• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:14

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?

Started by Michal Kasl11, 09.03.2017, 13:06

previous topic - next topic

Michal Kasl11


Mám pohybové čidlo zapojené na 220V 230V.
Čidlo je nastavené, aby spínalo pouze v noci.
Pokud shodím jističe a opět nahodím čidlo SEPNE i ve dne!
Toto je pro mě nežádoucí.
Existuje nějaké nastavení, či jiné čidlo, které by tuto "vlastnost" nemělo?
Popřípadě jak ji obejít?
Potřebuji, aby čidlo spínalo pouze jak je nastavené (den/noc) a né podle toho, kdy je do něj přiveden proud přivedeno napětí.

Patrik Mlynar

Riesenim by mohlo byt blokovat vystup casovym rele ake sa pouziva na dobeh ventilatorov.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jirka Š. Svejkovský

Tím problém jenom odsunete o dobu nastavenou na časovém relátku a světlo se rozsvítí stejně.

Má to být něco jako bezpečnostní funkce, kdyby se na potemnělé chodbě někdo pohyboval. Že to dělá i ve dne, je asi trošku divné, ale neznám senzor, který by to nedělal. Možná ho ale někdo dodává.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

J Lhava

Mám takové tušení, že existují pohybová čidla, která mají v sobě integrované soumrakové čidlo. Pokud je dost světla, tak nereagují na pohyb ...

Martin PetrR

Quote from: Michal Kasl11 on 09.03.2017, 13:06
Mám pohybové čidlo zapojené na 220V 230V.
Čidlo je nastavené, aby spínalo pouze v noci.
Pokud shodím jističe a opět nahodím čidlo SEPNE i ve dne!
Toto je pro mě nežádoucí.
Existuje nějaké nastavení, či jiné čidlo, které by tuto "vlastnost" nemělo?
Popřípadě jak ji obejít?
Potřebuji, aby čidlo spínalo pouze jak je nastavené (den/noc) a né podle toho, kdy je do něj přiveden proud přivedeno napětí.



Když montujeme čidla které mají nastavení intenzity deního světla tak i když je čidlo nastaveno aby spínalo až navečer/v noci tak pokud ve dne dojde k vypnutí elektřiny a opětovnému zapnutí tak čidlo zareaguje a zapne. Po chvíli se ale vypne a funguje dále jak má je to jen signalizace funkčnosti čidla.

David Hruda

Já někdy před lety montoval PIR, kde bylo zapnutí po obnově napájení jako volitelná funkce, která šla vypnout. Až se vrátím z lyží, tak to zkusím najít.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Michal Kasl11 on 09.03.2017, 13:06
Pokud shodím jističe a opět nahodím čidlo SEPNE i ve dne!
Toto je pro mě nežádoucí.
Čemu to vadí? To potřebujete utajit, že je systém aktivován?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

David Hruda

Pravda je, že při výpadku v průměru 2x za rok se mi zdá zbytečné to nějak řešit.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: občan on 10.03.2017, 10:03
Mám takové tušení, že existují pohybová čidla, která mají v sobě integrované soumrakové čidlo. Pokud je dost světla, tak nereagují na pohyb ...


Právě, že to čidlo udělá vždy, bez ohledu na nastavení.

Mě se to naopak docela líbí v tom, že mám možnost kontroly funkce, aniž bych musel zakrývat čidlo nebo tančit.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Asi jsem to čidlo, o kterém psal David, nebo nějaké podobné,
měl v ruce. Byl tam procesor a šlo nastavit do jakého režimu se dostane po zapnutí napájení a byla tam i nějaká funkce, kterou se volilo jestli se má při trvajícím pohybu prodlužovat doba svitu nebo naopak jestli má zhasnout a nějakou dobu nereagovat na další pohyb.
Takže "existuje", ale co to bylo?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Jiří Schwarz on 10.03.2017, 12:01
Takže "existuje", ale co to bylo?
Ale jistě nebylo v kategorii "levnější než nejlevnější"  :)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Jakmile je nějaká vlastnost výrobku pro tazatele nežádoucí, musí být připraven si za speciálnější provedení připlatit. Nebo se s ní smířit.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: Fuk Tomáš on 10.03.2017, 13:51
Ale jistě nebylo v kategorii "levnější než nejlevnější"  :)

Hlavně vím, že jsme s tím nastavením trochu bojovali, protože k tomu byl návod ve stylu "NIC v tisíci jazycích"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Jen pořád nechápu proč to tazatele tak štve  :-\ že je to pro něj nežádoucí. Jen to signalizuje správou funkci čidla a žárovky. Osobně tuto funkci vítám a pokud to zapíná (tedy i vypíná) během dne častěji, bude chyba zřejmě někde jinde.

