Jaký § vyhlášky 50/78Sb. potřebuji pro dodavatelskou montáž EZS?

Started by Tomáš Halama, 15.05.2017, 16:03

previous topic - next topic

Tomáš Halama


Jaký paragraf vyhlášky 50 bych měl mít, kdybych chtěl podnikat v oboru EZS, respektive pouze montovat a servisovat?

Bylo mi řečeno, že pro montáž a získání koncese stačí paragraf 6.
Ale abych mohl vystavovat faktury zákazníkům, tak musím mít paragraf 8.

Lukáš Rotrekl

Pokud ji nebudete připojovat do sítě nn a ani do ní lézt pod napětím, potřebujete jen "papíry" výrobce. Na připojení do sítě a případně lezení do ní po připojení potřebujete paragraf 8 a oprávnění na "Montáž údržba elektrických vyhrazených zařízení" a odpovídající živnost , na montáž EZS pak "Poskytování technických služeb k ochraně osoba majetku".

Pozn. 1 Možná si ty názvy nepamatuju úplně přesně.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Bocek

U EZS se zřejmě nevymezíte jen napětím do 50 V AC a 75 V DC.
Položte si otázku, zdá vaše činnost bude spadat pod NV 118/2016.

Pokud ano, tak §6 dle 50/78 Sb. k montážím a §8 k dodavatelské činnosti je nezbytný.
Podívejte se ale na stránky TIČR, kde je to vše podrobně popsáno.
Pro oprávnění potřebujete také smlouvu s revizním technikem a projektantem,
případně svůj §10.

Pokud nemůžete z různých příčin získat §8, lze použit způsob zastupování.

Pomůcku máte v příloze.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Lukáš Rotrekl

Quote from: Jan Bocek on 15.05.2017, 20:12
Pro oprávnění potřebujete také smlouvu s revizním technikem a projektantem,
případně svůj §10.

Toho projektanta registruji prvně.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Zdeněk Pikhart

Nedovedu si představit dělat EZS bez §8. Musí se připojit do sítě a některé komponenty se také připojují na síťové napájení. Další možností je využití EZS k malé automatizaci a dálkovému ovládání el.zařízení. Těžko se hledá elektrikář, který to na zakázku montérovi EZS zapojí.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Jan Franěk

Souhlasím se Zdeňkem. Některé komponenty a především samotné ústředny, je potřeba připojit k síťovému napětí. Jen těžko si to dovedu představit bez platné vyhl. 50. , nebo to že se najde elektrikář, který bude ochoten řešit takovou drobnost a často na počkání.
Ovšem myslím si, že pokud bude hotová příprava (přívod), tak nevidím problém v par. 6. co se samotného připojení ústředny a pár komponenet týká.    Par.8, vám samozřejmě dá "volnost" a rozšiřuje možnosti prací i přípravy. Dále je samozřejmě nutné vlastnictví patřičných živnostenských listů.  Ale to už popsali kolegové přede mnou.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Bocek

Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.05.2017, 20:16
Toho projektanta registruji prvně.


Při prověřování požadavků k vydání oprávnění pro dodavatelskou činnost na elektrickém zařízení je jedna z otázek "způsob zajišťování dokumentace".
Pak lze uvést že vlastní, nebo také dodavatelsky, případně od investora.
V případech, kdy se jedná o Oprávnění pomocí zástupce, tak většinou inspektor vyžaduje
také smlouvu s projektantem a revizním technikem. Vyřizoval jsem takovou smlouvu před měsícem a chtěli oprávnění jak na §8 tak na §10

V Zápise k inspekční činnosti pak každý podpisuje bod 5)
"Každé nové ( modernizované nebo rekonstruované) elektrické zařízení bude montováno vždy na základě vypracované projektové dokumentace odpovídající svým rozsahem platným normám a legislativě."

Občas se stává při výběrovém řízení, že je požadováno osvědčení a kvalifikace podle §10.
Pak je rozumnější jej mít. Nakonec dodavatel má povinnost předat dokumentaci skutečného stavu.

Nedávno jsem přejímal a dělal revizi EZ, kde byla součást i EZS. Nebyl dodán řádný popis pro obsluhu a údržbu a nepředaná dokumentace. Jen propagační leták k ústředně. Předávací protokol bez technických údajů a bez výchozí revize. Ještě nebyla zaplacená faktura ....k reklamaci byl přiložený seznam dokumentů požadovaných při uvádění do provozu ( viz blog ). Tím jen chci naznačit, že dodavatelská firma musí také něco vyprojektovat....a předat.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Bocek

Ještě malé doplnění.

