• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:20

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?

Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 27.04.2017, 08:02

previous topic - next topic

Redakce portálu Elektrika.cz

Stavební "Antoníček" může být velký "Antonín"
    Dnes máme na programu pořádný průvanový ventilátor. Do železničního tunelu se pěšky obvykle nevydáváme. Při představě, že se potkáme s vlakem, naskakuje husí kůže všem. Ale protože ventilátor v provozu s příkonem 55kW v nějakém kadeřnictví jen tak nepotkáme, neváhali jsme. Jiné boty, reflexní vesta, ochranná přilba a hurá do díry ...
    Zdroj: zde...


   
[video]/video/2017/170413_tunel_lesna.mp4[/video]


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
   

Jan Bocek

Stavební "Antoníček" může být velký "Antonín".....až Tonda.

Dobrá práce, dobrá reportáž.
Zajistit takový příkon také muselo být náročné jednání.....a v krátkém čase.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Vít Rotrekl

Nebylo to tak složitý. Stačí poslat na EON žádost o připojení. U těch provizorek je to jednoduchý, pro EON/ČEZ, tam neřeší dotažení až na místo. Takže dají místo kde se ten příkon dá sebrat, a odběrateli udělej si to jak chceš, aby jsi to měl tam kde potřebuješ.

Ten rok se povedl. Ta reportáž byla z jednoho místa, o cca 2-3km dál na stejný trati to bylo ještě jednou tedy 250A. A půl roku před tím jsme dělali zase 200A přípojku na druhým konci Brna, kde to bylo taky cca 450m kabelu AYKY 3x240+120
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Vít Rotrekl

Jinak největší provizorku co jsme dělali taky byla 630A
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Lukáš Rotrekl

První email v archívu k tomu mám 19.5., objednávka je vystavena 19.6. Revize pak 22.6.
Ale určitě se na tom dělalo ještě před vystavením objednávky.
Naštěstí u objednatele docela dobře funguje příprava a většinou mají představu co chtějí, nemají nesmyslné požadavky na ceny a smlouva o připojení s distributorem existuje už v momentě, kdy nás oslovují.
U této akce si pamatuju,že byl se stavbyvedoucím největší boj o provedení těch "Tondů", navrhovali jsme kompletně nové, nakonec se repasovaly nějaké starší, což vyšlo na stejné peníze, ale nezůstaly ležet na skladě k ničemu.  :)

Letos je to co se týká provizorek extrémní spíše délkami než přenášenými výkony.
2x mosty na D1, sice jen 63A, ale na vzdálenosti přes 500m, další nás čeká v průběhu května..
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

Perfektní reportáž  (jednicka)
Ale langusty jsou prostě langusty. Nad ně není  (dance) :)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Franěk

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Bocek

Quote from: Lukáš Rotrekl on 27.04.2017, 23:19

Naštěstí u objednatele docela dobře funguje příprava a většinou mají představu co chtějí, nemají nesmyslné požadavky na ceny a smlouva o připojení s distributorem existuje už v momentě, kdy nás oslovují.



S takovými partnery je potom radost pracovat......to potom zavazuje obě strany.
Prostě dobré vztahy jsou výsledkem dobré ( perfektní) práce.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Rozmahel Vladimír

Je to provizorka, ale.
Zdá se to být volně přístupné místo.
Kabely visí z tunelu vlastní vahou.
Rozvaděče se zdají být volně postaveny na zemi, bez řádného mechanického ukotvení.
Trasy kabelů jsou jaksi "cik cak".
Na dost dlouhé trase není zřejmá příslušnost trubex Kopoflex k el.instalaci. / lze je použít pro cokoliv /
Při jištění těchto přívodů ve stovkách amper, je každá chybná manipulace v okolí trasy nebezpečná činnost.
Stavba nemá koordinátora BOZP?
Jsou to pouze poznámky, ne rýpání.

Vít Rotrekl

Úplně volně přístupné to nebylo, respektive nebylo to nikde kde by se normálně chodilo, kromě toho místa napojení u trafačky
Kabely byly nahoře na portále ukotveny, proti samovolnému pádu - nebylo to nic složitýho, jen pojistka aby to nesjelo dolů, nad portálem ty kabely vedly dál, takže ani samou vahou se nezesunuly.
Rozvaděče byly přikotveny, k zemi, každej myslím 4ks kotev
Trasa je tak jak okolnosti dovolily, aby to nikomu nijak extra nezavazelo

Stavba pochopitelně měla nějakýho bezpečáka. A určitě tam chodil někdo od SŽDC, od stavební firmy co to dělala... A nedostalo se ke mě, že by s tím měl někdo problém.

Ano, manipulace s tím, může být nebezpečné. Proto se na každé stavbě mají pohybovat lidi, kteří jsou s danou stavbou seznámení a vědí co mohou a nemohou dělat. Když byla potřeba nějaká manipulace s kabely, tak jsme to dělali my. A když bylo třeba, tak se to holt na chvilku vyplo.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Piszkos Munkak

Už si ani nevzpomenu ve kterém roce jsem "pásl" kopáče v kolejišti při výstavbě zastávky Lesná.  Úpravy nad zastávkou na odpínačce........

František Bernard

Pro stavbu EMĚ III jsme instalivali dvě "dočasné" transformovny po 1000 kVA. Včetně přívodů vn a rozvodů nn měděnými kabely.