Docela bych uvítal vysvětlení proč to tolik vadí  a co je to za konkrétní aplikaci, abychom to mohli lépe pochopit a najít k tomu případně i řešení, nebo jiný typ čidla.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Stanislav Školník

Já byc řekl že to bude třeba na bastl alarm a tam by to vadilo.

Michal Kasl11

Quote from: Jan Franěk on 10.03.2017, 17:52
Jen pořád nechápu proč to tazatele tak štve  :-\ že je to pro něj nežádoucí. Jen to signalizuje správou funkci čidla a žárovky. Osobně tuto funkci vítám a pokud to zapíná (tedy i vypíná) během dne častěji, bude chyba zřejmě někde jinde.

Docela bych uvítal vysvětlení proč to tolik vadí  a co je to za konkrétní aplikaci, abychom to mohli lépe pochopit a najít k tomu případně i řešení, nebo jiný typ čidla.




Zdravím,
přesně jak píše p.Stanislav v posledním příspěvku. Jedná se o "alarm". Mám doma pohybové čidlo i "houkačku" na 230V. Zapojení jsem si představoval tak, že čidlo bude nastaveno, aby stmívalo pouze v noci. Navíc jsem chtěl, aby čídlo spínalo pouze např. od 23-06hod - což jsem chtěl řešit časovou zásuvkou.

Problém je ten, že když to zapojím č.zásuvka->čidlo->houkačka. Houká pokaždé co pustí časová zásuvka proud do čidla.

Když to zapojím čidlo->č.zásuvka->houkačka. Časová zásuvka nemá proud na provoz :))

Nechci to řešit žádným alarmem na dálkové ovládání nebo zadáváním kódu do centrály. Myslel jsem, že to půjde nějak takto "jednoduše". Děkuji všem za pomoc a rady!! :)

Jan Franěk

Hmm. Tak to bych alarmem osobně nenazval. Drtivá většina podobných PIR spínacích čidel není k tomuto použití vhodná. Například proto že "alarmové" čidlo má zvýšenou analýzu signálů, kdy dnes již celkem dobře detekuje falešné poplachy a tak se nestává, aby siréma budila investora, nebo jeho sousedy pokaždé, když okolo proletí masařka, fouká silný vítr a podobně, jako je tomu u "obyčejných" PIR určených ke spínání světel, kde se nějaké "falešné" rozsvícení nechá tolerovat. \To se mi doma stává celkem často, když nechám otevřené okno a v noci se rozfouká. Pak se mi občas rozsvítí světlo v chodbě. Tedy vaše řešení považuji za zbytečný bastl.  Doba od 90tých let trochu pokročila a dnes se za pár korun nechá koupit většina řešení. Sice se mi trochu po době kdy se stavěly zesilovače, blikače, otáčkoměry do škodovek z LED diod a další věci tak trochu stýská, ale dnes se to již nevyplatí stavět, pokud nejste vyloženě nadšenec.

Když se podívám na to, kolik stojí spínací hodinky a soumrakový spínač, nebo kolik stojí soumrakový spínač s vestavěnými spínacími hodinami, pohybuji se v částce okolo 2-4 tis Kč. Za tuto cenu pořídím jednoduchý CHINA alarm, který splní to co od toho pořadujete a to mnohem lépe a bez ztráty času na řešení vzniklých problémů. Za částku o cca 5tisKč víše, se už nechá použít velmi kvalitní řešení. (tedy 7-10 tis) Ale nemusím ztrácet čas testováním a hledáním řešení u nějakého nesmyslu  ;)

JInak malá rada na závěr. Proč sakra nepředřadíte hodinky té siréně, když víte že má PIR čidlo takovou testovací funkci? Musely by se ale vybrat k tomu vhodné. Nevyřešilo by to váš problém?  o:-) o:-) o:-) (beach) (beach) (beach)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585