Pokud budu usilovat o Oprávnění pro montáže EZS, tak kromě §§6, 8 a 10 je možné také mít §9 v kategorií E4A, kde je možnost provádět výchozí revize EZS. Pak nejste na nikom závislý při své činnosti.

V příloze je schéma vztahů a vazeb při dodavatelské činnosti EZ
a také seznam dokladů, které je nutno předávat.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

QuoteVyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních č. 73/2010 Sb.
...
§ 2
(1) Zařízeními jsou zařízení
a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.


Já bych to s těma paragrafama nepřeháněl.

Revizi provedu maximálně na zdroj, dál mě to netrápí. Na to stačí externí revizák. S tím projektováním to taky nevidím jako smysluplné, desítka je opět pro VTZ, projektovat EZS může i stavař bez elt. vzdělání.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Bocek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.05.2017, 08:38
Já bych to s těma paragrafama nepřeháněl.

Revizi provedu maximálně na zdroj, dál mě to netrápí. Na to stačí externí revizák. S tím projektováním to taky nevidím jako smysluplné, desítka je opět pro VTZ, projektovat EZS může i stavař bez elt. vzdělání.


Určitě si rozumíme...

Dotaz byl na dodavatelskou činnost, ne na pohled revizáka.
Slušný revizní technik by neměl skončit při VRZ u toho přívodu. Ale měl by zhodnotit, zdá je předložená dokumentace skutečného stavu, zdá je to vůbec pochopitelné pro osobu s elektrotechnickým vzděláním. A také zdá existuje návod pro obsluhu a údržbu. Ano, již to slyším, že je to věc provozovatele. Ale on provozovatel si najal odborníka, aby mu pomohl to převzít do užívání. A navíc vše mu má předat dodavatel bez asistence nějakého revizního technika.

Projektovat EZS může i někdo bez elektrotechnického vzdělání, ( pokud to dovede odborně...) ale uživatel a servismán musí tomu rozumět. Není možné na příklad předávat rozsáhlé EZS, EPS, CCTV a MaR bez řádné a srozumitelné dokumentace. Na příklad jen nějaký obchodní leták ústředny.

Psal jsem, že je v některých případech vhodné mít osvědčení s §§6,8 a také 10, případně i 9 ( E2A, nebo E4A)  při žádosti na Oprávnění.  Psal jsem také o zkušenosti, kdy se zřizuje pro firmu Oprávnění pomocí zástupce, že inspektor vyžadoval §10 u toho zástupce. Nakonec on ( zástupce) odpovídá za odbornou stránku věcí.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Podle mě, na to žádné oprávnění nepotřebuju.

Co potřebuju, je koncese podle živnostenského zákona (živnost "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob").

K získání koncese mi postačí trestní bezúhonnost a vzdělání v oboru zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku. Plus praxe podle dosaženého stupně vzdělání.

Obor EZS nepovažuju za obor elektro a ani bych tak na něj nenahlížel.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Bocek

Quote from: Jan Bocek on 15.05.2017, 20:12
U EZS se zřejmě nevymezíte jen napětím do 50 V AC a 75 V DC.
Položte si otázku, zdá vaše činnost bude spadat pod NV 118/2016.


Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.05.2017, 09:57
Podle mě, na to žádné oprávnění nepotřebuju.
Co potřebuju, je koncese podle živnostenského zákona (živnost "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob").


Pokud to bude práce jen na úrovni napětí uvedenou výše, pak to nespadá pod zákon 22/97 a následně pod NV 118/2016 Sb.

To bylo i dříve, první živnostenský list jsem měl v roce 1998 na předmět podnikání Poskytování telekomunikačních služeb. Na to jsem žádné Oprávnění nepotřeboval. Později tento předmět podnikání zrušili a nahradili jej názvem jak uvádíš. Později jsme ale začali stavět vysílače a rozšířili jsme to na Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení. Je to vždy otázka vývoje a nabídky určitého rozsahu práce. Možností je od minimálních požadavků bez VTEZ, až po maximální požadavky dané rozsahem E1B

Jedná věc je, co umožňuje legislativa a druhá věc je, co člověk umí a dokáže po odborné stránce.

V každém případě se shodneme, že pro dodavatelskou činnost je zapotřebí Živnostenský list a tím mít své IČO. Na to stačí občanský průkaz a školní vzdělání. Na druhé straně je to minimum, kde bude značná závislost na montáži přívodů a na následné revizní zprávy od subdodavatelů.
Pokud se bude jednat o dodavatelskou činnost jako OSVČ, to je závislou na zisku, pak se brzo přijde k tomu, že tudy cesta nevede.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Bocek

Quote from: Zdeněk Pikhart on 15.05.2017, 20:32
Nedovedu si představit dělat EZS bez §8. Musí se připojit do sítě a některé komponenty se také připojují na síťové napájení. Další možností je využití EZS k malé automatizaci a dálkovému ovládání el.zařízení. Těžko se hledá elektrikář, který to na zakázku montérovi EZS zapojí.


