Quote from: občan on 13.03.2017, 10:14

Osobně tohleto navrhování jističů na přívody rozváděčů úplně nechápu.
Proč za jeden jistící prvek na vývodu rozvaděče dávat hned druhý jistící prvek na přívodu? Selektivita v háji a přitom by na přívodu stačil jen vypínač.
Anebo se třeba výkonnější vypínače dřív nedělaly, a musely se používat jističe? Pak je to ale tak jak se vším. Ctrl+C/V bez přemýšlení, neb "se to tak vždycky dělalo" ...?


A nestačí potom jistit, kabel, jen proti zkratu? Proti přetížení, je potom jištěn na konci vedení. Pak mohu mít na začátku jistič třeba 50 A kabel 6 mm a na konci jistič 32 A.
revizní technik-E2/A , elektromontáže
www.jse-el.cz

Jiří Srb.

Nevidím v použítí jističe jako hlavního vypínače v rozvaděči žádný problém, navíc je jistič levnější než vypinač (OEZ).

Pavel Horský

Quote from: Jiří Srb. on 13.03.2017, 12:46
Nevidím v použítí jističe jako hlavního vypínače v rozvaděči žádný problém, navíc je jistič levnější než vypinač (OEZ).


Výborně. To si nechte patentovat. Navrhněte to výrobcům. Ti budou rádi, že se nemusí zabývat výrobou vypínačů. Mohou linku použít k výrobě většího množství jističů. Ach jo.  :(
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

13.03.2017, 19:21 #21 Last Edit: 13.03.2017, 19:41 by Milan Hudec
Quote from: Jiří Srb. on 13.03.2017, 12:46
Nevidím v použítí jističe jako hlavního vypínače v rozvaděči žádný problém, navíc je jistič levnější než vypinač (OEZ).

Ano to můžete, ale jen v případě sítě jednofázové 120-240V, či při instalaci rozvaděče ve výškách hodně nad 2000 m.n.m. více tabulka
61140 ed.3 8.4.2

Alespoň tedy při nasazení běžného osvědčeného výrobce komponentů EATON uvádí u PL7 jističů 4kA a u vypínačů 6kA.
Takže z tohoto úhlu pohledu by to mohlo znamenat konec nekonečných diskuzí čím lze vypínat.
Zkrátka pokud je hl.vypínač předepsaný, tak se holt musí použít prvek vypínač a nikoli chránič či jistič.


Patrik Mlynar

Zaujimave su aj straty na ohreve tepelnej nadprudovej spuste plus na vinuti cievky el-mag skratovej  spuste istica, v porovnani so stratami na  prechodom odpore vypinaca je to nasobne viac.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jan Bocek

Quote from: Milan Hudec on 13.03.2017, 19:21
Zkrátka pokud je hl.vypínač předepsaný, tak se holt musí použít prvek vypínač a nikoli chránič či jistič.


(norm) (norm) (norm)

Za domácí cvičení si může každý najít v normě, kde je předepsaný hlavní vypínač.

Před padesáti léty, kdybych mistrovi řekl, že v rozvaděči nemusí být hlavní vypínač, tak by mne hnal z dílny rychlým krokem....prostě staré mistry taková hovadina, že tam nebude hlavní vypínač, nenapadla ani ve snu. A dneska se o tom mudruje....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Pavel Horský

Quote from: Jan Bocek on 13.03.2017, 23:15
(norm) (norm) (norm)

Za domácí cvičení si může každý najít v normě, kde je předepsaný hlavní vypínač.

Před padesáti léty, kdybych mistrovi řekl, že v rozvaděči nemusí být hlavní vypínač, tak by mne hnal z dílny rychlým krokem....prostě staré mistry taková hovadina, že tam nebude hlavní vypínač, nenapadla ani ve snu. A dneska se o tom mudruje....


Přesně tak.
Nevím, co je to za přiblblý trend neustále něco něčím nahrazovat, když to není potřeba. Padlo tu, že kvůli ceně. Pánové, proberte se!
Použití jističe jako hlavního vypínače obhajují z větší části meloucháři, kteří vždy vyhrabou něco ze svých zásob a když není hl. vypínač, vrazí se tam prostě jistič. Jak ubohé.
Hlavní vypínač je prostě hlavní vypínač a jistič je jistič. Tyto prvky se vyrábí s jasným cílem a komu jejich použití uniká, nechť podstoupí rekvalifikační kurz třeba na pekaře. Tam vám vysvětlí, že rohlík je rohlík a loupák je loupák a záměna je nemožná.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Alin

Quote from: Jan Bocek on 13.03.2017, 11:06
Příklad.
Ale proč je jako hlavní vypínač B32/3 ( asi takový byl ve skladě, anebo to Ctrl+C/V...). A ještě horší, když tam není vůbec nic co by připomínalo hlavní vypínač. Tomu se již říká fekalismus. A hlavně při výchozí revizi. I když dnes i montážní firma "měla vědět", pokud montér není i RT.


Také nemám rád jističe ve funkci hlavních vypínačů a chrániče v této funkci vyloženě nesnáším. Problém je prokázat, že tam ten jistič ve funkci hlavního vypínače být nesmí a musí se nahradit vypínačem. Pokud nechám něco předělat, musím prokázat že stávající řešení je nebezpečné, nebo odporuje platným předpisům a to bohužel v tomto případě jde celkem ztuha. Apelovat na zdravý rozum je v dnešní době poněkud neúčinné.  :(

Milan Hudec

14.03.2017, 23:34 #26 Last Edit: 14.03.2017, 23:42 by Milan Hudec
To moje odůvodnění by vám nestačilo?
Pokud to trochu rozvinu, mohu nasadit v případech kdy rozvodnice nevyžaduje hlavní vypínač jistič před EM s nedeklarovanou katalogovou vlastností co se týká impulsního přepětí?


