Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?

Started by jiří Konrád, 14.03.2017, 11:58

previous topic - next topic

jiří Konrád

Nikdo neví jak Dehnflex nejlíp zapojit? Bylo by možné pro jistotu zapojit Dehnflex i transil současně neb je to blbost?

Fuk Tomáš

Quote from: jiří Konrád on 30.03.2017, 15:06
Nakonec mi Luma Dehnflex dodala. Muzu ho zapojit stejne jak ten transil tedy na kontakty termostatu?
Ano, navíc žlutozelený na PE.
Quote from: jiří Konrád on 03.04.2017, 09:51
Bylo by možné pro jistotu zapojit Dehnflex i transil současně neb je to blbost?
Není to blbost - pokud se to vejde, tak bych DFL dal ke stykači a transil (typ jsem vám už psal) do termostatu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)