Aká je povolena intenzita osvetlenia vonkajšej steny od VO?

Started by Milan Selezan, 17.11.2006, 10:29

previous topic - next topic

Milan Selezan

Nevie mi niekto poradiť, ktorá norma, resp. predpis rieši, že aká je povolena max intenzita osvetlenia vonkajšej steny domov od vonkajších svietidiel. Jedná sa mi o rušivé svetlo do okien domu od vonkajšieho osvetlenia ihriska.

Tomáš Maixner

Publikace CIE 150:2003, Guide on the limitation of the obtrusive light from outdoor lighting installations doporučuje velikost vertikální osvětlenosti v místě oken Ev (lx) podle enviromentálních zón E1-E4 v době mimo noční klid / v době nočního klidu:

E1 Mezinárodní, národní observatoře (Ondřejov, Kleť)nebo také oblasti s temným prostředím, např. národní parky apod., kde se komunikace obvykle neosvětlují .... 2 / 0 lx
E2 Vědecká a akademická pracoviště (téměř nic) nebo také oblasti s nízkými jasy, obecně venkovské obytné oblasti s nízkými stupni osvětlení komunikací .... 5 / 1 lx
E3 Veřejné a amatérské observatoře ("lidové" hvězdárny) nebo také oblasti se středně nízkými jasy, obecně městské obytné oblasti .... 10 / 5 lx
E4 Příležitostné pozorování noční oblohy (ostatní) nebo také oblasti s vysokými jasy, obecně městské čtvrti s pozemky k bydlení i ke komerčnímu využití se značnými aktivitami v noci .... 25 / 10  lx


prEN 12464-2 Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places (aneb připravovaná ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory) stanoví limity :

E1 Lázně, nemocnice, pečovatelské ústavy ........................................... 2 / 1 lx
E2 Obytné zóny, rekreační zóny .......................................................... 5 / 1 lx
E3 Smíšená území (obytné zóny s průmyslovými a obchodními zónami) ....... 10 / 2 lx
E4 Centra měst, průmyslové a obchodní zóny ........................................ 25 / 5 lx


V německé národní příloze jsou jiné limity:

E1  ......... 1 / 1 lx
E2  ......... 3 / 1 lx
E3  ......... 5 / 1 lx
E4  ........ 15 / 5 lx


Pokud nestačí, obraťte se na mne (kontakt je na www.(neznámá značka))
Někam se mi ztratilo "ID.OK". Tak kdo ví, jestli jsem to já. Kdo ví, jestli vůbec jsem.
Z 50 příspěvků je mi přiznán 1 a z více jak 50 pozitivních hodnocení mám zápornou karmu. Komu tady tak vadím?
Nemám právo nahlížet do kontaktů, nevím zda jsem viditelný já.
Tak pro jistotu kontakt je na www.dq

Milan Selezan

Ďakujem za odpoveď. Zatiaľ mi to stačí. Aktivita počas nočného kľudu nie je, jedná sa o školské futbalové trénigové hrisko, kde sú tréningy max. do 20,00 h. Je tam však jeden chronický sťažovateľ na všetko čo sa tam deje a teraz je na rade osvetlenenie.