Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?

Started by Jose Luis, 08.05.2017, 14:31

previous topic - next topic

Jose Luis

08.05.2017, 14:31 Last Edit: 08.05.2017, 17:00 by Miroslav Minařík


Je možné vést svod hromosvodu na základový zemnič ztraceným bedněním nebo ho je třeba vést mimo půdou a pak přes základový pás?

Jedná se o podsklepený dům. Co jsem se dočetl tak ocel je v betonu chráněna před korozí, ale nevím zda při zásahu blesku do objektu nedojde k destrukci ztraceného bednění pokud je to vedeno v něm.

Vít Rotrekl

Vést ten drát tam můžete. Jen musíte počítat s tím, že dostatečná vzdálenost je třeba počítat až od toho uzemnění, ne od úrovně terénu.

A ještě jedna věc. POZOR na přechody mezi jednotlivými materiály. Tedy Zemina - beton (ztracené bednění)- cihly. Ideální na toto použít poplastovaný vodič FeZn z katalogu DEHN, kat.č.800 110
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Wolfgang Marks II

Ano mít svislou Faradayovu klec je dobré opatření. Svod byste měl každé 2 m a pak zejména v místě stropů/podlah rovněž připojit. Tím dosáhnete  účinného prostorového stínění. Dovolím si vám doporučit, abyste si pozval zkušeného technika, který s tím má zkušenosti, jinak je celé opatření pouze drahým experimentem. Dalším chytákem, je kontakt uzemňovacího vedení se zemí. Do základu nasypal dodavatel nepropustný beton a uzemnění bylo od země izolováno. Je tedy potřeba změřit odpor uzemnění bez připojeného PE vodiče dříve, než se zasype. Pak by vám nezbylo nic jiného než uzemnění doplnit tyčovými (hloubkovými) zemniči nebo obvodovým zemničem.
S úctou Wolfgang Marks