....a ještě zreviduje podle zásady čl.2.3 ČSN 33 1500.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Franěk

Quote from: Tomáš Halama on 15.05.2017, 16:03
Jaký paragraf vyhlášky 50 bych měl mít, kdybych chtěl podnikat v oboru EZS, respektive pouze montovat a servisovat?

Bylo mi řečeno, že pro montáž a získání koncese stačí paragraf 6.


Jsem téhož názoru. Jak jsem již psal. Pokud bude připraven přívod, tak par.6 mě opravňuje k montáži ústředny a připojení síťového napětí. Takto připravené přívody jsou i většinou po revizi společně s dalšími silovými obvody. Případně nevidím problém i s připojením některých modulů s nap. 230V. Ostatní rozvody EZS nepovažuji za VTZ a tudíž i jejich projektování je v pohodě. Nevidím ani problém v tom, dělat takto EZS dodavatelským způsobem.

Par.8 mi dává možnost samostatně si i napájecí přívody připravovat a účtovat. Tedy mi plně rozvazuje ruce k této činnosti jako celku, bez toho aniž bych po investorovi musel chtít nechat tuto přípravu udělat, nebo si na to někoho externě sjednat. to samé platí o par.9, tedy revizní činnosti.

Ovšem to že je potřeba o těchto systémech i něco vědět, se snad ani nemusíme bavit. Kdo si neprošel školením výrobce a alespoň nějaký čas nezískával praxi u nějaké firmy, si zadělává docela na problém. Nas... zákazník kterého budí falešné poplachy, nebo kde špatně navrhnutý (instalovaný, nastavený) systém selže v rozhodný okamžik, není dobrou reklamou pro nikoho. Podobných "garážových " firem jsem ve svém okolí zažil dost. Většinou to byly kluci zaměstnaní, kteří si tak přivydělávali. Drtivé většině z nich to vydrželo tak rok až dva. V každém roce upravuji po těchto 2-4 EZSky.
Předání dokumentace je snad taky zcela automatické  ;)  Není potřeba se o tom více přít.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

To trochu okořením tvrzením, že najít právní konstrukci mezi vyhl.50 a VTZ není úplně jednoduché.

Jan Bocek

Quote from: Milan Hudec on 16.05.2017, 12:14
To trochu okořením tvrzením, že najít právní konstrukci mezi vyhl.50 a VTZ není úplně jednoduché.


Je fakt Milane, že bez koření nic moc nechutí.....a je také faktem, že mnohým lidem i firmám v oboru elektro je nějaká padesátka a nějaké oprávnění zcela ukradené.

Trošku se podíváme zpátky.

V příštím roce to bude 50 let, kdy zákonem byla stanovena vyhrazená elektrická zařízení.
Ale již předtím poslanecká sněmovna schválila vyhlášku ministerstva paliv a energetiky o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén. Zkoušky jsme z vyhlášky 95/1961 Sb.,  v roce 1962 skládali na tehdejším ÚTD - Ústav technického dozoru. Z počátku to museli mít všichni předáci, kteří měli pod sebou nějaké lidí. To je dnešní §7.

Je otázkou pro právníky, jakou má váhu vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, která nahradila 95/1961 Sb.
Anebo spíše jaký má právní vztah k zákonu 174/1968 Sb. případně 73/2010 Sb. a také v vyhlášce 48/1982 Sb.

Pro mne je ale vyhláška 50/78 a 73/2010 platná a závazná, tak jako mnoho jiných předpisů.
Quote from: Jan Franěk on 16.05.2017, 12:09
Předání dokumentace je snad taky zcela automatické  ;)  Není potřeba se o tom více přít.


Pro mnohé to je automatické, ale pro některé je to velké překvapení a hodně se diví co má dodavatel technického zařízení předávat při uvádění do provozu. Myslím, že se zde o tom nepřeme, jen doplňujeme pro osvětu ostatním. Předělávat EZS po packalech bez řádné dokumentace, tak to je někdy zážitek. Myslím, že u Honza by to vydalo již na tlustou knihu....


specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Milan Hudec

Vždy je třeba se podívat k jakému zákonu se vyhláška vztahuje.

Jan Bocek

Quote from: Milan Hudec on 16.05.2017, 16:06
Vždy je třeba se podívat k jakému zákonu se vyhláška vztahuje.


50
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
ze dne 19. května 1978
o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,......
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732