• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 15:03

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak řešit uzemnění u starého domu?

Started by Josef Pecha, 14.11.2006, 08:10

previous topic - next topic

Josef Pecha

Pro názornost přikládám obrázek - od rozvodnice, která je umístěna v předsíni je skrz základy otvor (mám tudy vedenou kanalizaci), kudy bych vedl i zemnící vodič až k zemnící desce (tyči). Mám vést pásek FeZn 30x4 od desky až pod rozvodnici a odtud pokračovat CYA 16 do rozvaděče nebo už před průchodem skrz základy mám vést CYA 16?

Josef Pecha

obrázek

Milan Pavlíček

Uložení v zemi jednoznačně zemnicí pásek, až pod rozvodnici.

Milan Pavlíček

Pod rozvodnici si dejte přechodovou krabici a dále pokračujte s vodičem CYA, nebo pokud vám to rozvaděč umožnuje a je vněm dost místa tak třeba až do rozvaděče.

Josef Pecha

Mockrát vám děkuji za odpovědi.

jaroslave

Quote from: Milan Pavlíček on 26.11.2006, 12:24
Pro doplnění. Na domě ve výšce cca 60cm od terénu bych zhotovil krabici, odkud bych šel zemnicím páskem FeZn 30x4, nebo kulatinou FeZn 10 mm, přímo do země až na zemnici desky (já osobně, byh použil zemnicí tyče 2m dlouhé, dle zeminy asi 3ks zatlučené do země na vzdálenost tyče, první tyč od domu minimálně 2M). Spoje v zemi mohou, být zhotoveny přes šroubové k tomu určené svorky po dvou kusech, nebo taky zavařené svarem minimálně 10 cm a samozřejmě opatřeny nátěrem, nebo nástřikem proti korozi. Jak již zmínil kolega Karvánek, tak opatřit i přechod ze země, tímto nástřikem na vodiči. No a v krabici na fasádě přes svorku, bych dál pokračoval vodičem CYA 16 do svorkovnice hlavního domovního pospojování, nebo rozvaděče pokud se jedná o starý dům.


nebudem koli tomu zakladat novu temu ale zaujima ma preco davate viac kusov zemniacich tyci. Nestaci iba Jedna? Dakujem

Jiří Schwarz

Tak dlouhou tyč byl problém do země zarazit, aby měla potřebný zemní odpor  ;)

Tady hodně záleží na terénu, na měrné vodivosti půdy, to se mění podle hloubky, jiné je to v původní zemině, jiné pokud je tam nějaká navážka pro vyrovnání terénu,...
Takže tyčí více a aby jejich přínos byl "podle očekávání", je dobré ab jejich vzdálenost byla srovnatelná s jejich délkou...
Je možné postupovat způsobem "několik tyčí zarazím, změřím a pak se uvidí jestli přidat a kolik", nebo je možné změřit měrnou vodivost a podle "tabulky" určit kolik tyčí bude potřeba.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Svetr

,

nechci zakládat nové téma proto se ptát zde :-).

U stávajícího domu je zemnění řešeno zemnící pásovinou v základech, spojenou s hromosvodem.
K domu přistavujeme a v rozích kde jsem chtěl najít původní zemnící drát je překážka,takže by se mi velice špatně hledala původní pásovina. V jednom rohu bych se napojil na hromosvod ,ale na druhé straně by byl jen v zemi a nebyl spojen s původní zemnící pásovinou.
Je možné přístavbu uzemnit z jedné strany k hromosvodu a druhou nechat jen v zemi?

Milan Hudec


Petr Svetr

Tyč co jde ze země a je spojena s hromosvodem bych pomocí svorky připevnil tu pásovinu co bude kolem přístavby..... Šipka na "obrázku" ukazuje místo kde je hromosvod sveden do země....

Zdeněk Friedrich

Chápu správně, že máte na stávajícím domě pouze jeden svod?

Petr Svetr


Pavel Horský

Quote from: jaroslave on 10.12.2014, 11:53
nebudem koli tomu zakladat novu temu ale zaujima ma preco davate viac kusov zemniacich tyci. Nestaci iba Jedna? Dakujem


Máte docílit co nejmenšího odporu. Normativně do 10 Ohmů.
Jedna dvoumetrová tyč křížového profilu (největší plocha) zaražená metr od domu a napojená drátem FeZn10 při uložení drátu v hloubce 0,8m a rezistivitě půdy 100 Ohm/m je výsledný odpor cca 30 Ohmů.
Zde sám vidíte, že jedna tyč opravdu nemusí stačit.
Píši "nemusí", neboť neznáme skutečný měrný odpor půdy.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Pavel Horský on 13.05.2018, 11:56
Máte docílit co nejmenšího odporu...
Já bych tady přes 3 roky staré dotazy nekřísil.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Fuk Tomáš on 13.05.2018, 12:53
Já bych tady přes 3 roky staré dotazy nekřísil.


Odpovídáme na reinkarnovanou verzi dotazu.

Quote from: Petr Svetr on 12.05.2018, 15:28
nechci zakládat nové téma proto se ptát zde :-).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 13.05.2018, 14:27
Odpovídáme na reinkarnovanou verzi dotazu.

Ale Horác odpovídal na otázku položenou 12/2014  ;)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdeněk Friedrich

Quote from: Petr Svetr on 13.05.2018, 10:55
Ano svod je pouze jeden

S největší pravděpodobností, nemáte před bleskem chráněn ani objekt stávající, proto je zcela bezpředmětné řešit uzemnění přístavby bez předchozí konzultace s odborníkem, který posoudí stávající stav na místě a potom teprve navrhne řešení, které jediné správné může být již tolik omílané:
1.)   výpočet rizika
2.)   projektová dokumentace
3.)   montáž
4.)   výchozí revize
Trošku mi uniká, z čeho jste nabyl přesvědčení, že máte základový zemnič dle nákresu, protože je zcela proti rozumu u základového zemniče, udělat pouze jeden vývod, přestože zedníci někdy dokáží moc.

ACEOF ACES

Quote from: Fuk Tomáš on 13.05.2018, 14:31
Ale Horác odpovídal na otázku položenou 12/2014  ;)

To nevadí.