• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:12

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?

Started by Peter Javorsky, 29.03.2017, 14:03

previous topic - next topic

Peter Javorsky

Dostal sa mi pod ruku prístroj EUROTEST 61557 a chcel by som sa opýtať na tri funkcie tohoto prístroja.
Ako si mám vysvetliť merania ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
Nie som nejak znalý ale pri každom tomto meraní mi výjde rovnaká hodnota.
Aké by mali byť rozdiely pri týchto meraniach,návod k tomu nemám tak by som poprosil o vysvetlenie týchto troch funkcii a ako sa od seba líšia.

dolac

ZLINE=impedancia siete. Môžte merať medzifázovo alebo jednofázovo. Samozrejme dostanete aj trochu rozdielne hodnoty.
ZLOOP=impedancia vypínacej slučky. Táto hodnota sa bude rovnať hodnote ZLINE ak meriate jednofázovo.
RLOOP N-PE = impedancia slučky N-PE. Táto hodnota sa vám asi tiež nebude zhodovať s tým čo ste nameral pri prvých dvoch meraniach.

Manuál je voľne stiahnuteľný na internete.     

Jan Bocek

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Hodnoty mají význam při měření zásuvkovým adaptérem nebo připojení všech tří hrotů.

RLOOP není impedance, ale pouze reálný odpor.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Peter Javorsky