• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 18:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nutné při práci v rozvodnách vn-ZVN připojovat pracovní stroj na uzemnění?

Started by kamil chlup, 08.03.2017, 09:24

previous topic - next topic

kamil chlup

Setkávám se s problémem připojení pracovního stroje (jeřáb, plošina, manipulátor...) na uzemnění rozvodny. V cizině (Belgie, Německo..) je to neodmyslitelná součást pracovního postupu. Napřed uzemnit, potom pracovat. U nás jsem se s žádným předpisem nesetkal, který by jasně říkal, jestli se mají pracovní stroje v prostorách rozvodny vn,vvn,ZVN připojovat na uzemnění. Znáte někdo takový přepis?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: kamil chlup on 08.03.2017, 09:24
pracovní stroje v prostorách rozvodny vn,vvn,ZVN


To je oxymoron, ne? Strojní zařízení nemají v rozvodnách co dělat, a už vůbec ne vn/vvn/zvn. Jde o nějaký speciální případ?

Uzemnění stroje je součástí ochrany tohoto stroje, nikoliv rozvodny. Je-li v blízkosti zařízení >vn, mělo by být provedeno o to pečlivěji.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Také si neumím představit práci jeřábu nebo plošiny v rozvodně vn, vvn...
Vyjímka jsou práce ve vypnutém stavu, ale to by snad měl nějaký technolog připravit do takových detailů, jako je zkratování, zemnění, pospojování,... Aby se na něco nezapomnělo.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Bocek

Nedovedu si představit, že by pro práci v blízkosti vn nebyl vypracovaný pracovní postup, jak ukládá ČSN EN 50110-1 ed. 3.  A  není to nic nového, dříve platila ČSN 343100 ( TNI 343100)
a platila od roku 1960

Také v naší republice je to neodmyslitelná součást pracovního postupu.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Kubík

Quote from: Jan Bocek on 08.03.2017, 12:59
Nedovedu si představit, že by pro práci v blízkosti vn nebyl vypracovaný pracovní postup, ...
Také v naší republice je to neodmyslitelná součást pracovního postupu.


Souhlas.

Práce strojů ve venkovních rozvodnách vn i vvn je činnost naprosto běžná.
Indukce od sousedních zapnutých linek bývá někdy nepříjemná, i když je dodržena bezpečná vzdálenost.

Miroslav Revús

Quote from: kamil chlup on 08.03.2017, 09:24
Setkávám se s problémem připojení pracovního stroje (jeřáb, plošina, manipulátor...) na uzemnění rozvodny.



Nevidím v tom žiadny problém. V každej takejto rozvodni je dostatok uzemnených kovových konštrukcií, kde si môžete prizemniť svoj stroj.

Skôr by som sa zamýšľal nad tým pripojovacím vodičom. Teda jeho prierezom, dĺžkou a pripojovacími svorkami.

BTW (mimochodom): Pod živými časťami stroj pracovať nesmie a pre prípad priblíženia by mal mať zapnutý a správne nastavený indikátor napätia na ramene.