Zapojit přepěťovou ochranu v rozvaděči před nebo za hlavní vypínač?

Started by Petr K. Doležal, 20.03.2017, 14:56

previous topic - next topic

Petr K. Doležal


Zabývám se otázkou zda v rozvaděči připojit přepěťovou ochranu před hlavní vypínač, nebo za hlavní vypínač. Pokud připojím SPD před vypínač, bude instalace napájená z příslušného rozvaděče vypnutím hlavního vypínače odpojená a tím nechráněná. Pokud zapojím SPD za hl. vypínač bude jednak vypnutím hl. vypínače přívodní vedení nechráněno a také hrozí poškození hl. vypínače, protože zkratová odolnost vypínače je nižší než bleskový proud (míním domovní instalaci). Jaká je správná varianta?
Spravedlnost neexistuje

Fuk Tomáš

Dobře tušíte, že situace, kdy je SPD typu 1+2 oddělen od části sítě (buďto od vnitřní instalace nebo od síťové přípojky) rozepnutým vypínačem nebo jističem, je špatně. Můžeme diskutovat o tom, která varianta je horší, ale špatně jsou obě, SPD pak plní svou úlohu jen čáatečně.
Správně je SPD typu 1 na straně přípojky (nejlépe už před elektroměrem) a SPD typu 2 uvnitř, na straně vnitřních rozvodů. Pak rozepnutý vypínač (jistič, chránič) nijak výrazně funkci ochrany neovlivňuje.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miroslav Zuna

Pokud bych měl na výběr pouze jednu z těchto možností, dal bych SPD za hlavní vypínač. Protože jen tak SPD ochrání před přepětím způsobeným rozepnutím indukčních zátěží při vypnutí tohoto vypínače. Žádný z komponentů přívodu elektřiny není dimenzován na desítky kA, ale sotva by se někdo treffil přesně do těch mikrosekund kdy mu do instalace uhodil blesk. I tak je lepší vyměnit zničený vypínač, než všechny spotřebiče.

Fuk Tomáš

Quote from: Miroslav Zuna on 21.03.2017, 22:18
... I tak je lepší vyměnit zničený vypínač, než všechny spotřebiče.
Jenom tak na okraj, ona rekonstrukce rozvaděče po explozi vypínače taky není levná legrace. A nemusí se nikdo trefovat do nějakých mikrosekund, pro bleskový proud je rozepnutý vypínač nezapouzdřeným jiskřištěm.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jaroslav Ostrihoň

Začínajicí elektrikař - a věcný student

Milan Hudec

Pokud se jedná o hl.vypínač rozvaděče tak po jeho vypnutí může být živo pouze na jeho vstupních svorkách, alespoň takto jsem byl učen.