Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?

Started by Caby, 28.04.2017, 10:28

previous topic - next topic

Caby


Máme kabel kterým za normalních podmínek neprochází napětí proud, až po aktivaci zařízení.
Na tomto kabelu je kovový kryt (šroubení).
Musí být tento kryt ukostřený?
Ve vyhlášce jsem nenašel přesnou definici.

Rozvodak

Kostri se zarizeni tridy I.

To ma vedet vyrobce onoho komponentu, jake bude pracovni napeti/ proud, jaka napajeci sit, nebo dvojita izolace, atd.

Z obrazku neni patrno k cemu to ma slouzit.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Jan Bocek

Každý konektor má své specifické použití.
Na konektoru je vyznačený typ, podle kterého najdete technické informace a specifikace u výrobce. Je tam uvedeno zkušební napětí a proudové zatížení. Také výrobce dodává návod k montáži.

Na druhé straně výrobce propojovacího kabelu musí podle použití zvolit propojení stínícího opletení s konektorem.

Pro mnohé aplikace se používá kostra jako samostatný vodič propojený s některým PINem. Na příklad při propojení přívěsu 7 pin konektorem je to pin 3. Opletení kabelu, pokud je použito jako stínění, tak se propojuje s přírubou konektoru danou technologií, kterou doporučuje výrobce.

Jak již bylo řečeno, zda propojit kryt konektoru záleží na daných aplikacích.

Na příklad použijí 7 pin konektor k propojení rotátoru na anténním stožáru na pájený napětím 24 v DC. Použijí nestíněný kabel a kryt konektoru nebude propojený.

Pokud použiji konektor 7 pin k napájení střídavého motoru 3x200 V řízeného frekvenčním měničem, tak použijí stíněný kabel jehož stínění bude s kovovým krytem konektoru propojené.

Při některých aplikacích stačí, aby bylo stínění zapojeno jen na jednom konci. Pak se do konektoru nezapojuje podobně, jako ve vašem případě, kdy se zdá, že stínění kabelu je ukončeno před konektorem.

"Ve vyhlášce jsem nenašel přesnou definici."
Tam také nic nenajdete....když tak to bude v jiných předpisech a aplikačních normách


specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732