• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:37

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Necháváte si provádět revizi nebo děláte revize i na zkoušečkách napětí?

Started by Jiri Velich, 28.03.2017, 21:32

previous topic - next topic

Jiri Velich



Necháváte si provádět revizi nebo děláte revize i  na zkoušečkách napětí?

Pavel Horský

Osobně bych se divil, kdyby si živnostníci elektro s osvědčením k činnosti provádění revizí vyhrazených el. zařízení prováděli revize prodlužovacích kabelů, spotřebičů a ručního nářadí. O zkoušečkách snad ani nikdo nikdy neuvažoval  ;) :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Pavle, když jsem dostal nový měřák, na čem myslíš, že jsem zkoušel co vše umí?
Já jsem i pomocí alobalu vytvářel "velkoplošnou elektrodu" a zkoušel dotykový proud nabíječky na mobil...  ;)


Ale vážně. Pokud jde o "zkoušečky", tam ani tak nejde o revizi, jako pravidelné ověření že funguje...
Kdo dostal "ránu" protože měl vadnou zkoušečku, určitě ví co myslím...
A ještě horší je, když to není "závada, ale blbá vlastnost"!

A proto nerad vidím malé levné přístroje (digitální multimetr M830, nebo větší s kleštěmi DMM266, atd...), které mají jen 2 rozsahy pro měření AC napětí, menší do 200V. Tam je totiž jen jednocestný usměrňovač a když budete měřit např. na nepřipojené žíle v kabelu, nezměří vám indukované napětí, i když tam bude  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Kolega nejspíš myslí periodickou zkoušku vn zkoušeček podle ČSN EN 61243-1.

Každá zkoušečka musí být zkoušena v termínech, které závisí na způsobu uložení, četnosti používání a výcviku uživatelů, nejpozději jednou za 6 let.

Sami to samozřejmě neumíme ...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Bocek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.03.2017, 09:03
Kolega nejspíš myslí periodickou zkoušku vn zkoušeček podle ČSN EN 61243-1.

Každá zkoušečka musí být zkoušena v termínech, které závisí na způsobu uložení, četnosti používání a výcviku uživatelů, nejpozději jednou za 6 let.

Sami to samozřejmě neumíme ...


Taky si myslím, že tazatel měl na mysli zkoušečky a OP pro vn. Pře revizích vn rozvoden vždy vše naložím a odvezu do zkušebny ČEZu. Kontrolované předměty dostanou známku STK a protokol o zkoušce.

Zkoušečky napětí nn jsou indikační přístroje a každý uživatel je povinen provést zkoušku před použitím. Dokonce v době "pravěku elektriky" nám mistr každý týden kontroloval stav vodičů a hrotů zkoušečky napětí.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Kubík

Quote from: Jan Bocek on 29.03.2017, 09:12
Taky si myslím, že tazatel měl na mysli zkoušečky a OP pro vn. Pře revizích vn rozvoden vždy vše naložím a odvezu do zkušebny ČEZu. Kontrolované předměty dostanou známku STK a protokol o zkoušce.
...


To samé platilo (platí ?) i pro zkratovací soupravy.
Býval to problém, protože to nikdo nedělal.

Sice už mě to už netíží, ale tak mě napadlo jak je to dnes ?

:)

Jiri Velich

Mám  namysli  zkoušečky pro nn do 600V. Zkousecka je tridy ochrany II a je pri pouziti drzena v ruce. A jako každe elektricke zarizeni by melo mit revizi.  Tak me prave zajima jestli si je nekdo nechava z vás na zkousecky nechava delat revize.

