• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 21:54

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?

Started by Pavel Horský, 28.03.2017, 15:09

previous topic - next topic

Pavel Horský

Dnes jsem obdržel zprávu, že právě začal platit nový formulář "Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace".
Není to tak dlouho, co se vydal zjednodušený formulář a hle, máme tu další, opět obohacený o kW a vyšperkovaný o údaj tepelných ztrát objektu.
Staré formuláře tudíž už neplatí a v obchodních kancelářích už je nebudou akceptovat.
Formulář přílohou.

Čím vším nás ČEZ distribuce ještě překvapí?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin_Vašíček

Zajímavé, ten předchozí tedy moc dlouho neplatil.

Co se týče tepelných ztrát, tak poslední dobou to celkem standardně vyžadaovali u TČ, krom tedy protokolu o odborné montáži. Doufám, že to nebudou chtít i u přímotopů....

Jirka Š. Svejkovský

Nějak tomu nerozumím.

Chápu, že žadatel o levnější tarif musí splnit zákonné podmínky, ale proč do toho tahat revizáka?  Povinnost doložit je na žadateli, ne na technikovi, co posuzuje technickou shodu s předpisem (norma,  PP).

Připomíná mi to normu ČSN 33 2000-6 ed.  2 a její legrační přílohu.

Mimochodem, Pavle dík za upozornění, zase bych u zákazníka byl za pitomce, distributor mlčí, i když na mě má mail i telefon.   
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radim Strycharski

Mně z toho vyplývá následující:

-údaje o tepelných ztrátách objektu se vyplňují jen v případě, když je součtový příkon topných spotřebičů nižší než požadované procento dle cenového rozhodnutí ERU v závislosti na hlavním jističi

-i tak ale tato povinnost není primárně na RT, povinnost prokázání zůstává na zákazníkovi a RT mu může tímto dobrovolně pomoci

-stále platí, že potvrzení o vydání revizní zprávy se přikládá v případech, kdy není revizní zpráva přiložena samostatně, takže pořád můžeme přikládat svoje revizní zprávy

Martin Škopek

Quote from: Radim Strycharski on 29.03.2017, 07:49
-i tak ale tato povinnost není primárně na RT, povinnost prokázání zůstává na zákazníkovi a RT mu může tímto dobrovolně pomoci 


Přesně tak. Ve formuláři je uvedeno Celkové tepelné ztráty objektu (včetně doložení povinné přílohy Výpočet tepelných ztrát objektu), tudíž bych psal X kW - převzato z přílohy č. Y.

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop

Pavel Horský

Ještě by mě zajímalo, jak je možné, že mohou pro ČEZ vydávat revize živnostníci bez oprávnění k revizím min. E2A.
ČEZ před spousty let přiděloval živnostníkům jakási evidenční čísla, které se pak vyplňovala do formulářů.  Živnostníci bez oprávnění to tak provádějí dodnes a bez problému jim to prochází.
Je toto možné?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdeněk Friedrich

Horáci, máš pravdu. V r.1990, to ještě nebyly živnosťáky, jenom nějaký papír z ONV, jsem musel jet do Hradce Králové, na VČE na přezkoušení a potom mi přidělili číslo, které jsem musel dávat na přihlášky a vést o vydaných přihláškách evidenci. Tenkrát za mnou asi do r.1994 chodili známí revizáci, abych jim potvrdil přihlášku, protože v té době ji RT bez evidenčního čísla od rozvoďáků nemohli potvrzovat.
Jináč jsem povinnost udávat tepelné ztráty pochopil stejně jako kolega Radim Strycharski, že pokud příkon odpovídá PP není třeba, ohledně TZ nic vyplňovat.

František Šohajda

Quote from: Pavel Horský on 29.03.2017, 09:07
Ještě by mě zajímalo, jak je možné, že mohou pro ČEZ vydávat revize živnostníci bez oprávnění k revizím min. E2A.
ČEZ před spousty let přiděloval živnostníkům jakási evidenční čísla, které se pak vyplňovala do formulářů.  Živnostníci bez oprávnění to tak provádějí dodnes a bez problému jim to prochází.
Je toto možné?



Pod slovem revize nemůže běžný elektrikář nic vydávat! Už z toho slova revize !
Jsou úkony,kdymůže běžný elektrikář potvrdit distribuci správnost zapojení ale jen u daných
instalací, jako je snížení hodnoty hl. jističe a podobné případy. Jinak nic...!
Je celkem logické, když instalace vyhovuje např.jističi 25A tak musí vyhovovat i jističi 20A.

Podotýkám že to není u ČEZ ale EON - jen pro upřesnění. (poklona)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Strycharski

Quote from: Pavel Horský on 29.03.2017, 09:07
Ještě by mě zajímalo, jak je možné, že mohou pro ČEZ vydávat revize živnostníci bez oprávnění k revizím min. E2A.

Proč by nemohli, když ČEZ nepožaduje žádnou autorizaci?

Quote from: Pavel Horský on 29.03.2017, 09:07
ČEZ před spousty let přiděloval živnostníkům jakási evidenční čísla, které se pak vyplňovala do formulářů.  


Nebo

Quote from: Zdeněk Friedrich on 29.03.2017, 10:47
V r.1990, to ještě nebyly živnosťáky, jenom nějaký papír z ONV, jsem musel jet do Hradce Králové, na VČE na přezkoušení a potom mi přidělili číslo, které jsem musel dávat na přihlášky a vést o vydaných přihláškách evidenci.


Nebo

Současná praxe revizí odběrných míst u PRE.

