Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?

Started by Milan Hudec, 06.05.2017, 20:47

previous topic - next topic

Milan Hudec

06.05.2017, 20:47 Last Edit: 07.05.2017, 20:15 by Miroslav Minařík
Myslím si že z hlediska přepěťové kategorie by měl být min. na 6kV, nebo se mýlím a stačí CYKY?

Jiří_Hrubý

Pro přípojky venkovním vedením AES. Zkušební 4kV.
Při zásahu bleskem se vlivem oteplení speče izolace a zpravidla i jádra.

Vít Rotrekl

Ve standartech EON je  NAYY 4x nebo AYKY 4x16 nebo CYKY 4x10

U vzdušných převěsů AES 4x16 nebo AYKYz 4x16, AESem se podstatně líp dělá a je lehčí.

V příloze je citace ze jedné smlouvy o připojení co teď řeším.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Schwarz

Myšlenka zajímavá, ale s ohledem na běžnou délku přípojky a častému propojení "2 různých zemí" je otázkou, jestli by těch 6kV stačilo i kdyby tam byly osazeny přepěťovky na obou koncích.
Takže to asi bude bráno jako jakési přijatelné riziko.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!