Started by Radek Sestak, 22.03.2017, 09:27

previous topic - next topic

Radek Sestak

22.03.2017, 09:27 Last Edit: 22.03.2017, 17:58 by Miroslav Minařík
Chtěl bych si udělat novou elektroinstalaci v domě a zvažuji z čeho rozvaděč poskládat. Pro příklad, preferoval bych vše od jedné značky například Eaton PL(F)6. Problém je, že v řadě proudových chráničů PF6 nejsou chrániče, typu A, popřípadě A-G, ale pouze AC. Musel bych tedy použít chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6. Je to proti něčemu?

Jiří Mudra

Kombinace PF6 a PF7 ničemu nevadí. Jen v případě nízké impedance sítě nemusí být PF6 ideálním řešením
Elektrikář - údržbář §6, §8

Patrik Mlynar

Rozdiel je zjednodusene povedane v dimenzovani kontaktov rozpinacieho prvku (istic / chranic). Rad 7 zvladne viac ako rad 6 a je aj drahsi.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Miroslav Zuna

Od doby ,co rumunští Eatoni používají v přístrojích namísto slitiny mědi jen pokovené železo jsem nad nimi zlomil hůl .  Kvalitních výrobců jističů je dost.

Pavel Horský

Quote from: Miroslav Zuna on 22.03.2017, 23:04
Od doby ,co rumunští Eatoni používají v přístrojích namísto slitiny mědi jen pokovené železo jsem nad nimi zlomil hůl .  Kvalitních výrobců jističů je dost.


Můžete svá tvrzení něčím doložit?
Víte kde sídlí společnost Eaton?
Víte, kde se vyrábí např. jističe a chrániče?
Víte, kde je jedno z nejkvalitnějších vývojových center v Evropě?


K otázce:  kombinace PF7 a PL6 samozřejmě ničemu nevadí. Je tu jen jedno úskalí a o tom tu zde psal již kolega Mudra.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Quote from: Miroslav Zuna on 22.03.2017, 23:04
Od doby ,co rumunští Eatoni používají v přístrojích namísto slitiny mědi jen pokovené železo jsem nad nimi zlomil hůl .  Kvalitních výrobců jističů je dost.

Kvalitních a zároveň uživatelsky dobře uchopitelných výrobců je naopak velice málo.
Pro tazatele:
Kombinace je bezproblémová.
Nicméně v případě vašich několika kousků jističů bych šel do sedmičkové řady komplet.

Radek Sestak

Quote from: Milan Hudec on 23.03.2017, 08:09

Nicméně v případě vašich několika kousků jističů bych šel do sedmičkové řady komplet.


Moje úvaha je taková, že těch pár korun ušetřených za jističe PL6, mohu dát do lepších G chráničů a tím zvednu poměr cena/výkon rozvaděče. Je fakt, že PL7 v domech používá málokdo, většinou vidím komplet řadu PL6 včetně AC chráničů (jednoho).

Ve velkoobchodě na mě skladník koukal jak na zjevení, když sem se ptal na ceny G chráničů, ani je nemaj skladem, pouze na objednávku. Mají pouze AC verze, prej lidi nic jiného nechtějí.

Soukupp

A proč tam budete dávat G chrániče? Ty dáváme jen u nějakých zařízení, hlavně strojů, které při startu vybavují AC chránič.
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700

Vladimír Kopřiva

Nejdříve změřit parametry přívodního vedení, zjistit zkratový výkon a podle výsledku provést návrh rozvodnice s ohledem na předpokládané spotřebiče. :)

Radek Sestak

Quote from: Soukupp on 23.03.2017, 11:49
A proč tam budete dávat G chrániče? Ty dáváme jen u nějakých zařízení, hlavně strojů, které při startu vybavují AC chránič.


Plánuji 3 chrániče, A na přízemí, A na patro a AG na kuchyň. Vím že stačí AC, ale proč nedat něco lepšího? Je to na desítky let. AG na kuchyň, protože lednice. Myslím, že G chránič jakožto chránič s vyšší odolností proti nežádoucím výpadkům je na to vhodný.