To jsou všechno různé formy autorizací, kterými si distributor zajišťuje jakousi kontrolu a zpětnou vazbu, ale není to něco,co by nutně musel. ČEZ zřejmě dnes nic takového nepožaduje. Potom je evidenční číslo osvědčení na onom formuláři jenom ozdoba. Když je platné, tím lépe. Když je neplatné, není obecně vzato právní důvod, na základě kterého by mohl ČEZ vznést protest. Má tam být číslo od TIČRu? Nebo od Drážního úřadu? Nebo od Báňského úřadu? Nebo od žádného úřadu, když odběrné místo nebude ani vyhrazené, ani určené technické zařízení? Nedovedu si takovou agendu bez řádné autorizace představit.

Pavel Horský

Quote from: Radim Strycharski on 29.03.2017, 13:16
Proč by nemohli, když ČEZ nepožaduje žádnou autorizaci?


To moje sousedka taky nepožaduje, ale revizi bez oprávnění ji udělat nemohu  :)
Respektive mohu, ale taková revize ji bude asi k ničemu. Dovolím si ji nazvat placebem  ;)
A co má společného oprávnění RT s autorizací?

Já přece reviduji vyhrazené el. zařízení a je jedno, zda je v majetku ČEZ, PRE nebo EONu.
Nebo si to špatně vysvětluji?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Vít Rotrekl

Mám dotaz:
Vidím tam dole kolonku Evidenční číslo osvědčení. Takže předpokládám, že se tam musí napsat číslo osvědčení RT. Pochybuju, že když si tam napíše živnostník číslo oprávnění, tak to na ČEZu projde.

Vyhlašuju soutěž o pět piv na spojce: Kdo na ten formulář napíše číslo oprávnění na montáže a zkusí jestli to přes ČEZ projde a osadí elektroměr?

Já vím, v nejhorším bude před zákazníkem za blbce, ale u nějakýho normálního zákazníka by to za zkoušku stálo, ne?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

pegas100

Jednou jsem dal na formulář staré razítko RT a paní z ČEZU mi volala, že je to neplatné.
Tak asi jak kdo.

Jirka Š. Svejkovský

Bacha,  zrovna na ČEZu to čtou a v případě většího pochybení posílají výhružný dopis.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Jo, najdou tam i takový věci, jako že HDO není 2A jistič....
A jinak podobný formulář je v rajónu E.onu součástí žádosti o smlouvu (poslední krok před osazením elektroměru) minimálně už od liberalizace trhu.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.03.2017, 19:25
Bacha,  zrovna na ČEZu to čtou a v případě většího pochybení posílají výhružný dopis.



Dnes to čtou všichni distributoři od datumů nahlášení , den revize a pak odborné věci.....
Dříve tomu tak nebylo...kdyby jste tam napsal, že jste kontrolovali letícího chrousta tak nic nikdo neřekl...
Dnesje to jiný level!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Když to u nás odevzdám s vymyšleným číslem, tak mi to vezmou bez keců. Stačí jim jméno, bo mě za ta léta snad už všichni znají, takže u mě by ten pokus o šméčko na 100% vyšel.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radim Strycharski

Ale jo, samozřejmě jsme navyklí na určitou praxi a i na to, že leckdy ustupujeme, protože když nic jiného, tak distributor disponuje právem silnějšího.  Nemusíme hned zkoušet vymyšlená čísla, i když i ta by samozřejmě měla být uznatelná. Zkusím jiný a reálný příklad. Napíšu na formulář potvrzení o RZ evidenční číslo osvědčení vydané Drážním úřadem.  Distributor pak zjistí, že toto číslo nebylo vydáno TIČRem, bude ho považovat za neplatné a revizi neuzná. Na základě čeho? Je někde v připojovacích podmínkách, v energetickém zákonu, v pravidlech provozování distribučních soustav, smlouvě o připojení a já nevím kde ještě, napsáno, že osvědčení musí být jen a pouze vydané TIČRem? Já se vsadím o těch pět piv, že není.  (drinks)

Quote from: Pavel Horský on 29.03.2017, 13:49
To moje sousedka taky nepožaduje, ale revizi bez oprávnění ji udělat nemohu  :)
Respektive mohu, ale taková revize ji bude asi k ničemu. Dovolím si ji nazvat placebem  ;)
A co má společného oprávnění RT s autorizací?

Sousedka je odpovědný provozovatel a je to jediná osoba, která má právní zájem na tom, aby její zařízení bylo správně udržováno, opravováno a revidováno. Distributor naopak nemá odpovědnost naprosto žádnou, protože jeho zařízení končí v přípojkové skříni. Takže distributor mě nutí, abych udělal revizi na svém zařízení. Budiž, ustoupíme silnějšímu. Ale aby si ještě z křišťálové koule dovolil stanovit toto zařízení jako VTZ, když to třeba VTZ není, tak to už by bylo moc silný kafe.  (beach) Ať si tam klidně pošle prověřeného RT a ať si klidně nějakým předpisem stanoví, že třeba musí mít osvědčení od TIČRu. Nejde ale o povinnost zákonnou, je to právě vazba na distributora a to je právě ta autorizace, kterou známe z minulých dob.

Jirka Š. Svejkovský

Smím provádět pouze a jenom takovou činnost, na kterou mám osvědčení a především oprávnění. Pokud je rozsah mého oprávnění "Drážní zařízení", pak nemůžu revidovat elektroměr u sousedky, protože to evidentně drážní zařízení není (pokud zrovna nebydlí na vechtru).

Distributor pak revizi neuzná celkem oprávněně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B