Jiri Velich

Quote from: Pavel Horský on 29.03.2017, 07:55
Osobně bych se divil, kdyby si živnostníci elektro s osvědčením k činnosti provádění revizí vyhrazených el. zařízení prováděli revize prodlužovacích kabelů, spotřebičů a ručního nářadí. O zkoušečkách snad ani nikdo nikdy neuvažoval  ;) :D


Prave me to taky napadli az ted,  kdyz si pro oprávnění delam revize na svých  spotrebicich a rucnim nářadí  :)

dolac

nn skúšačku budeme asi ťažko nazývať spotrebičom alebo ručným náradím. Ja ju považujem za kontrolný merací prístroj, a ako taký by mal byť raz za čas overený v akreditovanej skúšobni, nie? 

Miroslav Revús

Quote from: Jiri Velich on 29.03.2017, 12:33
Zkousecka je tridy ochrany II a je pri pouziti drzena v ruce. A jako každe elektricke zarizeni by melo mit revizi.  


Podľa môjho skromného názoru nie je skúšačka elektrické zariadenie ale je to v zmysle zákona 505/1990 Sb. pracovné meradlo.
To by malo mať kalibráciu a nie revíziu.
Neviem si predstaviť podľa akej normy by mala byť skúšačka revidovaná. Nie je to ani ručné náradie, ani spotrebič.

Ak by som chcel naplniť požiadavku kontrolného "orgána", tak by som si nechal vykonať overenie skúšačky v autorizovanej skúšobni, podobne ako sa to robí u skúšačiek vn.

Luboš Janča

Dovoluji si citaci z příručky ing. Leoše Koupého z firmy ILLKO.

Pokud jsou měřicí přístroje napájené ze sítě, pak podle ČSN 33 1600 ed.2 je na nich nutno provádět
revize ověřující jejich elektrickou bezpečnost při používání. Jedná se jednak o stolní přístroje
napájené z elektrické instalace a zejména pak o přístroje určené k měření při kontrolách a revizích
elektrických spotřebičů. Pokud měří unikající proudy, jsou vždy napájeny ze sítě, a proto podléhají
revizím podle ČSN 33 1600 ed.2 tak, jako každý jiný elektrický spotřebič. Pro určení lhůt periodických
revizí se přístroje určené k revizím elektrických spotřebičů obvykle zařazují do skupiny C podle
rozdělení spotřebičů uvedeného v ČSN 33 1600 ed.2.
Při revizi přístroje je nutné postupovat v souladu s dokumentací dodávanou výrobcem, která by měla
obsahovat pokyny pro ověření bezpečnosti přístroje (kontrolu a revizi), a pro zabezpečení správné
funkce (kalibrace).

František Šohajda

Quote from: Pavel Horský on 29.03.2017, 07:55
Osobně bych se divil, kdyby si živnostníci elektro s osvědčením k činnosti provádění revizí vyhrazených el. zařízení prováděli revize prodlužovacích kabelů, spotřebičů a ručního nářadí. O zkoušečkách snad ani nikdo nikdy neuvažoval  ;) :D



Když mě vydávali nové osvědčení tak jsem byl na chodbě s jedním (jméno neznám) který si zakládal živnost, byl u pohovoru předemnou...vyšel ven z kanceláře nějaký celý šedý....
ptal jsem se co po něm chtěli a on revize prodlužek a spotřebičů....nic neměl, tak ho vyrazili.
Po mě to chtěli také , ale jen hovorně jestli to dělám....(tehdy to bylo ITI - takže to už dlouho chtějí)

Takže,já to pro sebe dělám (píši).. (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

U měřících přístrojů nn jsem se s požadavky na "revize" ještě nesetkal.

Je pravda, že pokud mám na zkoušečce napsáno CATIII 600V, rád bych aby tomu tak bylo až do konce životnosti. Jenom si nějak neumím ten test představit. Jako že by mi do Erotestu pral 6kV impulzy?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Bocek

Quote from: Jiri Velich on 29.03.2017, 12:36
Prave me to taky napadli az ted,  kdyz si pro oprávnění delam revize na svých  spotrebicich a rucnim nářadí  :)


No, určitě ta vlastní revize neuškodí. Alespoň je to Škola měření..... :)

Pokud se vám jedná o přípravu k vydání Oprávnění na TIČRu, tak stáhněte si dokumenty.

