 Last Edit: 07.03.2017, 08:43 by Miroslav Minařík
Věděli by jste poradit vhodnou náhradu za stykač k bojleru na noční proud nízká sazba nízká sazba značky Sprecher schuh ca4-9-10?

Jirka Š. Svejkovský

Je tam zapojená jenom jedna fáze, takže bych volil jakýkoliv instalační stykač 20A. Bude to míň klapat i míň papat.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

David Frýba

Jen doplním pana Švejkovského.Pokud dobře vidím na obr. stykač s ovláhacím napětím 230V, co se dá připevnit na DIN lištu a na šířku se vejde. Barvy připojených vodičů neodpovídají ČSN!!

Jiří_Hrubý

Kdybych do toho chtěl rýpat, tak CA4 se dělá s cívkou od 12 do 575  AC a od 12 do 220 DC a to označení je (na obrázku) horní straně stykače.
S výměnou stykače by slušelo trochu zkulturnit prostředí okolo nového.

František Šohajda

Quote from: Ladislav Ladislav on 06.03.2017, 23:05
Věděli by jste poradit vhodnou náhradu za stykač k bojleru na noční proud nízká sazba nízká sazba nízká sazba značky Sprecher schuh ca4-9-10?


Pokud ho chcete vyměnit kus za kus tak to vyrábí EPM Elektropřístroj.
(U tohoto stykače cívka jde do boku oproti ostatním stykačům)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...