6kA vyhovuje, proto sem o tom uvažoval, nicméně je pravda, že ČEZ má v plánu rekonstrukci vedení v ulici ze vzduchu do země a to smyčkováním, myslím 240mm2 (nevím teď přesně) od transformátoru, tak nevím co to udělá s impedancí. Zkusím si prochodit vzdálenosti v ulici a namodelovat nové vedení, jakou asi tak čekat impedanci a podle toho ještě zvážím vše v sedmičkové verzi.

nicméně k původnímu dotazu. Kombinace PL6 +PF7 problém tedy není. děkuji.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Soukupp on 23.03.2017, 11:49
A proč tam budete dávat G chrániče? Ty dáváme jen u nějakých zařízení, hlavně strojů, které při startu vybavují AC chránič.


Co má společného charakteristika G s provedením AC? Navíc, to zpoždění 10 ms (polovina amplitudy) vám určitě start motoru nevyřeší. Vy dáváte FI na motory u strojního zařízení?

Nasazení chrániče G zvýší odolnost před nežádnoucím vypnutím, je to zvýšení komfortu.

Nasazení provedení A v domácnostech vidím dneska jako nutnost, vzhledem k tomu, co za zařízení v síti pracuje.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radek Sestak

Quote from: Miroslav Zuna on 22.03.2017, 23:04
Od doby ,co rumunští Eatoni používají v přístrojích namísto slitiny mědi jen pokovené železo jsem nad nimi zlomil hůl .  Kvalitních výrobců jističů je dost.


EATON není kvalita? to mě znervózňuje, co je dneska kvalita? Je pravda že made in Romania na tom napsáno je, ale znamená to něco? od pohledu, plasty svorky, šrouby a tak, působí dobře. neslyšel sem že by s nimy byly problémy. V RE mám OEZ made in Germany, to taky působí divně. Někdy si říkám jestli není lepší zajít do hobby marketu a vyjde to nastejno. V horním bachu sem prohlížel jinou velkou značku a už od pohledu působila hůře, všude samej otřep a tak.

Quote from: Soukupp on 23.03.2017, 11:49
A proč tam budete dávat G chrániče? Ty dáváme jen u nějakých zařízení, hlavně strojů, které při startu vybavují AC chránič.


Další názor naznačující zbytečnost G chrániče. čím víc zjištuju tím větší hokej v tom mám.

Jak se v tom má pak vyznat laik?

Jiří Schwarz

Quote from: Radek Sestak on 24.03.2017, 11:06
...
Jak se v tom má pak vyznat laik?

Laik by měl na základě nějakých referencí a podobných podkladů od jiných osob dokázat vybrat odborníka, který mu to odborně navrhne...
Už z toho označení LAIK plyne, že ON se v tom nevyzná a ani vyznat nemusí

když jsem se dostal do stavu, kdy bylo vhodné pořídit si brýle na čtení, nešel jsem si je vybrat a koupit do supermarketu ani do Asiashopu
nechal jsem si oči odborně "změřit" na základě měření zhotovit brýle tak, aby jejich využití bylo pro moje oči optimální.


-------------
Osobně řadu PL6 beru pro okruhové jističe u domovních rozvodů jako naprosto vyhovující a dostačující a pokud se tam dostane nějaký komponent z "7-ičkové řady", tak v té kombinaci problém nevidím
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

David Hruda

Quote from: Miroslav Zuna on 22.03.2017, 23:04
Od doby ,co rumunští Eatoni používají v přístrojích namísto slitiny mědi jen pokovené železo jsem nad nimi zlomil hůl .  Kvalitních výrobců jističů je dost.

Máte nějakou srovnávací studii jednotlivých výrobců? A mohl bych ji vidět?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Soukupp

Na stroje dáváme chrániče jestliže jsou připojené přes zásuvku do 32A.
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Soukupp on 28.03.2017, 06:55
Na stroje dáváme chrániče jestliže jsou připojené přes zásuvku do 32A.


Proč?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Soukupp

Podle ČSN 33 2130 ed. 3 se doporučuje třífázové zásuvky do 32A vybavit doplňkovou ochranou proudovým chráničem 30mA a 32A a více doplňkovou ochranou proudovým chráničem 100mA.
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700

Jiří Schwarz

Já bych ten chránič doporučil pro zásuvku, kde není přesně dáno co se do ní připojí, jednou to může být motorová pila, jindy svářečka, míchačka,...

Ale pokud by to byla zásuvka pro konkrétní stroj, s pevným umístěním, větší váhu bych dal na pořádné pospojení stroje s "vodivými předměty v okolí" a PE potenciálem v rozvaděči.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)