1) Prověřování odborné způsobilosti a tak je v bodě f) Technické zabezpečení dodavatelské činnosti. Zde může i na místě kontrolní orgán kontrolovat stav dílenského vybavení.

2) Zápis z inspekční činnosti.
Zde je obvykle zaznamenáno 11 obecných podmínek a v příloze je prověření dalších požadavků. U OPP kde patří také zkoušečky je uvedeno " zajišťování řádného stavu ochranných a pracovních pomůcek".

Navíc schopnost osob používající zkoušečku ke své práci je dána schopnosti osob definovanou kódem BA5 ( odbornící podle 50/78 Sb) a dále se řídí při práci ČSN 50110-1 ed. 3
Myslím, že je to zbytečná přepečlivost.

Byl jsem přítomen u desítek prověrek firem k Oprávnění. Inspektor chtěl vidět platné Osvědčení §8 dle 50/78 Sb, dále nářadí, vybavenost, normy, měřící přístroje, montážní deník, kdo zajišťuje dokumentaci, kdo revize a další podle bodu 1)
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

dolac

Quote from: Luboš Janča on 29.03.2017, 13:35
Pokud jsou měřicí přístroje napájené ze sítě, pak podle ČSN 33 1600 ed.2 je na nich nutno provádět revize ověřující jejich elektrickou bezpečnost při používání. Jedná se jednak o stolní přístroje napájené z elektrické instalace a zejména pak o přístroje určené k měření při kontrolách a revizích elektrických spotřebičů.

Skušačka nie je napájaná zo siete a nemôžeme ju považovať ani za stolný prístroj.   

Celkom by ma zaujímalo, v čom by asi spočívala revízia mojej skúšačky T140?   

Luboš Janča

Ano, ale je to měřící přístroj a těch se týká revize, pokud jsou napájeny ze sítě. Pokud nejsou napájeny ze sítě, pak se revize neprovádí. Ale to je popsáno v mém předchozím příspěvku.
Potom je důležité se řídit návodem výrobce!

Jan Bocek

Quote from: Luboš Janča on 29.03.2017, 13:35
Dovoluji si citaci z příručky ing. Leoše Koupého z firmy ILLKO.
Pokud jsou měřicí přístroje napájené ze sítě,.....


Quote from: Luboš Janča on 29.03.2017, 19:24
Ano, ale je to měřící přístroj a těch se týká revize, pokud jsou napájeny ze sítě.

Pokud nejsou napájeny ze sítě, pak se revize neprovádí. Ale to je popsáno v mém předchozím příspěvku.
Potom je důležité se řídit návodem výrobce!


Právě, že v tom příspěvku o MP nenapájených ze sítě není nic uvedeno. Teprve teď jste to správně doplnil. Ale stále je zde diskuse o zkoušečkách napětí a ty nepatří mezi měřící přístroje. Je to kategorie vercajku stejně jako šroubováky a leisry na měření délky, anebo bezdotykové zkoušečky na měření teploty, čelovky....a jiné baterkami napájené cajky.

Někdy se mi zdá, že blbneme hodně moc.....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

dolac

Quote from: Jan Bocek on 29.03.2017, 22:48
Ale stále je zde diskuse o zkoušečkách napětí a ty nepatří mezi měřící přístroje. Je to kategorie vercajku stejně jako šroubováky a leisry na měření délky, anebo bezdotykové zkoušečky na měření teploty, čelovky....a jiné baterkami napájené cajky.

No ja si naopak myslím, že skúšačku je možné považovať za merací prístroj, podobne ako aj rôzne merače teploty, laserové merače a pod. A nemôžete to zrovnávať so šrubovákom. 

To Janča: Nechápem celkom váš druhy príspevok. Má sa podľa vás teda robiť revízia na skúšačku alebo nie?