Ivan Taraba

Podívejme se na to prakticky:

Hlavní vypínačVýhodyNevýhodyCena 3x40A
Proudový chráničušetří se na dalších chráničíchunikající proud v jediném obvodu znamená tmu všude; k poruše chrániče dojde snadněji než k poruše jističe nebo vypínače1266 Kč
Jističvhodně zvolený hlavní jistič vybaví při zkratu dříve než nadřazené jištění; nehrozí poškození nadproudemztráty energie na jističi stojí peníze a zbytečně ohřívají rozvodnici; neoznačený hlavní jistič zmate i zkušeného elektrikáře611 Kč
Vypínačkaždý pozná že to je hlavní vypínač i bez povinné cedulkypři zkratu je nutné hledat nadřazené jištění; při překročení maximálního proudu vypínače může dojít k jeho poškození553 Kč


Ceny jsou z jednoho náhodně vybraného eshopu, jen pro srovnání a všechno je Eaton. Pro 3x32A už je levnější jistič.

Kdysi se osazovaly hlavní vypínače "stiskem vypni, tahem zapni". Dnešní vypínače ani jističe na DIN lištu tuto funkci nemají. Nevím jestli je to dobře nebo špatně.

Dle mého názoru může chránič místo hlavního vypínače napáchat více škody než užitku. Použití jističe nebo vypínače závisí na tom, jak vypadá nadřazené jištění přívodu rozvodnice. Bude-li rozvodnice napájena z jiného objektu a jištěna třeba pojistkami, připadal by mi vhodnější hlavní jistič. Musel by být zvolen tak, aby při zkratu vybavil on a ne nadřazené jištění kdesi daleko. Pokud není prostor pro selektivitu hlavního jističe, volil bych určitě vypínač.

Hlavní vypínač samozřejmě musí vypnout maximální proud přívodu, přesto předpokládám, že není-li jiný důvod, tak před vypnutím hlavního vypínače se nejdříve postupně vypínají jističe jednotlivých okruhů. Dojde-li k dodatečnému zvýšení nadřazeného jištění, nesmí se zapomenout ověřit maximální proud vypínače či chrániče. Jistič si svůj maximální proud ohlídá.

Milan Illek

Možný je a nevím proč se kolem toho tady vypracovávají různé elaboráty.  :-[

Pavel Horský

Quote from: Milan Illek on 15.03.2017, 23:45
Možný je a nevím proč se kolem toho tady vypracovávají různé elaboráty.  :-[


Pak tedy nechápete smysl diskusních fór.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

16.03.2017, 06:58 #30 Last Edit: 16.03.2017, 07:20 by Milan Hudec
No já třífázový chránič splňující požadavky na odpojení mezi běžně nasazovanými výrobky nenašel :)
Vy p.Ilku o takovém víte, můžete poradit typ ?

Pavel Horský

Quote from: Milan Hudec on 16.03.2017, 06:58
No já třífázový chránič splňující požadavky na odpojení mezi běžně nasazovanými výrobky nenašel :)



Já také ne. Ale je tu dost borců, kterým to nevadí. Prostě "použít, co je po ruce". A řemeslo braň se. Profese jde do záhuby.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Quote from: Pavel Horský on 16.03.2017, 07:22
Já také ne. Ale je tu dost borců, kterým to nevadí. Prostě "použít, co je po ruce". A řemeslo braň se. Profese jde do záhuby.


Kdyby ho dal elektrikář....Když je málo místa ve stávajícím rozvaděči, budiž. :-\
Ale vídávám ho dost v projektech nových rozvaděčů ! To je pro mne dost zásadní problém!
Když projektant si určuje velikost rozvaděče.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin H.

Quote from: Pavel Horský on 14.03.2017, 06:18
Použití jističe jako hlavního vypínače obhajují z větší části meloucháři, kteří vždy vyhrabou něco ze svých zásob a když není hl. vypínač, vrazí se tam prostě jistič. Jak ubohé.

Okrem nich ešte môj super opatrný kolega - elektrotechnik. Keby náhodou ten prvý nereagoval, ešte je tu ten druhý. On nešetril. Autá si kupoval s maximálnym počtom airbagov atď. To len ako iný pohľad.

Pavel Horský

Quote from: František Šohajda on 16.03.2017, 07:33
Kdyby ho dal elektrikář....Když je málo místa ve stávajícím rozvaděči, budiž. :-\
Ale vídávám ho dost v projektech nových rozvaděčů ! To je pro mne dost zásadní problém!
Když projektant si určuje velikost rozvaděče.


Protože se neustále někdo snaží ušetřit investorovi peníze a neví jak na to. Pak tvoří blbosti, protože si nedovede představit jejich následky.
A není nad to, když se pak jako projektant musíte zabývat s umělci, kteří si svévolně na stavbě upravují PD a rozvody a rozvaděče si dimenzují za pochodu jak je napadne. Zrovna jednu takovou stavbu zažívám...... a docela mě to baví  :)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Bocek

Quote from: Pavel Horský on 16.03.2017, 08:00
Zrovna jednu takovou stavbu zažívám...... a docela mě to baví  :)


Dovedu si to představit, když přijde na stavbu chlap jak hora, prostě Horac a ještě k tomu vidí kvalifikovaně ten bordel....to utíká i stavby vedoucí. (jednicka) (bigbb)

Kéž by takový stavební dozor všude fungoval.....a Pavle přejí pevné nervy a elektrikářské zdraví
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz